防雷接地系统更新时间:2024-04-23 16:27:46

本专题为土木在线防雷接地系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防雷接地系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    5670352 第一条:屋面防雷网格太大不满足规范要求,引下线间距过大. 正确(或建议)做法:屋面避雷网格及引下线间距应满足以下要求:1.第二类防雷建筑物屋面避雷网网格不应大于10mX10m或12mX8m.引下线的平均间距不应大于18m.2.第三类防雷建筑物屋面避雷网网格不应大于20mX20m或24mX16m.. 引下线的平均间距不应大于25m. 依据:《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94...查看详情

    用户:龙卷风梅河口 浏览量:2764 时间:2016-12-13
  • 前言摘要:近年来国家下达了不少110KV的输变电工程项目的投资计划,这些项目很多都采用了标准设计管理的模式,为设计工作的标准高效创造了条件,但同时也会存在一些问题,其中变电站的地址因用地条件限制而存在特殊的地质条件,如岩石地基、卵石地基等。2015年3月,武汉岱嘉电气技术有限公司承接了西南某110kv变电站的项目,采用了IEA电解离子接地系统以及火泥熔接技术,事实证明,IEA电解离子接地系统的降阻...查看详情

    用户:co1474870185062 浏览量:431 时间:2016-10-11
  • (一)建筑物的防雷分类 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类 1.第一类防雷建筑物 制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者的建筑物等。 2.第二类防雷建筑物 国家级重点文物保护的建筑物、国家级办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1186 时间:2015-07-26
  • 关于"防雷接地系统""防雷接地系统"是任何工程设计所必须设置的系统,也可以称为是工程项目的基本保护系统。其相关技术理论和实践已相对成熟,设计时应严格执行现行国家相关规定、标准。现认为在具体设计时应注意以下两点: .1对于"外部防雷接地系统",在设计之前应查询并落实"设计对象"所处地域的环境条件,特别是气象条件中的"年雷暴日"统计数据(雷电日超过50天的大多分布在我国的低纬度、高海拔地区--在相...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1192 时间:2015-07-14
  • 关于"防雷接地系统""防雷接地系统"是任何工程设计所必须设置的系统,也可以称为是工程项目的基本保护系统。其相关技术理论和实践已相对成熟,设计时应严格执行现行国家相关规定、标准。现认为在具体设计时应注意以下两点: .1对于"外部防雷接地系统",在设计之前应查询并落实"设计对象"所处地域的环境条件,特别是气象条件中的"年雷暴日"统计数据(雷电日超过50天的大多分布在我国的低纬度、高海拔地区--...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:614 时间:2015-07-10
  • 1.1做好防雷接地的预控工作 做好防雷接地施工的预控是首项基础工作,监理人员必须熟悉设计图纸、电气设计说明中有关供电方式和防雷接地系统。 (1)要仔细地审查设计图纸。不仅要熟悉电气图,还要对建筑设计中的结构、设备布置进行认真分析,要充分领会设计中有关说明,发现设计中的问题。现在许多设计中相关专业设计图纸衔接不清,不按规定协调配合的问题普遍存在,极易导致施工错误。若施工单位经验不足,则极易因...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:952 时间:2015-07-02
  • 离子接地系统适用于各类有较高接地要求、接地工程难度较大的场所,与传统的防雷接地方式比较,能使雷电冲击电流及故障电流更快地扩散于土壤中,因此,在恶劣的土壤条件下,防雷接地效果尤为显著。离子接地系统所应用的保湿配方、离子缓解、潜深接地、长效降阻四项前沿科技最大程度解决了降阻性、耐腐蚀性和使用寿命等问题。使得该产品在各项接地性能和适应性方面具有明显优势,应用领域十分广阔。 离子接地系统由先进的可逆性缓释...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:614 时间:2015-06-24
  • 第一部分:接地体本身的电阻,通常接地电极都是金属做成,这部分电阻只占接地电阻的1%-2%,可以忽略。 第二部分:接地电极与土壤接触部分的接触电阻,在一般土壤中这部分占接地电阻的20%-60%。 第三部分:电流流经接地极流入土壤后散流时的电阻,这部分散流电阻由土壤电阻率决定。 研究表明:接地电阻的大小决定于电极周边的土壤类型。接地电阻可以用接地体周围等厚度圆柱形土壤壳层来表示,如果土壤电阻式均匀的,...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:646 时间:2015-06-24
  • 5093772 Duang Duang Duang ....对于现在的天气,我也是醉了,刚刚还晴空万里,分分钟就电闪雷鸣了,老天呀,你这样吓人,真的好么,这让办公室里那些怕雷电的妹妹们可怎么是好呀! 5093791 一道雷电有种要把天地都劈开的赶脚,小伙伴们吓的这哆嗦,分分钟有种要被劈的感觉:'(看样子防雷接地系统的安装很有必要啊!今天决定做个雷锋,给大家普及下防雷接地系统安装时要注意神马。。。 ...查看详情

    用户:weibo_1427953104157 浏览量:1247 时间:2015-04-02
  • 防雷减灾图片1

    建筑采用共用接地系统的话,并总等电位连接,当发生雷击时,由于雷电流巨大,导致接地极上电压升高,而因为总等电位连接,导致与它相连的其他设备和管道电位一起升高,问题来了,PE线也连接到总等电位上去的,应该也要升高,而pe线末端又是跟设备外壳相连接,此时设备外壳,电压是否也跟着升高呢,这么高的电压安全吗,相线电压此时为低压,难道不会发生击穿吗 4860638...查看详情

    用户:ssp20082044 浏览量:7101 时间:2014-03-04
  • 供配电技术图片1

    4765007 图J.1.2-1 TT系统电涌保护器安装在进户处剩余电流保护器负荷侧 3-总接地端或总接地连接带;4-Up应小于或等于2.5KV的电涌保护器;5-电涌保护器的接地连接线,5a或5b;6-需要被电涌保护器保护的设备;7-剩余电流保护器,应考虑通雷电流的能力; F1-安装在电气装置电源进户处的保护电器;F2-电涌保护器制造厂要求装设的过电流保护电器; Ra-本装置的接地电阻;Rb-电源...查看详情

    用户:绿茵飞翔 浏览量:4904 时间:2013-10-10
  • 电气减灾系统是电气设计与施工中重要的一部分,包含安全用电、防雷、接地、等电位连接等,作为电气从业人员,对涉及安全的问题要有足够的重视。 在低压电网中安装剩余电流动作保护器是防止人身触电、电气火灾及电气设备损坏的一种有效的防护措施。防雷是指通过组成拦截、疏导最后泄放入地的一体化系统方式以防止由直击雷或雷电的电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术。等电位连接与接地是两种保证电气安全的措施...查看详情

    用户:猫头鹰 浏览量:16252 时间:2013-09-22
  • 论文简介:弱电机房工程、UPS、防雷及接地系统方案。我辛苦找来 的资料,一定对大家有帮助。 投稿网友:qjundream 上传时间: 2013-09-02...查看详情

    用户:只睡六小时 浏览量:6404 时间:2013-09-02
  • 论文简介:本文介绍了建筑物容易受到雷电破坏的几种形式及其防护方法,从分项工程的角度论述施工中应注意的问题,并结合项目的防雷接地系统施工,提出现场存在的 投稿网友:b383519031 上传时间: 2013-07-30...查看详情

    用户:b383519031 浏览量:691 时间:2013-07-30
  • 论文简介:详细介绍了智能化楼宇在防雷系统、强、弱电系统设计时应予以重视和考虑的问题;并分析了设计各种接地系统时的注意事项。 投稿网友:xzyjj12345 上传时间: 2013-07-12...查看详情

    用户:xzyjj12345 浏览量:817 时间:2013-07-12
  • 电气资料库图片1

    本帖最后由 josiechen 于 2013-7-2 14:24 编辑 4690247 防雷接地的重要性及方式: 防雷与接地是关系建筑物及人身生命安全的头等大事,雷击时有强大电流通过,产生机械力和热效应,破坏建(构)筑物和电气设备。但是在监理过程中,经常遇到施工或相关专业人员对防雷接地重视不够,认为其技术性不强,工艺较简单,范围又窄小,往往在施工中出现不规范作业或纰漏,也未能引起人们的警...查看详情

    用户:双鱼佩 浏览量:7764 时间:2013-07-02
  • 电气资料库图片1

    本帖最后由 josiechen 于 2013-7-2 14:13 编辑 4690207 防雷接地系统施工质量控制要点 1、做好防雷接地的预控工作 做好防雷接地施工的预控是首项基础工作,监理人员必须熟悉设计图纸、电气设计说明中有关供电方式和防雷接地系统。 (1)要仔细地审查设计图纸。不仅要熟悉电气图,还要对建筑设计中的结构、设备布置进行认真分析,要充分领会设计中有关说明,发现设计中的问题。...查看详情

    用户:双鱼佩 浏览量:3004 时间:2013-07-02
  • 我们有个项目,地下三层,标高为-13.6米,防雷引下线和基础底板钢筋接地网联通,整个大厦大概有10个引下点,请问这种情况,钢筋接地网还需要和桩基联通吗?...查看详情

    用户:superzhu0718 浏览量:3047 时间:2011-12-23
  • 问各位高手一个问题,建筑物的防雷、10/0.4kv变压器中性点接地、变电所保护接地、DCS的保护接地(都在一栋建筑物内),可以共用一个接地系统吗???有相关的规范吗?谢谢各位了...查看详情

    用户:wy008324 浏览量:1149 时间:2011-11-20
  • 一般WORD格式规范都少了防雷接地篇中的接地系统图,本版中加上了此类图,包含了pdf中的全部内容!希望对大都有帮助!...查看详情

    用户:licq12 浏览量:3397 时间:2011-08-28