防雷接地施工更新时间:2024-05-14 02:52:29

本专题为土木在线防雷接地施工设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防雷接地施工设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 15D500防雷与接地设计施工要点...查看详情

    用户:郭老五 浏览量:806 时间:2020-07-19
  • 第十一章 防雷及接地系统工程施工图预算编制 学习目标:了解防雷及接地系统定额内容,掌握防雷接地系统工程工程量计算方法及其定额套用,熟悉相关注意事项。 重点难点:本章的重点是防雷接地工程的工程量计算方法及定额套用。 第一讲 防雷及接地系统工程施工图预算编制 本章讲述防雷及接地系统的工程量计算与定额套用,包括避雷针制安、避雷网安装、引下线敷设、接地极制安、接地装置调试等内容,通过本章的学习应掌握防雷系...查看详情

    用户:郭老五 浏览量:548 时间:2020-07-08
  • 防雷减灾图片1

    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 6249167 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。 下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不...查看详情

    用户:而将图南 浏览量:8642 时间:2020-05-18
  • 供配电技术图片1

    (1)避雷引下线 工艺说明:接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。 6224673 (2)屋面避雷带 工艺说明:避雷线应按水平或...查看详情

    用户:温稳 浏览量:7968 时间:2020-01-06
  • 电气工程原创版块图片1

    避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法、避雷带支架安装细部做法、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法、快速预埋时,电气管线盒安装做法、接地预埋连接板、金属窗户的等电位连接细部做法、筒灯在吊顶上的安装做法、配电箱在轻质隔墙板上的安装做法等,下面让我们一起来学习吧! 1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法 (1)...查看详情

    用户:玖九 浏览量:4045 时间:2019-12-18
  • 电气工程施工图片1

    一、基础接地 桩基接地极施工 水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10圆钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。(地梁钢筋采用螺纹连接时,螺纹连接处必须用Φ10圆钢作跨接焊)钢筋弯曲半径不小于10...查看详情

    用户:胡然 浏览量:7356 时间:2019-12-13
  • 供配电技术图片1

    建筑防雷接地工程工艺流程: 施工准备→接地装置安装→引下线暗敷→避雷带支架制作安装→支架→避雷网安装→避雷针安装→接地电阻测试 6089968 基本知识: 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人+工接地体和自然接地体。 要求: 1、材质符合规范和设计要...查看详情

    用户:早安电气 浏览量:3619 时间:2018-12-27
  • 电气工程施工图片1

    在大地电阻率较大的砂质、岩盘等土壤中,为了满足低接地电阻的要求,常采用由多个接地体并联组成的接地网。但有时需要用的钢铁材料很多,而且接地面积甚大,欲达到所要求的接地电阻往往会有一定的困难。此时可设法降低接地体附近土壤的大地电阻率,也能够达到降低接地电阻的目的。昌晖仪表在本帖分享六种降低接地电阻的方法,电工在电气及仪表防雷接地施工中会用到。 6088194 1、利用低电阻系数的土壤(即换土法...查看详情

    用户:yunrun2015 浏览量:1906 时间:2018-12-24
  • 供配电技术图片1

    3.11 避雷网安装: 3.11.1 避雷网安装应符合以下规定 3.11.1.1 避雷线应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/ 1000。但全长不得超过10mm。 3.11.1.2 避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。 3.11.1.3 避雷线如用扁钢,截面不得小于48mm;如为圆钢直径不得小于8mm...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:9354 时间:2018-12-12
  • 防雷减灾图片1

    引下线: 连接接闪器与接地装置的金属导体称为引下线。 雷击时引下线上有很大的雷电流流过,会对附近接地的设备、金属管道、电源线等产生反击或旁侧闪击。为了减少和避免这种反击,现代建筑利用建筑物的柱筋作避雷引下线,经过实践证明这种方法不但可行,而且比专门引下线有更多的优点,因为柱钢筋与木梁、楼板的钢筋,都是连接在一起的和接地网络形成一个整体的"法拉第"笼,均处于等电位状态。雷电流会很快被分散掉,可以...查看详情

    用户:hanwu213 浏览量:2875 时间:2018-09-20
  • 1、高层建筑屋顶应设避雷针或避雷带,应对建筑物和屋面设备起到保护作用。2、避雷带宜用φ10以上镀锌圆钢,采用支架卡子固定,不得T焊,支架应有足够的强度且镀锌层良好。3、架直线段间距为0.5~1m,在直角弯处应对称,距弯300~500mm。支架高度为150mm。4、雷带跨越建筑物变形缝室应设补偿器。5、避雷带应平直、镀锌层完好.接头应采用双面焊接,搭接长度6倍直径。6、焊扣、焊口须防腐处理。 htt...查看详情

    用户:姑苏才子 浏览量:1376 时间:2017-12-04
  • 供配电技术图片1

    目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看线管敷设仍存在的问题和一些注意事项。 屋面避雷带不顺直,尾端不闭合,支架固定不牢5891178 屋面金属栏...查看详情

    用户:monkey07 浏览量:1756 时间:2017-10-13
  • 电气工程施工图片1

    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程:接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 5866355 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。3、引下线敷设方式分为明设和暗设。4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,...查看详情

    用户:tmgcs7 浏览量:4067 时间:2017-08-30
  • 某工程防雷接地安装施工方案...查看详情

    用户:小胡子妖怪 浏览量:2393 时间:2017-06-23
  • 防雷减灾图片1

    防雷接地引下线利用混泥土柱内两根∅16以上主筋及混凝土灌注桩四根∅16主筋焊接作为引下线,跨接线采用≥12mm圆钢。引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接。相邻的两处引下线间距不大于18米。接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网,所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。 在解析8个技术要点之前,先看一下施工材料要求:用于...查看详情

    用户:tmgcs7 浏览量:4103 时间:2016-10-11
  • 摘要:建筑物电气系统的可靠性作为对设备安全运行具有重要影响,关系到整个建筑物的安全问题,本文对电气安装工程中关防雷接地安安装施工工艺进行论述,以减少雷电对建筑物的影响。 关键词:电气工程;防雷接地;施工质量 中图分类号:TU856 文献标识码:A 文章编号:1673-0038(2016)16-0067-02 在雷击发生时将会产生强大的电流,发生机械力和热效应,对建(构)筑物及电气设...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:2556 时间:2016-08-16
  • 本帖最后由 cmb178 于 2016-6-9 20:25 编辑 08D800-8民用建筑电气设计与施工-防雷与接地...查看详情

    用户:cmb178 浏览量:3807 时间:2016-04-24
  • 求以下圖集: 14D504 接地装置安装 15D500 防雷与接地设计施工要点 15D501 建筑物防雷设施安装 15D503利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装 15D202-4建筑一体化光伏系统电气设计与施工 15D505古建筑防雷设计与安装 15K515蒸发冷却通风空调系统设计与安装 15K205-1 集气罐制作及安装与自动排气阀的选用 15K401-2单元式燃气红外线辐射供暖系统设计选用与...查看详情

    用户:lanye_kdn 浏览量:12645 时间:2016-04-14
  • 03D501-3第20页的图,哪位有成品照片啊...查看详情

    用户:mrlee19890829 浏览量:4135 时间:2016-03-10
  • 防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 1)接地装置 a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。 b.所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:1062 时间:2015-08-14