电缆敷设方式更新时间:2024-05-05 16:45:23

本专题为土木在线电缆敷设方式设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆敷设方式设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    4902954米兰送给大家的:成功的人是跟别人学习经验, 失败的人只跟自己学习经验。4904316本次主题的主要做法和条件请参考以下规范、图集中的相关条文,对各种敷设方式的要求都比较清晰。在此,规范、图集里讲到的知识,米兰就不一一罗列了!大家一定要多看规范和图集!!多参考学习!才会有质的提高!以下米兰列举了,电缆敷设中的4种敷设方式,通过网友遇到的一些问题,来具体讲解!!有异议的地方,还请大家提出...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:63555 时间:2014-05-07
  • 比如: 90%采用桥架,10%采用穿管 那是怎么选择载流量呢?...查看详情

    用户:gzbxdesign2 浏览量:6105 时间:2014-04-28
  • 供配电技术图片1

    敷设方式 一般分为: 直埋敷设 、电缆沟敷设 、电缆隧道敷设 、排管敷设 、架空敷设 、水底电缆的敷设。 电缆敷设图片 4742567 4742568 4742697 47425884742583 电缆敷设时的机具准备 4742566 电缆敷设常用的工具 4742572 JSD系列电缆输送机 4742573 井口滑车 4742574 提升机 4742575 ZCL转弯滑车 [al...查看详情

    用户:fionatao 浏览量:5301 时间:2013-09-05
  • 1 自容式充油电缆线路高差超过本规范第3.5.2条的规定,且需分隔油路时,应采用塞止接头。 2 电缆线路距离超过电缆制造长度,且除本条第3 款情况外,应采用直通接头。 3 单芯电缆线路较长以交叉互联接地的隔断金属层连接部位,除可在金属层上实施有效隔断及其绝缘处理的方式外,其他应采用绝缘接头。 4 电缆线路分支接出的部位,除带分支主干电缆或在电缆网络中应设置有分支箱、环网柜等情况外,其他应采用T 型...查看详情

    用户:accscc 浏览量:1172 时间:2013-07-22
  • 最近做了一个江苏的工程,地下水位比较高,普通的电缆直埋已经不适合,不知当地是否有常规做法,如何做,有相关图集吗?请指教!...查看详情

    用户:yljgxp 浏览量:1590 时间:2013-04-14
  • 请教各位老师,电力电缆敷设在有盖板的电缆沟内时,是按敷设在自由空气中验算电流呢,还是按敷设在墙壁中验算电流,或者还是按其他某种敷设方式验算的。求指导,谢谢各位。...查看详情

    用户:mjjwyj 浏览量:1388 时间:2013-02-18
  • 大家说说这样敷设电缆可以吗? 有个工厂项目,厂区内无专门人行道,由于地下管线较多(水管,气管),绿化区域已无空间给动力电缆直埋,所以由变电站去往各用电设备的电缆都是穿镀锌管平行于道路(在混凝土道路下方)敷设。由于设备较远,所以导致保护管距离很长。 想请问大家,这种敷设方式是否合理?大家碰到这种情况是怎么来考虑的? 本帖最后由 lampard2011 于 2012-6-13 19:35 编辑 ]...查看详情

    用户:lampard2011 浏览量:5242 时间:2012-06-06
  • 在做电力规划,电缆敷设使用排管敷设,但不知道排管的孔数是如何确定的,请大家赐教啊!!急求大家~~~@yun@...查看详情

    用户:hellolxt 浏览量:14161 时间:2011-10-20
  • 现有10㎞长35kv电缆,采用直埋方式敷设,在施工过程中注意事项是什么?另外请教一下,电缆试验应该这样做合适,电缆一段最长400米,用中间接头连接,在5㎞处设有H型试验井。请教各位!...查看详情

    用户:bxy1977 浏览量:4689 时间:2011-08-24
  • 电缆敷设方式YJV-5*16-CT.SC40.CE.WE是先走桥架再穿管,还是先穿管再走桥架呢?请高手们帮忙!...查看详情

    用户:purity72 浏览量:26774 时间:2011-08-04
  • 工地图片图片1

    电缆井盖板最牛的敷设方式 本帖最后由 powerq 于 2011-1-24 16:06 编辑 ] 4200119 4200122 4200124 4200127 4200128 4200129 4200130 4200131 4200132 4200136 4200137 4200138 4200141 4200142...查看详情

    用户:liq188 浏览量:22236 时间:2011-01-24
  • 有哪位大虾能说明一下绝缘矿物电缆的工作温度和敷设方式?关于敷设方式我是这么理解的,如果沿桥架敷设应该加隔板。但是一般情况为了保证桥架的填充率,特别在槽式线槽内,空间有限,而且填充率为20%,所以一般都单独敷设。...查看详情

    用户:yuanyuanzcy 浏览量:2043 时间:2010-03-29
  • 就像wc是暗敷于墙内, cc是暗敷于屋面或顶板内的...查看详情

    用户:wangruizhiwd 浏览量:1993 时间:2009-11-29
  • 我这里有一个电缆 70平方, 大约敷设了40米, 开始是空气中敷设, 最后4,5米穿管埋地, 请问我应该按照哪个确定载流量? 70平方YJV的 根据工业与民用配电设计手册三版, 空气中是230多, 埋地只有170A. 根据GB16895 - 523.7 " 当沿敷设路径各部分的散热条件各不相同时,电缆截流量散热条件应按最不利的部分选取。", 那就应该按照埋地的算. 可是工业项目中有太多的电缆 桥架...查看详情

    用户:electricity 浏览量:2187 时间:2009-08-04
  • 由变电室至各个单位(共30个单元),请问电缆采用什么敷设比较好?谢谢...查看详情

    用户:yzxgs 浏览量:2422 时间:2009-05-20
  • 断路器整定为63A,该回路电缆能否用VV-0.6/1kV-4x16,敷设方式为无孔托盘桥架?:L...查看详情

    用户:bigshoes 浏览量:1776 时间:2008-12-15
  • 室外塑料绝缘电线(非电缆)能否采用直埋敷设方式(不采用套管)???...查看详情

    用户:guilinddb 浏览量:1950 时间:2008-12-04
  • 假设一段100米长YJV电缆 其中穿钢管埋地敷设部分为20米,其余80米均为明敷。 此电缆载流量是按照“穿管埋地”选取,还是按照明敷选取? 依据是什么???...查看详情

    用户:madact 浏览量:3021 时间:2008-11-20
  • 我在建设一个柴油机实验室,实验室的电缆敷设采用电缆沟方式,电缆沟采用格栅盖板的方式,可能会有柴油滴下,我采用的是铠装电缆(低压的),固定在电缆沟的支架上,请问,这样敷设是否符合规范?是否还需要穿管敷设呢?另外,电缆部分区段需要经过墙体,请问穿越墙体时,是否需要穿管呢?谢谢。...查看详情

    用户:wti666 浏览量:995 时间:2008-04-08
  • 一个车间落地柜(PGL 或GGD)到墙挂箱(多个)的电缆敷设有2种敷设方式: 1,从落地柜到墙挂箱(厂房立柱上安装),电缆从落地柜延立柱向上走再到横梁水平桥架再下来到墙挂箱,电缆用的多,电缆上----再水平----电缆下,3个环节都走桥架,费用很高 2,从落地柜到墙挂箱(厂房立柱上安装)电缆走地面电缆沟(300*300),节省电缆,节省桥架。 我们公司都是按方案1做的,你们公司(工厂)都是用哪种方...查看详情

    用户:llkkaaii 浏览量:2115 时间:2007-06-25