单面焊更新时间:2024-05-14 09:47:59

本专题为土木在线单面焊设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与单面焊设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 防雷减灾图片1

    防雷接地是保护建筑物和设备免受雷击损害的重要措施之一。地焊是防雷接地系统中的一种常见方法,它通过将接地导体焊接到地下的金属杆或板上,以确保可靠的接地连接。地焊可以采用单面焊或双面焊的方式进行。下面将详细介绍地焊的实施步骤和单面焊与双面焊的区别。 地焊的实施步骤如下: 地质勘察:在进行地焊前,需要进行地质勘察,了解地下地层情况,确定地焊的位置和深度。地质勘察可以...查看详情

    用户:wx_49656123 浏览量:24 时间:2024-03-20
  • 建筑施工图片1

    基础接地钢筋焊接现场经常因钢筋网太密集、横向焊接下方没有操作空间难以施工等原因,达不到双面焊接条件而采用单面焊接,搭接长度为12D(D为钢筋外径)。这种做法在施工现场较常见,但是常见不见得合规合法,单面焊接是否符合国家规范要求? 基础接地钢筋是否可以采用单面焊接,搭接长度大于12D? — 1 — 防雷规范要求 ①《建筑物防雷工程施工与质量验...查看详情

    用户:搬砖小土妞 浏览量:34 时间:2023-11-23
  • 建筑施工图片1

    基础接地钢筋焊接现场经常因钢筋网太密集、横向焊接下方没有操作空间难以施工等原因,达不到双面焊接条件而采用单面焊接,搭接长度为12D(D为钢筋外径)。 这种做法在施工现场较常见,但是常见不见得合规合法,单面焊接是否符合国家规范要求?今天咱们来聊一聊。 基础接地钢筋是否可以采用单面焊接,搭接长度大于12D? —1— 防雷规范要求 ①《建筑物防雷工程施工与质量验收规...查看详情

    用户:开心市民小谢 浏览量:82 时间:2023-08-28
  • 工业自动化图片1

    单面焊双面成型,并不难!氩弧焊自动焊接...查看详情

    用户:co1495682006480 浏览量:11 时间:2023-07-26
  • 工业自动化图片1

    碳钢材质变径管!妥妥的单面焊内部成型!金鲁鼎自动焊机...查看详情

    用户:co1495682006480 浏览量:5 时间:2023-05-17
  • 继电保护图片1

    知识点:搭接 接地装置的搭接要求( P182 ) ( 1 )扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的 2 倍 ,且应至少三面施焊。 ( 2 )圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的 6 倍 ,且应双面施焊。 ( 3 )圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的 6 倍 ,且应双面施焊。 ( 4 )扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴 3/4 钢管表 面,上下两侧施焊。 ( 5 )...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:506 时间:2022-10-16
  • 工业自动化图片1

    金鲁鼎自动焊接机单面焊双面成型...查看详情

    用户:co1495682006480 浏览量:9 时间:2022-09-14
  • 基础接地钢筋焊接现场经常因钢筋网太密集、横向焊接下方没有操作空间难以施工等原因,达不到双面焊接条件而采用单面焊接,搭接长度为12D(D为钢筋外径)。 这种做法在施工现场较常见,但是常见不见得合规合法,单面焊接是否符合国家规范要求?今天咱们来聊一聊。 基础接地钢筋是否可以采用单面焊接,搭接长度大于12D? —1— 防雷规范要求 ①《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB50601...查看详情

    用户:设计师之友 浏览量:116 时间:2022-03-22
  • 基础接地钢筋焊接现场经常因钢筋网太密集、横向焊接下方没有操作空间难以施工等原因,达不到双面焊接条件而采用单面焊接,搭接长度为12D(D为钢筋外径)。 这种做法在施工现场较常见,但是常见不见得合规合法,单面焊接是否符合国家规范要求?今天咱们来聊一聊。 基础接地钢筋是否可以采用单面焊接,搭接长度大于12D? —1— 防雷规范要求 ①《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB50601-...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:124 时间:2021-07-23
  • 问题补充:None...查看详情

    用户:tlkp14150 浏览量:46 时间:2020-05-21
  • GBT 25774.2-2016 焊接材料的检验 第2部分:钢的单面单道焊和双面单道焊焊接接头力学性能试样的制备及检验...查看详情

    用户:猪头阿三 浏览量:733 时间:2017-11-02
  • 电气工程施工图片1

    本帖最后由 金早早 于 2015-11-18 11:29 编辑 如题,我正面拍了1张,反面拍了2张,请各位高手帮我看看哈。 5398460 5398464 5398465...查看详情

    用户:金早早 浏览量:4935 时间:2015-11-18
  • 如题,我拍了照附在后面,搭接长度是够了,但我才疏学浅,没看出来是不是双面焊。...查看详情

    用户:金早早 浏览量:3347 时间:2015-11-18
  • Φ10镀锌圆钢避雷带有没有规范规定必须要双面焊,单面焊≥12D是否可以...查看详情

    用户:农民工520 浏览量:2804 时间:2015-09-09
  • 我这有个斜墙,竖向设置了铜止水,原设计是双面焊,但工人在现场直接安装上去,在上面来了个单面焊,然后还奇迹般验仓通过浇筑混凝土了,请问,没有浇筑的一半怎么补焊?,而且是从下面焊接?是不是可以选择灌注沥青、胶粘等方式,总之延长渗径就行?...查看详情

    用户:weixingcunlaowei 浏览量:3464 时间:2013-07-10
  • 各位老大,也是偶然才发现的一个极小的问题,就是接地中提到的,双面焊可不可以用单面焊全部代替,n个人包括施工单位和监理公司都说可以,即单面焊圆钢搭接到12倍d时,就可以不双面焊直接用单面焊代替。我领导说n个人都说没问题,但是当他请n+1个人拿出证据出来时,n+2个人都那不出来哈~~我查了规范,怎么也找不到啊,现在大伙给找找,先找GB,再找DB,或者行规什么的,注:我是天津的哈!谢谢!!!...查看详情

    用户:lishaozhao198234 浏览量:9339 时间:2010-03-20
  • 钢筋单面搭接焊的时候10d以哪个的为准 当一根粗的一根细的时候...查看详情

    用户:abbj123123 浏览量:2889 时间:2010-01-27
  • 防雷减灾图片1

    个人一直认为卫生间局部等电位连接线需要与防雷引上线双面焊接,但是在施工中有不少时候工人是单面焊接(见附图) 请问单面焊接可以吗?单面焊和双面焊时候对钢筋的搭接长度要求是否一致? 谢谢大家 哈哈 3589286...查看详情

    用户:unbreakablebrian 浏览量:6125 时间:2009-09-10