  • 群锚法锚杆静压桩新技术设计分析及应用 林 飞 (广州市胜特建筑科技开发有限公司, 广东 广州 510168)【概 要】 以常规锚杆静压桩技术作为设计基本原理,通过在地板上设置群锚装置,来实现静力压桩,从而达到提高地基承载力和控制沉降的目的。【关键词】 群锚法,反力,静压桩 0.引言常规锚杆静压桩是通过在基础上埋设锚杆固定压桩架,以建(构)筑物的自重荷载作为压桩反力,用千斤顶将桩段从基础中预留或...查看详情

    用户:shengte 浏览量:1987 时间:2013-03-26
  • 采暖供热图片1

    本帖最后由 zdnygj_hh 于 2013-3-18 22:29 编辑 1.1 材料、设备进场检查要点 1. 材料要求总则 暖卫设备、钢材、管材、管件及附属制品等必须符合国家或部颁标准,并按有关规定具有产品出厂合格证明、复试检测报告、产品质量认证或生产许可证。 2. 材料要求细则1 镀锌钢管:外观检查镀锌层良好、无锈蚀、无毛刺,壁厚均匀符合要求,端口无飞边。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不...查看详情

    用户:zdnygj_hh 浏览量:74634 时间:2013-03-18
  • 朱炳寅-高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析JGJ3-2010(2013年版带书签与勘误 )...查看详情

    用户:tangtangiw 浏览量:7125 时间:2013-03-11
  • 一、现场用仪器进行控制合、分闸操作时,开关不动作 1、现场合、分闸控制接线不正确或控制回路存在问题 处理办法:找到现场控制柜的控制接线图,询问相关保护专业人员,分别找出合、分闸线圈和开关辅助接点,参见本说明书附录二控制接线图及说明重新接线。检查控制回路,保证回路畅通。 2、仪器提示“输出短路或负载过大,请关机检查控制接线” (1)控制接线错误,造成仪器输出短路,致使短路保护功能启动,仪器“合、分闸...查看详情

    用户:quxiaoyi1987 浏览量:707 时间:2013-02-21
  • 全自动智能开关分析仪的技术指标 主机外形尺寸:370mm×280mm×240mm;主机重量:10kg 使用环境:环境温度:-10℃~50℃;相对湿度:<80% 工作电源:电压:AC220V±10%;频率:50Hz±5% 安全性能:绝缘电阻:>2MΩ;漏电流:<3.5mA 直流电源:调整范围:30~270V;准确度: ±(1%读数+1个字);负载变化率:≤1% 额定电流:10A 最大瞬时电流:20A...查看详情

    用户:xaelec 浏览量:734 时间:2013-02-19
  • 照明工程图片1

    4600548 如果设置了改灯照明该如何计算照度? 4600173 4600548...查看详情

    用户:yuanzhang0426 浏览量:605 时间:2013-02-06
  • 2013-朱总高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析(朱总)...查看详情

    用户:子星 浏览量:19596 时间:2013-02-04
  • 一、全自动智能开关分析仪技术指标技术指标 主机外形尺寸:370mm×280mm×240mm;主机重量:10kg 使用环境:环境温度:-10℃~50℃;相对湿度:<80% 工作电源:电压:AC220V±10%;频率:50Hz±5% 安全性能:绝缘电阻:>2MΩ;漏电流:<3.5mA 直流电源:调整范围:30~270V;准确度: ±(1%读数+1个字);负载变化率:≤1% 额定电流:10A 最大瞬时电...查看详情

    用户:xaelec 浏览量:674 时间:2013-02-01
  • 高大钊--建筑基坑支护技术讲座2012解读、分析与点评4593172...查看详情

    用户:左左右右田 浏览量:5370 时间:2013-01-16
  • 朱总新书高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析...查看详情

    用户:kfp82410 浏览量:4143 时间:2013-01-15
  • 控制冷冻冷藏的温度可保证食品的品质,冷冻冷藏链将食品生产商、零售商和消费者紧密的联系起来,现代冷冻冷藏技术发展潜力无限。只有通过合理的贮存和运输才能保证产品的质量。 冷冻冷藏食品加工业、食品贸易业、餐饮业和消费领域的顾客对冷冻冷藏食品的质量要求很高,冷冻冷藏产品领域需要一种全面的技术,并且有不同的温度要求。 冷冻冷藏食品业根据德国冷冻冷藏产品研究所的统计,食品贸易业和外围餐饮市场中的冷冻冷藏食品(...查看详情

    用户:ftjxlsj_01 浏览量:1548 时间:2013-01-10
  • 【无水印朱炳寅】带有简洁目录。13版高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析.pdf...查看详情

    用户:hotpeer 浏览量:4396 时间:2012-12-28
  • http://jg.co188.com/content_paper_62276055.html...查看详情

    用户:zhj0218 浏览量:1462 时间:2012-12-28
  • 在原书上添加了书签,便于查阅。 共二卷。 本帖最后由 yaokd 于 2012-12-28 09:21 编辑 ]...查看详情

    用户:yaokd 浏览量:5087 时间:2012-12-28
  • 分压缩卷太麻烦了,老也共享不上去,只好给给链接了,做电子版时候可能扫描反了,看的时候旋转一下就好了 http:///share/link?shareid=166888&uk=2417287691...查看详情

    用户:liuyuntao56 浏览量:17083 时间:2012-12-26
  • 混凝土裂缝成因分析和防治措施技术1 第一章 引言 随着城市建设的发展和住宅改革制度的深入,用户对房屋环境和质量要求越来越高,常常有各种各样的投诉,其中尤为突出的是建筑物(住宅)裂缝问题反映强烈,引起工程界及社会各界的广泛关注。混凝土结构中的裂缝(尤其是住宅楼板、墙体中的裂缝)容易造成渗漏,影响建筑物的基本使用功能,还引起用户的不安全感。有关的裂缝以及裂缝引起渗漏问题成为消费者投诉的热点。 本市近几...查看详情

    用户:无间道 浏览量:2660 时间:2012-12-15
  • 混凝土结构图片1

    好消息,好消息~ 老朱《高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析》放行了 只为推荐,不为推销 本帖最后由 kinglee520 于 2012-12-2 11:13 编辑 ] 4575798 4577539...查看详情

    用户:設計詩 浏览量:7574 时间:2012-11-27
  • 摘要:钢一混凝土组合结构兼有钢结构和混凝土结构的优点,目前在高层钢结构住宅领域应用较多。但已建或在建的部分高层钢结构住宅成本居高不下,设计偏于保守,困扰其发展。为解决上述问题,在设计源头上降低成本,明确结构布置对成本的影响。本文利用MTS多高层钢结构设计软件,对某小区24层钢结构住宅的结构方案进行优化。通过调整柱网布置和剪力墙设计,在降低结构主体造价的同时,还增加用户使用空间,取得较好效果。...查看详情

    用户:无间道 浏览量:7651 时间:2012-11-20
  • 深圳市世纪芯集成电路有限公司专业从事芯片解密服务,竭诚为广大客户提供芯片解密、单片机解密、芯片型号鉴定、程序破解等各种解密服务。公司拥有专业的技术人员和技术设备,热烈欢迎项目合作需求者与公司商洽.8051核心架构 256字节片上RAM 2048字节的片上ERAM 64K字节片上快闪记忆体 - 数据保存:10年在85°C - 读/写周期:100K ?引导具有独立锁定位代码段 ?2K字节的片上闪存的B...查看详情

    用户:icpcbsmt 浏览量:744 时间:2012-11-05
  • 问题一:断路器跳闸(故障指示灯亮) 可能产生原因及检查排除方法: A.过载故障脱扣(长延时指示灯亮) 1.在智能型脱扣器上检查分断电流值及动作时间: 2.分析负载及电网运行情况; 3.如确认过载应立即寻找及排除故障; 4.如实际运行电流与长延时动作电流不匹配,请根据实际运行电流修改长延时动作电流整定值,以适当的匹配保护; 5.按下复位按钮,将断路器重新合闸。 B...查看详情