  • RT 开关站单母线分段 每段母线均有4-5km的35kV电缆输入 1)请教各位此开关站应该采用什么方式接地 2)两段母线可否共用一个接地变 或者把站用变兼做接地变使用 3)如果不能公用接地变,那么两段母线的接地是否要不同配置 4)接地变的容量该如何选择 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-3 17:17 编辑 ]...查看详情

    用户:sunnydayhzw 浏览量:1554 时间:2012-02-03
  • 向各位大虾请教下,我们站是35KV单母线, 母线进线接220KV/35KV 主变,YN,d 11接法;母线下带3条条出线,每条出线接35KV/690V变压器,Dyn11接法。现在我的问题是假如35KV母差保护范围内发生母线单相接地,35KV母线差动保护会不会动作?故障点是不是应该会流过对地电容电流,并等于3条出线的电容电流之和? 换一种情况,假如母线下3条出线所接的变压器为YN,d11, 同样35...查看详情

    用户:liangyuf 浏览量:6000 时间:2011-02-27
  • 变压器图片1

    我公司所做以国外项目 本帖最后由 hqy88000 于 2010-12-21 12:21 编辑 ] 4155493 4155494 4155495 4155496 4155497 4155498...查看详情

    用户:电气耐力 浏览量:5965 时间:2010-12-21
  • 1.请教户内接地母线的 意义及用途 ,是不是商住楼 或者别墅也要做这个。 2、接地跨接线是指什么 接线?...查看详情

    用户:lztq0891 浏览量:2990 时间:2010-12-17
  • 高层中的弱电竖井内的接地母线,必须采用扁铜吗,热镀锌扁钢可以吗...查看详情

    用户:miao20090909 浏览量:2337 时间:2010-11-23
  • 本人是做GIS工程设计的,原专业是机械制造,对电气方面不是很了解。 在工程设计中,GIS母线上会安装快速接地开关,不是很了解快刀在母线上会起什么作用,有这方面经验的同学请指导一下,谢谢!...查看详情

    用户:eric_chenxing 浏览量:14688 时间:2010-07-22
  • 3874938...查看详情

    用户:melior 浏览量:1661 时间:2010-05-26
  • 发电机12MW,设发电机母线,按照手册说明,与母线直接连接的发电机的接地保护装置由装在机端的零序互感器和电流继电器构成,但是现在很多都没设零序互感器,不明白为何,如何设置定子接地保护...查看详情

    用户:lixiaoxin1983 浏览量:2096 时间:2010-03-24
  • 做了一个工程,变压器是每层设的,有5w多KVA,计算了一下电流大的惊人,接地咋般,母线再大接地时大楼钢筋还是很小啊:(...查看详情

    用户:lining-jz 浏览量:1679 时间:2009-09-27
  • 中性点不接地系统母线电压不平衡研究...查看详情

    用户:chym0822 浏览量:1098 时间:2009-09-13
  • 求教:手头上的一个工程,土建方将桩打的很深,桩在土建垫层内部,是否需要将桩劈开引出桩内钢筋与接地母线相连接?...查看详情

    用户:zhag0001 浏览量:1522 时间:2009-08-25
  • 想请教一哈大家一个问题,厂用电系统系6KV下接380V母线。在运行中瞬时出现6KV母线电压由6.2KV降低至4.2KV,导致6KV快切装置快切至备用电源工作。期间母线工作电源进线电流由运行中正常的680A升高至1290A,6KV4号给水泵电流由正常的140A瞬时升至180A后马上回落,且6KV本段母线上的其它负荷如锅炉风机电流曲线在同一时间也出现相同的波形。380V有部分负荷:真空泵,给水泵润滑油...查看详情

    用户:最后一片枫叶 浏览量:1773 时间:2008-12-02
  • 避雷接地母线和避雷带计算主材费时应按市场价格*相应损耗率,是不是就是按图纸设计的水平长度和垂直长度之和*1.039就是相应损耗率?...查看详情

    用户:qaz6668 浏览量:3153 时间:2008-11-20
  • 同一母线下两个pt可以是一个n接地一个b接地么? pt二次接地方式 跟一次接地方式有关系么...查看详情

    用户:showin3690 浏览量:1326 时间:2008-10-28
  • 最近有个工程,图纸上母线PT为三个电压互感器星形接法,一次中性点不接地,二次侧加击穿保险后接地,特别说明此中电压互感器需要定制,经询问厂家后,说需要四个互感器,其中一个做为间接接地,并接线方法与原图冲突,请各位高手指教!!...查看详情

    用户:cuiwei520 浏览量:2431 时间:2008-07-18
  • 沿所有高压开关柜整个长度延伸方向设有专用的接地导体。如果是铜质的,在接地故障时其电流密度规定不超过200A/mm2,但最小截面不得小于30mm2. 请教这个200A/mm2和30nn2是怎么得到的。高压开关柜的接地母线应该怎么选择呢。有什么计算公式吗。哪位大侠指点一下。...查看详情

    用户:zzh998998 浏览量:1553 时间:2008-06-30
  • 那位大侠有关于电缆竖井内接地母线图片?...查看详情

    用户:guoming1980 浏览量:2060 时间:2008-04-24
  • 电气新手请教 TMY母线(用于配电柜之间连接的)和配电房环形接地铜母线材质上有什么区别.? 是一样的东西吗?...查看详情

    用户:hust-ganjj 浏览量:3982 时间:2007-12-17
  • 供配电技术图片1

    室外接地母线引入室内,国标图籍的做法是引出地面后再穿墙进入室内,如图,可不可以直接从地下穿入室内? 1750272...查看详情

    用户:question 浏览量:1239 时间:2007-09-29
  • 室内外接地母线的连接GB图籍是室外部分沿墙外引出地面后,再穿管引入室内,请问可不可以直接在地下就穿进室内?...查看详情

    用户:question 浏览量:2045 时间:2007-09-29