  • 1、故障现象:工作电源指示灯不亮; 原因:仪表内电池组电压不足10V; 排除或修理方法:需要及时充电。 2、故障现象:机壳带电击人; 原因:仪表未接大地; 排除或修理方法:一定要安全接地。 3、故障现象:充电8小时以上,充电指示灯还不变成黄绿色; 原因:电池损坏; 排除或修理方法:取出电池,以新电池重新配组。 4、故障现象:无高压输出; 原因:多数属于被测击穿后不及时退出高压使...查看详情

    用户:cc47924238 浏览量:885 时间:2013-05-18
  • 户内配电箱的导线对地和导线间的绝缘电阻测试如何做呢!百度找不到一个能完全理解的帖子。 我需要的是兆欧表如何搭接线路的连接方法以及末端用电设备需不需要断开线路 比如:线对地的绝缘电阻测试,是不是在PE端子排的随便一个端子连接兆欧表,另外兆欧表另外一根线接在哪里呢!配电箱这么多线(断路器有输出和输入端子按钮、有零线和火线)怎么连接测试呢! 百度找不到完整的视频教程,找到的也只是一些测试片段不完整不笼统...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:7257 时间:2013-03-06
  • 供配电技术图片1

    GB50167-2010 4.1.2 成套灯具的带电部分对地绝缘电阻值不应小于2兆欧 这里牵涉到两个知识点的疑问 1:成套灯具的带电部分对地绝缘电阻 与 成套灯具的绝缘电阻 ,这两个概念是否一样。 2:测量成套灯具对地的绝缘电阻,其接线如何接。摇表是与灯具底座的火线、零线接线端子连接吗? 这里给出一份网络上找到的表格,这里显示出灯具对地绝缘电阻测试是用摇表连接火线和零线 4593284 45932...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:4174 时间:2013-01-16
  • 变压器图片1

    查询百度查看了好几帖关于“绝缘电阻”的解析,总算知道了是什么概念。理论上来讲在规定范围内绝缘电阻越大越好。新电线比就电线绝缘电阻要大,相对来说更安全。 绝缘电阻是电气设备和电线路最基本的绝缘指标,意味着设备和线路都有绝缘电阻这概念存在,也意味着电气设备和电气线路都需要做绝缘电阻测试。 哪位能提供下以下几种绝缘电阻测试的示意图(摇表连接图)或者教学视频,百度搜索无果 1:户内单相电(火线、零线、PE...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:6450 时间:2013-01-15
  • 绝缘电阻测试和接地电阻测试 如何解释定义,各自的用途是什么,为什么要做这两项测试。 目前对这两概念很模糊,因为接触到的电安装资料中有这方面的表格填写,所以必须得弄清楚来龙去脉。 绝缘电阻测试是相对于哪些设备或者电缆要做的吗?做这个的目的是什么。 有没有这么一个逻辑存在,比如电气设备要做接地电阻测试,线缆要做绝缘电阻测试。有这么个区别的概念存在吗?...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:10513 时间:2013-01-14
  • 求助,求一份电阻绝缘测试记录表填写范例【云南省】。 本帖最后由 skycn9629 于 2012-3-8 23:07 编辑 ]...查看详情

    用户:skycn9629 浏览量:4658 时间:2012-03-08
  • 哪位大侠有菊水TOS7200型绝缘电阻测试仪中文说明书?急急急...查看详情

    用户:djmsc710929 浏览量:1161 时间:2011-08-03
  • RT,用2500V与500V测试IR有什么不同。 一般变压器的说明书上都指明用2500V的摇表测试,而我们平时测试柜子用的是500V测试。 请大家指教,谢谢。...查看详情

    用户:xianfeng301 浏览量:3941 时间:2010-10-10
  • 旋转电机绝缘电阻测试__GBT_20160-2006.pdf...查看详情

    用户:czceh 浏览量:1751 时间:2010-07-22
  • 对于对地绝缘电阻的检测已经没有什么问题了,只要是大于0.5M就可以了 问题是如何测试相间的绝缘阻值(星形接法),现在有两种说法: 1、不拆开电机的接线盒,直接从电源引出线检测,摇表的L端接三相中随便一相端头,E接随便另一相端头,连续测三次,如果数值为0,就OK 2、将连接片拆开,整理出6个端头,分出U,V,W相,然后L接随便一相端头,E接随便另一相端头,测三次,如果阻值大于等于0.5M就OK 我的...查看详情

    用户:zhanyu73 浏览量:4973 时间:2010-05-28
  • 缘电阻测试前电线的接续完成,接续是啥意思。是不是接线手续完成,望知道的大虾告诉我。...查看详情

    用户:zhu863512329 浏览量:2203 时间:2009-08-25
  • 请教一下,福建省施工分册中绝缘电阻的表格要如何填写, 还有低压线路的电阻一般为多大的,...查看详情

    用户:zhu15859966237 浏览量:7262 时间:2009-08-12
  • 电站工程图片1

    请问在用F1550B绝缘电阻测试仪测试电缆的绝缘情况时,如测电缆主绝缘的绝缘电阻,电缆外护套绝缘电阻,电缆内衬层绝缘电阻,这三种方法具体的接线方法(就是“+”、“-”该接图中A,B,C,D哪儿),望各位达人支招((由于该图是从说明书COPY的,但我不太确定A、B、C、D是代表什么,另请达人说明)。谢谢~~ 3499946...查看详情

    用户:alizhuozhuo 浏览量:1290 时间:2009-03-19
  • 我不是学电气的,但是我现在要做这个东西。因为要测试绝缘电阻。我遇到几个问题 首先测试绝缘电阻原因?原理是什么? 其次具体的方法是什么?就是测得步骤。 还有就是测的时候,要测得是哪个回路都可以吧, 假设我测得是住宅的一户,是不是要把电灯的关闭,插座开关闭合。总开关要闭合呢 还有测时候是测三相之间的把 还有就是为什么是》0.5M欧姆就好了 我真的有很多疑问 请各位能帮帮忙啊 不胜感激...查看详情

    用户:zzy0301 浏览量:2924 时间:2008-09-27
  • 今年3C工厂监督检查时提出一项不合格项,说绝缘电阻测试仪的运行检查没做。我分别用一条绝缘破坏的导线(人为将其绝缘碳化)和一条绝缘完好的绝缘导线来做运行检查不知可否?请有经验的老兄给予指教,这样能过关吗?你们又是怎么做的呢?...查看详情

    用户:macore 浏览量:1484 时间:2007-09-18
  • GB/T 20160-2006旋转电机绝缘电阻测试...查看详情

    用户:zhgh6954 浏览量:4993 时间:2007-08-28
  • 请问,发电机对地绝缘电阻测试与绕组耐电压测试有何区别....查看详情

    用户:hyd3hyd3 浏览量:2780 时间:2007-07-31
  • 建筑智能化图片1

    请问,非可视楼宇对讲及门禁系统穿线完毕后需不需要做《绝缘电阻测试记录》北京资料管理规程中不太明确,如果做的话应该怎么填,数值在哪个范围之内 1737669...查看详情

    用户:hongs_mas 浏览量:2595 时间:2007-07-05
  • 用万用表测试电缆绝缘电阻为150Ω,你认为该电缆是否可用。...查看详情

    用户:wepecwang 浏览量:3430 时间:2007-05-28
  • 请问各位大侠,电容器用电阻测试仪测绝缘电阻,测试仪电压等级为多少...查看详情

    用户:hwzgb 浏览量:1686 时间:2007-03-06