本专题为土木在线二次回路设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与二次回路设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
变电站内二次回路断线是经常发生的故障。二次回路断线总体上分为:电流互感器二次回路断线、电压互感器二次回路断线及直流系统二次回路断线等。笔者根据自身工作实际,下面对各类二次回路断线的征象和处理办法做以简要讨论,仅供大家参考。 1 电流互感器二次侧开路 1.1 电流互感器一次绕组直接接在一次电流回路中,当二次侧开路时,二次电流为零,而一次电流不变,使铁心中的磁通急剧增加达到饱和程度。这个剧增的磁通在开...查看详情
我想问一下保护/控制屏里二次回路绝缘工频1000V 1分钟耐压试验是怎么做的?1是不是先拆屏里二次回路断子排上的接地线,再拆开CT,VT二次回路的断子的屏外侧,最后把报警显示单元(LED,Lamp)连接的线拆开.然后把二次回路里所有屏内端子都用短接线短一起.打工频1000V 1分钟耐压? 希望高手告诉我完整的做法....查看详情
我想问一下保护/控制屏里二次回路绝缘工频1000V 1分钟耐压试验是怎么做的?1是不是先拆屏里二次回路断子排上的接地线,再拆开CT,VT二次回路的断子的屏外侧,最后把报警显示单元(LED,Lamp)连接的线拆开.然后把二次回路里所有屏内端子都用短接线短一起.打工频1000V 1分钟耐压?...查看详情