  • 排烟阀、排烟防火阀和电动风阀在建筑安全和通风系统中扮演着不同的角色,各有其特定的应用和功能。 1、电动风阀 主要用于控制空气流动。在机械加压送风系统中,电动风阀通常保持关闭状态,以防止冷空气在自然通风时侵入。系统启动时,电动风阀会打开。在机械排烟系统中,如果排烟与通风空调系统共用,电动风阀则通常保持开启状态,但在火灾发生时会自动关闭。值得注意的是,每个排烟合用系统的管道上...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:433 时间:2024-09-30
  • 知识点:电动组合风阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 组合阀的传动机构全部安装在阀体内(单体阀法兰内),有效地减少了通风阻力,并在传动方式设计上采用一根主传动轴(特殊情况可采用两根连动的主传动轴)直接驱动每个单体阀,单体阀使用全连杆机构直接与主轴联结,然后将驱动力分散到每个叶片,传递效率大大提高。 1、电动组合风阀结构: 单体阀的所有叶片均处于均匀的从动状态,主轴传来的动力由连杆平均分配给单体...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:248 时间:2022-10-26
  • 来源: 荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除 1.电动风阀 首先我们要知道,电动风阀是设置在建筑防、排烟系统中的,并且: ①在 采用常开加压送风口(楼梯间)的机械加压送风系统 中是需要设置的,主要是防止平时状态时因自然拔风造成的冷空气侵入, 电动风阀平时关闭,系统启动时随之开启 ; ②在机械排烟系统中,存在于 排烟与通风空调系统合用 的情况下...查看详情

    用户:不拘小节的紫菜 浏览量:143 时间:2022-04-08
  • 加压风机吸气口电动阀与加压送风机连锁,风机开电动阀开,风机关电动阀关。我的问题是:此电动阀是否可以不用反馈工作状态到消控室?是否也不用消控室控制开或关?...查看详情

    用户:瘸子电工 浏览量:4307 时间:2016-03-29
  • 通风排烟图片1

    谁知道这样的以防消防电梯间前室超压的连接下面压力传感器的电动风阀的直径是怎么计算的???? 5397588...查看详情

    用户:co1432800827659 浏览量:1433 时间:2015-11-16
  • 现在楼控对电动风阀只能控制开关,不能调节开度,风阀执行器是不是选型有问题啊?...查看详情

    用户:米克 浏览量:7271 时间:2014-11-28
  • 楼控控制的电动调节风阀,能调节开度的,对执行器有啥要求吗?...查看详情

    用户:米克 浏览量:2965 时间:2014-11-28
  • 电动调节风阀外壳需要接地吗?验收时有规范要求吗?...查看详情

    用户:cdc_007 浏览量:1663 时间:2014-06-14
  • 消防联动控制线可以用于手动打开消防风机,但是该风机的相关电动风阀怎么打开了,如果依然是消防模块打开,那手动硬线控制不是失去意义了吗?...查看详情

    用户:漫天飞雪 浏览量:6081 时间:2011-10-19
  • 最近做的一个项目 有个空调机房里面 暖通提条件为:空气处理机组30KW/380V ,两外还有两个电动风阀和一个电动水阀 ,均为220V请教各位这三个阀怎么配电呢? 是直接在一次图上分三个回路配? 还是应该在二次设计里面啊? 真是搞不明白 请各位指教。。。。...查看详情

    用户:zhyjimmy19851 浏览量:1335 时间:2011-03-06
  • 版主您好,不知道你有没有做过这样的新风管阀门: 业主要求:可以自己调节,像空调一样三档,有面板安装在室内的墙壁上。 这样的风阀可以实现么?...查看详情

    用户:guoguo.feng 浏览量:1483 时间:2010-08-04
  • 有个问题一直困扰着我,电动风阀、水阀的执行机构的电压到底应该是多少?如何区分24V和220V。...查看详情

    用户:snail_yin 浏览量:2775 时间:2009-10-17
  • 请各位高手帮忙思考一下: 有一工程,现在需要在风道出口处安装一个风阀或风口,功能只是为了切断风路但不需风量调节,不需要现成人员的手动开启关闭操作,开启与关闭由上位机实现。除了要求阀门能完全切断风路,保证没有漏风外,最好风阀的阀片的隔热性能好一些,防治风阀关闭后内部温度对外界环境温度的影响。 总之,我的要求就是: (1)能够实现自动开启与切断风路循环 (2)切断效果好,保证没有漏风现象 (3)阀片的...查看详情

    用户:yinhaijiao83 浏览量:1121 时间:2009-08-20
  • RT,3Q!~~:time:...查看详情

    用户:tengwei520 浏览量:2007 时间:2009-06-01
  • 请问谁有电动风阀执行器E-CON-3B-40KK的接线图?另DC24v,带反馈信号,连续可调型的电动风阀哪些厂家有?...查看详情

    用户:xyg1983 浏览量:5472 时间:2008-07-14
  • 最近有台海尔机子被分成2个房间用,做了2个回风口,其中一个房间放了2个风口,海尔的哪个家伙要求这个2个风口的房间要装上电动风阀,我觉得没必要啊,但是没能说服他,他说他的是变频风机啊,各位你们说要装这个电动风阀,没必要吧!我该怎么说服他!谢谢了...查看详情

    用户:zhongdegudao 浏览量:1455 时间:2008-01-25
  • 排烟排风合用时,在各房间(防烟分区)支管上设置普通风口+280度常开电动风阀和设置常开排烟口(排烟时自动关闭其它防烟分区排烟口)两种方案哪个更好?哪位高手从初投资,可靠性等各方面谈谈二者的差别?...查看详情

    用户:pzyppgo 浏览量:2266 时间:2007-07-14
  • 请教各位:开关型电动风阀(DC24V)需要几根控制线?风阀带状态反馈信号。...查看详情

    用户:playboy-pmf 浏览量:20257 时间:2007-04-28
  • 中央空调图片1

    风盘配套的电动风阀大概多少钱啊? 1692887 1692888...查看详情

    用户:2008-olympic 浏览量:1388 时间:2006-09-12
  • 谁能提供带电动风阀的温控器资料和报价呀,谢谢!...查看详情