电缆线路更新时间:2026-01-28 15:51:06

本专题为土木在线电缆线路设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆线路设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 在电力电缆的建设过程中,由于工程建设一般时间都较为紧,加上相关单位的设备品种繁多,并且运行管理调试条件复杂,因此,在电力电缆线路工程验收检查和使用过程中常常会发现一些质量问题。本文通过对电力电缆线路在运行管理过程中所存在的问题进行了简要的分析,同时提出了整改预防措施及方案,为今后电力电缆线路运行管理质量取得有效的保障。 一、电力电缆线路运行现状 近些年来,伴随着我国社会的不...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:711 时间:2015-09-30
  • 6kV系统,经消弧线圈接地,所有配出线路接地零序保护整定值为一次3A,0s,动作于报警。110kV/6kV变电站有一条6kV配出线路因下游电机接地跳闸(约持续30分钟)而造成线路接地,这时,110kV站这条6kV配出线路所挂6kV I段母线所带的所有6kV配出线路都来零序保护动作报警。这一般是什么原因? 每条6kV线路都有外置零序互感器(在电缆层),电缆接地正确,电缆接地线穿过零序互感器后再接地。...查看详情

    用户:htzwy 浏览量:882 时间:2015-09-05
  • 供配电技术图片1

    在实际工程中, 常常会出现这样的情况, 当电缆线路过长时, 线路中的残余电压较高, 尤其是突然通 或断的过程中, 瞬时高压足以使继电器误动作, 下面 介绍我们实际工作中的一个例子, 并浅谈几种解决 方法。 具体现象为: 在进行电机的就地按钮盒操作时, 按启动按钮, 电机正常运转, 按停止按钮, 电机停止 运行, 但是松开按钮后, 电机又自行启动, 这是一个 极不正常的现象, 同时也对设备及人身安全...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:3876 时间:2015-08-22
  • 电力电缆线路常见故障 1、 短路性故障 有两相短路和三相短路,多为制造过程中留下的隐患造成. 2、 接地性故障 电缆某一芯或数芯对地击穿,绝缘电阻低于10kΩ称低阻接地,高于10kΩ称为低阻接地。主要由于电缆腐蚀、铅皮裂纹、绝缘干枯、接头工艺和材料等造成。 3、 断线性故障 电缆某一芯或数芯全断或不完全断。电缆受机械损伤、地形变化的影响或发生过短路,都能造成断线情况。 4、 混合性故障 上...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:1015 时间:2015-07-04
  • 1、敷设的全部路径应满足所使用电缆允许弯曲半径要求。 2、敷设的路径尽量避开和减少穿越地下管道、公路、铁路及通信电缆等。 3、敷设时,对于弯曲的路径要采用滑轮等有效措施,防止擦伤电缆。 4、电缆层架间距:35kV三芯电缆为300mm,35kV单芯电缆及6-10kV三芯电缆为200-250mm,控制电缆为120mm。 5、电缆在支架上水平敷设时,电缆间净距不应小于35mm,且不应小于电缆外径。控制...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:1127 时间:2015-07-04
  • 电缆线路对接地线安装的技术要求: (1)电缆接地线与电气设备连接时,采用螺栓压接,每个电气设备都应单独与接地干线相连接,严禁在一条接地线上串接几个需要接地的设备。 (2)电缆接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。 (3)无条件焊接的场所,可考虑用螺栓连接,但必须保证其界面面积;螺栓应采用防松垫圈及采用可靠的防锈措施。 (...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1020 时间:2015-07-02
  • (1)电缆架空线路的重复接地宜采用集中埋设的接地体。车间内部宜采用环形或网络形重复接地。保护零线与重复接地装置至少应有两点连接,除电源进线外一点连接处,其对角处最远点也应连接,当车间周围边长超过400m者,每200m应有一点连接。 (2)在电缆设备采用接零保护的系统中,下列处所的零线应进行重复接地。 1)架空线路和电缆线路引起的终端,架空线路干线和分支线断连弓子线的负荷端。 2)电源处、电缆线路干...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:797 时间:2015-07-02
  • 一、在低压TN系统中,架空线路干线和分支线的终端的PEN导体或PE导体应重复接地。电缆线路和架空线路在每个建筑物的进线处,宜按本规范第12.2.2条的规定作重复接地。在装有剩余电流动作保护器后的PEN导体不允许设重复接地。除电源中性点外,中性导体(N),不应重复接地。 低压线路每处重复接地网的接地电阻不应大于10Ω。在电气设备的接地电阻允许达到l0Ω的电力网中,每处重复接地的接地电阻值不应超过3...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:977 时间:2015-07-02
  • 电力电缆同架空线路一样,主要用于传输和分配电能。它具有受外界因素(如雷害、风灾等)影响小,供电可靠率高,对市容环境影响小,发生事故不易影响人身安全等优点,同时线路对无功平衡也有一定好处。主要缺点是成本高、故障点查找困难等。现就电缆线路运行维护中应注意的几个问题,简述如下: (1)塑料电缆不允许进水:因为塑料一旦被水侵入后,容易发生绝缘老化现象,特别是当导体温度较高时,导体内的水分引起的渗透老化更...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:580 时间:2015-06-23
  • 单位长度的电缆线路的电容电流比架空线路电容电流大10几倍,以电缆为主的 配电网对地电容电流都比较大。 电缆线路受外界环境条件(雷电、外力、树木、大风等)影响小,瞬时接地故障很少,接地故障一般都是永久性故障。 电缆线路发生接地故障时,接地电弧为封闭性电弧,电弧不易自行熄灭,如不及时跳闸,很容易造成相间短路,扩大事故。 电缆为弱绝缘设备。例如,10kV交联聚乙稀电缆的一分钟工频耐压为28KV ,而一般...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1005 时间:2015-06-18
  • 1、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。 2、电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。 3、电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.15m。 4、电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:650 时间:2015-06-15
  • 如何做好电缆线路的防火与阻燃? 1.电缆线路防火的一般要求 (1)路径要短,尽量避免与其他管线〔管道、铁路、公路和弱电电缆)交叉。要考虑与己有或拟建房屋的位置,不使电缆接近易燃易爆物及其他热源,尽可能不使电缆受到各种损坏(机械损伤、化学腐蚀、地下流散电流腐蚀、水土锈蚀、蚁鼠害)等。 (2)不同用途电缆,如工作电缆与备用电缆,动力与控制电缆等宜分开敷设,并对其进行防火分隔。 (3...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:1141 时间:2015-06-08
  • 因为是改建项目。破路比较麻烦,但是有室外电缆沟,能否从电缆沟中穿管,火灾报警线路穿钢管保护,并且与强电保持10cm以上距离。...查看详情

    用户:woailelili2011 浏览量:5477 时间:2015-03-28
  • 本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-21 23:41 编辑 DLT 1253-2013 电力电缆线路运行规程...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:2816 时间:2015-01-09
  • http://bbsfile.co188.com/forum/201412/11/160814w7niy27hz1mxs1iw.png...查看详情

    用户:来笑一个呗 浏览量:717 时间:2014-12-15
  • 对于三相,线路电流9.4A,长800米的线路,开关选择多大,线缆截面选择多少?最好有个依据!...查看详情

    用户:来笑一个呗 浏览量:1378 时间:2014-12-08
  • 35kV架空线路与进站电缆连接处采用什么型号的避雷器...查看详情

    用户:方品乐 浏览量:3488 时间:2014-10-21
  • 国网2013典设10kV电缆线路分册...查看详情

    用户:topone11 浏览量:9862 时间:2014-09-29
  • 按载流量选择电缆时,电缆的载流量只要大于线路开关的额定电流吗,还是要大于线路开关的额定电流的多少倍?...查看详情

    用户:天天的天 浏览量:16122 时间:2014-08-21
  • 本帖最后由 wxd126 于 2014-8-8 09:55 编辑 有一用户,负荷为50KW,距离变压器500米,在变压器后有100米架空线路,在100米架空线路后计划用400米电缆供给用户。求计算,架空线路和电缆用多大的线径合适,另外麻烦再给计算下电压降是多少?谢谢 补充下:用户是制冷的压缩机,是电动机...查看详情

    用户:wxd126 浏览量:3150 时间:2014-08-08