  • 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:796 时间:2015-06-10
  • 采暖供热图片1

    1范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.1.2管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:1569 时间:2015-06-10
  • 一、下管 对管径较小,槽深较浅。下管作业,可采用人工下管。 对管径较上、槽深较深的下管作业,应采用三脚架吊链或吊车下管。吊车下管作业时应遵守如下规定: 1.吊车不得在架空高压输电线路下作业,低于20kv输电线路下作业的安全距离不得小于1.5m; 2.吊车的工作能力和臂长,应满足下管的要求,吊臂工作半径范围内不得有障碍物并严禁站人; 3.下管作业时,应有专人负责指挥,分工明确,沟槽上下应密...查看详情

    用户:qbqg31605 浏览量:966 时间:2015-06-09
  • 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:1063 时间:2015-06-08
  • 3.4架空管道安装: 3.4.1按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座。 3.4.2支架安装牢固后,进行架设管道安装,管道和管件应在地面组装,长度以便于吊装为宜。 3.4.3管道吊装,可采用机械或人工起吊,绑扎管道的钢丝绳吊点位置,应使管道不产生弯曲为宜。已吊装尚未连接的管段,要用支架上的卡子固定好。 3.4.4采用丝扣连接的管道,吊装后随即连接;采用焊接时,管...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:892 时间:2015-06-08
  • 暖通工程施工图片1

    1施工范围 本工艺标准适用于工作压力不大于1.29Mpa(13kgf/c㎡),蒸发量大小于10t/h、出口水温不超过130℃的快装蒸汽和热水锅炉及附属设备的安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1锅炉必须具备图纸、产品合格证书、安装使用说明书、劳动部门的质量监检证书。技术资料应与实物相符。 2.1.2锅炉设备外观应完好无损,炉墙绝热层无空鼓,无脱落,炉拱无裂纹,...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:1263 时间:2015-06-08
  • 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于工作压力不大于1.29MPa,蒸发量不大于10t/h、出口水温不超过130℃的快装蒸汽和热水锅炉及附属设备的安装工程。 2、施工准备 2.1材料、设备要求: 2.1.1锅炉必须具备图纸、产品合格证书、...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:739 时间:2015-06-08
  • 暖通工程施工图片1

    b定压顺序和方法: (a)锅炉装有两个安全阀的一个按表中较高值调整,另一个按较低值调整。安全阀调整顺序为先调整确定锅筒上开启压力较高的安全阀,然后再调整确定开启压力较低的安全阀。 (b)对弹簧式安全阀,先拆下安全阀的阀帽的开口销,取下安全阀提升手柄和安全阀的阀帽,用扳手松开紧固螺母,调松调整螺杆,放松弹簧,降低安全阀的排汽压力,然后逐渐由较低压力调整到规定压力,当听到安全阀有排气声而不足规...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:1156 时间:2015-06-08
  • 3.1.9起风机安装: 3.1.9.1安装引风机和电机: a用人抬或机械吊装设备,把风机和电机(用皮带连接的先安电机滑轨)分别安装在放好基准线和清好预留孔的基础上,上好地脚螺栓,螺母应外露1~2扣,用成对的垫铁放在机座下进行找平找正。 (a)锅炉出厂不配带烟管,引风机可以按图纸的位置标出高进行找平找正,引风机的位置决定烟管的尺寸。 (b)锅炉出厂配带烟管,引风机的位置和标高应根据除...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:920 时间:2015-06-08
  • 暖通工程施工图片1

    3.1.8除尘器安装: 3.1.8.1安装前首先核对除尘器的旋转方向与引风机的旋转方向是否一致,安装位置是否便于清灰、运灰、除尘器落灰口距地面高度一般为0.6~1.0m.检查除尘器内壁耐磨涂料有无脱落。 3.1.8.2安装除尘器支架:将地脚螺栓安装在支架上,然后把支架放在划好基准线的基础上。 3.1.8.3安装除尘器:支架安装好后,吊装除尘器,紧好除尘器与支架连接的螺栓。吊装时根据情...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:1312 时间:2015-06-08
  • 3.1.2.7平台扶梯安装: a长、短支撑的安装:先将支撑座孔中的杂物清理干净,然后安装长短支撑,支撑安装要正,螺栓应涂机油石墨后拧紧。 b平台安装:平台应基本水平,平台与支撑连接螺栓要拧紧。 c安装平台扶手柱和栏杆:平台扶手柱要垂直于平台,螺栓连接要拧紧,栏杆煨弯处应一致美观。 d安装爬梯、扶手柱及栏杆:爬梯上端与平台用螺栓连接,找正后将下端焊在锅炉支架板上或焊接耳板,与耳板用...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:697 时间:2015-06-08
  • 5、成品保护 5.1安装好的管道不得用做吊拉负荷及支撑、蹬踩,或在施工中当固定点。 5.2盖沟盖板时,应注意保护,不得碰撞损坏。 5.3各类阀门、附属装置应装保护盖板,不得污染,砸碰损坏。 6、应注意的质量问题 6.1管道坡度不均匀或倒坡。原因是托吊架间距过大,造成局部管道下垂,坡度不匀。安装于管后又开口,接口以后不调直造成。 6.2热水供热系统通暖后,局部不热。原因是干...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:921 时间:2015-06-08
  • 3.1.12.6水位表安装: a每台锅炉至少应装两个彼此独立的水位表。但额定蒸发量小于或等于0.2t/h的锅炉可以装一个水位表。 b水位表安装前应检查旋塞转动是否灵活,填料是否符合使用要求,不符合要求时应更换填料。水位表的玻璃管或玻璃板应干净透明。 c水位表在安装时,应使水位表的两个表口保持垂直和同心,玻璃管不得损坏,填料要均匀,接头应严格。 d水位表的泄水管应接到安全处。当泄水...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:780 时间:2015-06-08
  • 1、范围 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:791 时间:2015-06-08
  • 3.6.2.7用上述同样的方法将各组散热器全部卡子托钩栽好;成排托钩卡子需将两端钩、卡栽好,定点拉线,然后再将中间钩、卡按线依次栽好。 3.6.2.8圆翼型、长翼型及辐射对流散热器(FDS-Ⅰ型~Ⅲ型)托钩都按图3.6.2.8.1加工,翼型铸铁散热器安装时全部使用上述托钩。圆翼型每根用2个;托钩位置应为法兰外口往里返50mm处。长翼型托钩位置和数量按图3.6.2.8.1安装。辐射对流散热器的安...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:970 时间:2015-06-08
  • 4.6散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注明,应为30mm. 检验方法:尺量检查。 4.7散热器安装允许偏差应符合表4.7的规定。 表4.7散热器安装允许偏差和检验方法 项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法 1 散热器背面与墙内表面距离 3 尺量 2 与窗中心线或设计定位尺寸 20 3 散热器垂直度 3 吊线和尺量 4.8铸铁或钢制散...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:647 时间:2015-06-08
  • 暖通工程施工图片1

    3.1.15炉排冷态试运转: 3.1.15.1清理炉膛、炉排,尤其是容易卡住炉排的铁块、焊渣、焊条头和铁钉等必须清理干净。然后将炉排各部位的油杯加满润滑油。 3.1.15.2炉排冷运转连续不少于8h,试运转速度最少应在两级以上,经检查和调整应达到以下要求: a检查炉排有无卡住和拱起现象,如炉排有拱起现象可通过调整炉排前轴的拉紧螺栓消除。 b检查炉排有无跑偏现象,要钻进炉膛内检查两...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:4172 时间:2015-06-08
  • 3.1.17煮炉: 3.1.17.1为了节约时间和燃料,在烘炉末期进行煮炉。一般采用碱性溶液煮炉,加药量根据锅炉锈蚀、油污情况及锅炉水容量而定。如锅炉出厂说明书未作规定时,可按表3.1.17.1规定计量加药量。 锅炉加药量(kg/t炉水) 表3.1.17.1 药品名称 铁锈较薄 铁锈较厚 氢氧化钠(NaOH) 2~3 3~4 磷酸三钠Na3PO412H2O 2~3 2~3 表中药...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:948 时间:2015-06-08
  • 4、质量标准 4.1一般规定 4.1.1本章适用于建筑供热和生活热水供应的额定工作压力不大于1.25MPa、热水 温度不超过130℃的整装蒸汽和热水锅炉及辅助设备安装工程的质量检验与验收。 4.1.2适用于本章的整装锅炉及辅助设备安装工程的质量检验与验收,除应按本规 范规定执行外,尚应符合现行国家有关规范、规程和标准的规定。 4.1.3管道、设备和容器的保温,应在防腐和水压...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:1064 时间:2015-06-08
  • 1、管道的连接 1.1螺纹连接的要求: (1)由于螺纹规格尺寸的影响,一般无缝钢管外径偏小无法进行螺纹加工,所以无缝钢管不能采用螺纹连接。 (2)当无缝钢管安装中碰到螺纹连接的阀门及配件时。假如管道的工作压力小于1.0MP时,可以局部采用一段焊接钢管加工成螺纹连接。当管道工作压力大于1.0MP或温度较高,可采用与管材相同的圆钢,加工成一端带螺纹,一端与无缝钢管内.外径相同的短管供安装...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:1725 时间:2015-06-05