  • 上海中心大楼自振周期8.75秒,为何想方设法减少,减少了不是地震力增加了吗...查看详情

    用户:llllllllll5210 浏览量:4742 时间:2010-03-21
  • PKPM   PKPM

    最近作了一个砖混结构,一开始顶部有局部出屋面的楼梯间,作抗震计算,局部出屋面部分有不满足的地方,查看计算书顶层地震力放大系数取3,后建筑取消出屋面楼梯间,结构随之取消,但抗震计算后发现顶部大部分墙体抗震不满足,查看计算书顶层地震力放大系数仍为3,对照规范觉得放大3不合理,可是怎么也找不到在哪调?请高人指点迷津。 还发现如果以开始建模是没有出屋面部分,那么抗震计算顶层是不放大3的。...查看详情

    用户:tontongba 浏览量:6499 时间:2010-02-06
  • 好东西供大家参考...查看详情

    用户:liujian11 浏览量:1177 时间:2010-02-06
  • 考虑二阶效应的最大地震力 高规5.5条文弹塑性变形乘以1.2 应该选1.2V0,考虑二阶效应后,地震剪力是应该增大的...查看详情

    用户:ccs8ccs8ccs 浏览量:1693 时间:2009-09-26
  • 大家来看一下高层建筑结构算水平地震力的那道题要考虑附加系数吗 好像算出来T1>1.4Tg...查看详情

    用户:xiaoye19820421 浏览量:1815 时间:2009-09-23
  • 我们知道对于水平地震力作用下多层砌体房屋不验算倾覆力矩,由高宽比控制,而多层钢筋砼房屋水平地震力作用下在什么情况下要计算倾覆力矩,我知道框架结构不计算倾覆力矩,框架剪力墙结构就不知道了,但底框剪力墙结构是一定要计算倾覆力矩的,筒体结构也是,所以我就不知道是什么原因,能请各位高手详细解答一下吗?辈子都记得到你的,谢谢 本帖最后由 tangli200011 于 2009-8-29 16:28 编辑 ...查看详情

    用户:tangli200011 浏览量:2370 时间:2009-08-28
  • 求助: 我用sap建了一个塔架式烟囱,模型最终计算结果有点问题。 各位大牛能不能帮我看下啊?谢谢各位了 问题1.筒体底部反力太小,只有几十千牛而已,水平反力都到塔架上去了,到底哪里出了问题? 力是不是太小了?是怎么回事? 问题2.地震作用下(反应谱),筒体应力基本没有一样?但是框架应力很大? 到底是模型哪里错了?...查看详情

    用户:vdqm 浏览量:1475 时间:2009-06-02
  • 3*** 砌体结构计算控制数据 *** 结构类型: 砌体结构 结构总层数: 2 结构总高度: 6.2 地震烈度: 8.0 楼面结构类型:现浇或装配整体式钢筋砼楼面(刚性) 墙体材料的自重 (kN/m3): 22. 地下室结构嵌固高度(mm): 0. 砼墙与砌体弹塑性模量比: 3. 施工质量控制等级: B级 *** 结构计算总结果 *** 结构等效总重力荷载代表值: 5045.8 墙体总自重荷载: ...查看详情

    用户:yunzhinan2009 浏览量:4808 时间:2009-05-27
  • 问了很多厉害的人,有人说高层应该偶然偏心和双向地震力应该都点,有些资料上说先点偶然偏心,如果位移比都小于1.4则不需要点双向地震力,有些说是位移比如果大于1.2则需要点双向地震力,很疑惑,规范也没给出明确规定,只说是质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构应计算双向地震作用下的扭转影响,想听听各个院的高手是怎么选取的...查看详情

    用户:losemyrose 浏览量:2481 时间:2009-04-22
  • 在桩基设计时,PKPM软件对于水平地震力的分配是如何考虑的?即:桩、土承担水平地震力的比例是如何考虑的?如果PKPM软件考虑了这种分配,那么软件的哪个参数可以体现这种考虑?...查看详情

    用户:jianying816 浏览量:2630 时间:2009-04-18
  • 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 2.2067 67.47 0.92 ( 0.13+0.79 ) 0.08 2 1.9983 144.06 0.62 ( 0.39+0.22 ) 0.38 3 1.6386 175.38 0.50 ( 0.48+0.02 ) 0.50 4 0.6107 41.76 0.54 ...查看详情

    用户:whiteforest 浏览量:2517 时间:2009-03-24
  • 突出屋面的小框架单独建模算还需要单独放大地震力么? 是一个放水箱的小架子,感觉还是要考虑鞭梢作用效应安全些。 现在我就有个问题。 我单独把这个小框架拿出来建模用satwe算,还需要在调整地震力放大系数么?satwe用振型分解法时对于顶层的小房间是如何考虑鞭梢作用的阿?...查看详情

    用户:liulyp 浏览量:1325 时间:2008-07-25
  • 地震力“算法1”、“算法2”的区别和适用范围 在"振型分解法"中, SATWE软件提供了两种计算方法,分别为"算法1"和"算法2"。"算法1"为"侧刚计算方法",这是一种简化计算方法,只适用于采用楼板平面内无限刚假定的普通建筑和采用楼板分块平面内无限刚假定的多塔建筑。对于这类建筑,每层的每块刚性楼板只有两个独立的平动自由的和一个独立的转动自由度,"侧刚"就是依据这些独立的平动和转动自由度而形成的浓...查看详情

    用户:hslds13579 浏览量:1380 时间:2008-06-21
  • 底层框架基础计算需要计入地震力吗?...查看详情

    用户:lqddc 浏览量:1480 时间:2008-06-08
  • 高手帮忙看看,怎么办啊,怎么办,结构应该做哪些调整呢?14层的框剪结构,1,2层有裙房 === 工况 8 === Y+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h 14 1 3710 9.52 7.52 1.27 4500. 3710 0...查看详情

    用户:ccbbv0123 浏览量:9519 时间:2008-05-23
  • PKPM   PKPM

    我做的刚混框架,计算中为什么不显示地震力,风载有...查看详情

    用户:zhanghua27409142 浏览量:1073 时间:2008-05-18
  • 我在用satwe计算一多层框架时梁的刚度没有放大,即中梁刚度放大系数取1(现浇板),图纸审查人员提出:中梁刚度放大系数必须大于1,否则梁的地震作用偏小。各位高手,是这样吗?...查看详情

    用户:mqls 浏览量:2701 时间:2008-04-25
  • 刘恢先先生的《论地震力》,找了好久才找到的。...查看详情

    用户:malu7866 浏览量:2381 时间:2008-04-09
  • 应该单独算吧 两个方向没有相关性 看了下抗震的书 F=αG α如果场地模型,地震烈度,框架结构自身(自振周期) 都定下来的话F也就算出来了 但是框架两个方向的地震力分别是多少呢...查看详情

    用户:ippr 浏览量:1812 时间:2008-03-24
  • 有个关于地震力取值的疑问,希望大家解惑 为什么地震作用下实际侧向里可能会大于结构重力的50%,而规范采用重力代表值的3%~20%作为设计地震力却是合理的呢?...查看详情

    用户:zks1986 浏览量:1280 时间:2008-01-08