距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线设计案例分析设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与设计案例分析设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
广东某食品厂污水处理工程设计案例分析...查看详情
4 典型问题及处理措施 4.1 基坑加深导致支护桩配筋和稳定性不够基坑加深2m后桩后土压力大幅加大,支护桩的弯矩加大,同时支护桩的嵌固深度从原来的6~7m降为4~5m,支护桩的稳定性降低;老桩已经施工,施工新桩造价高且占用地下室的空间,不可取,于是支护结构需在满足老桩配筋和嵌固深度的情况下进行 设计。 基坑加深后,基坑深度16.75m,一般情况下采用1.2m桩,支护桩的配筋和嵌固深度足够,2...查看详情
基坑支护结构为临时结构,使用期限为1年,一般不超过2年。而在工程建设过程中,偶尔会出现设计调整、建设方资金不足、合同纠纷等原因导致深基坑长时间搁置,其支护结构长期处于超期限使用状态,对基坑自身及周围建筑、管线等构成了潜在的威胁,严重影响人民的生命财产安全。基坑超期限使用,给基坑的使用、设计、加固带来新的挑战。如何有效地评价超期基坑的稳定性,控制基坑超期使用的风险,避免基坑回填再开挖的巨大浪费,成为...查看详情
暖通专业 1 【问题】 地下车库每个防烟分区的长边最大允许长度是否按 60m 确定?对于不规则的防烟分区,其最长边如何定义?如果一台排烟风机担负车库的相邻 2 个防烟分 区的排烟,其系统排烟量是否需按 2 个防烟分区的排烟量之和计算? 【答复】 宜按轴线长边不超过 60m 确定,且应结合实际情况,确保满足防烟分区的实际功效。 ...查看详情
一. 提升设计任务书、图纸设计、图纸审核、材料、设备选型的针对性、系统性,明确与高品质标准的对应关系。 二. 重视机电方案和机电深化设计等,特别注意如下: 1. 不同运营单位所管辖区域的机电系统应 分开独立设置 ; 2. 重视对重大技术问题的技术探讨及认证,如 供电方案、供水方案、消防系统、 弱电系统等的论证; 3. 重视机电与其他专业之间的设计...查看详情
一、冷却水系统 1 、冷却塔设计 各型冷却塔的冷能力是指该塔在设计工况和气象参数条件下的名义流量。 设计时应修正:设计时应根据具体地方的气候条件及塔的服务对象确定塔的工作流量及台数,并留有适当备用系数。 其它:选用冷却塔时除应考虑其冷却效率、电耗、噪场、价格等因素外,还应根据防火要求及环境条件优先选用阻燃的冷却塔。 安装位置:做初步设计时,...查看详情
施工单位设计优化是指项目经理部通过对设计图纸审核,在保证工程质量安全可控的前提下,主动调整、改变图纸的设计做法,达到增大收益或减少亏损的目标。供参考。 案例(1):水暖管井内增加排水管 在图审阶段时需要看一下水暖管井里有无地漏及排水立管,若无,从后期管道打压泄水、维修、降低损失为切入点与建设单位协商,建议业主加上。增加工程量与利润。 案例(2):污水泵连接方式改...查看详情
目前市场上,中央供应热水的加热设备有 锅炉、太阳能、热泵 等三种: 1吨水温升40℃的加热费用: 备注: 1、热泵使用工况:环境温度20℃; 2、电费:0.8元/kW·h;管道煤气(液化石油气)18.00元/m3;柴油价格:4.70元/L; 3、燃油...查看详情
工业园区零排放项目工程设计案例分析 杨睿1,白洁颖1,耿安峰1,李金国1,罗晓鹏2,冯剑曦2,赵威2,王宇2,张艳艳3 (1.中国市政工程华北设计研究总院有限公司,天津300381;2.包头市排水产业有限责任公司包头0140001;3.呼和浩特市生态环境综合行政执法支队呼和浩特010030) 一、工程设计概况 本工程主要工程内容包括工业废水处理及再生水处理,其中: 低盐水污水处理系统:总规模3.5...查看详情
来源: 百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
#1 给排水专业 1 【问题】建筑物下部地下室(非汽车库)室内、外消防用水量的取值如何确定? 【答复】建筑物有地上、地下部分时,地上、地下部分分别计算建筑体积。 室外消火栓设计流量按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 表 3.3.2 分别取值,地下部分参照“地下建筑”项取值,二者取大值为该建筑的室外消火栓设计流量;室内消火栓设计流量按该规范表3.5.2 ...查看详情
#1 案例背景: 因某公司某地区各项目泳池设备设计及造价水平良莠不齐,各项目泳池设备造价汇总调研如下表: 从上表可发现泳池设备单方造价不均衡,造价偏高主要原因已在备注中说明,对于泳池设备目标成本预留有较大影响。故应从泳池设计及设备选型分析泳池造价。 #2 案例分析: 1、泳池水量的确定: 1)由设计部提供园建图:泳池实际面积X原设计水深=泳池水容积 ...查看详情
引 言 电气工程作为建筑工程中不可或缺的一环,在建筑安装投资中占有显著比例,因而是成本控制中的核心关注点。这一工程领域不仅受到地方政策的影响,还直接关系到居民的居住体验。因此,确保电气设计的安全性、舒适性、节能性和成本合理性成为一项至关重要的任务。 随着政府对建筑电气设计的规范要求日益严格,加之居民对生活品质的追求不断提升,电气工程造价成本的控制与合理性问题愈发凸显其重要性。鉴于建筑电...查看详情
通过粤州某超高层综合办公楼的工程实践,简介了建筑高度大于250m的超高层建筑的防排烟的技术要点,重点分析了首层大堂、避难层进排风百叶防排烟系统设计的技术要点,为类似的超高层防排烟设计提供参考。 超高层综合办公楼容纳人员较多,如防排烟系统设计不合理,一旦发生火灾,往往造成较大的人员伤亡,因此,做好防排烟系统设计,避免火灾发生时烟气进入疏散通道,可为办公人员的快速疏散以及消防人...查看详情
CASE ONE 北京五道口宇宙中心广场改造 在北京五道口宇宙中心一个商业中心前广场的改造中,我们设计了一个转盘喷泉。简单的一排旱喷,一排树,几排座凳。尽头的一组喷泉和树在圆盘里,可以转动。这个转动有五十分钟,当转盘里的这组泉和树回到原来的位置时,泉水开始涌动。这个喷水持续十分钟。 然后继续下一个五十分钟的转动。 然后等待下一个十分钟。 据说宇宙有无...查看详情
背景知识:6SShearing Layers "6SShearing Layers"理论是斯图尔特·布兰德(Stewart Brand)在他的书《建筑如何学习:建成后会发生什么》(How Buildings Learn: What Happens After They're Built)中首次提出的。该理论侧重于理解建筑如何随着时间的推移而演化并适应。在不同的发展速度下,该...查看详情
01 电梯井道,时大时小 案例一: 某苑消防电梯,现场底坑尺寸比电梯资料小,电梯无法正常安装。 原因分析: 1. 设计错漏,设计者经验不足,未按照电梯资料对电梯井道尺寸进行核对。 2. 建筑结构设计时未考虑地下室外墙厚度对底坑尺寸的影响。 3. 具体情况如下: 电梯资料要求: 井道尺寸:1900mmX2...查看详情
江苏省如东县农村生活污水处理设计案例及分析 农村生活污水处理设计应根据村庄所处区位、户间集聚度、地形地貌、河网分割、市政管网 距离、排水特点,结合达标性、经济性,因地制宜进行设计。本文根据江苏省如东县106个行政村污水处理工程案例,分析了大市政处理、小集中处理、分散处理污水收集系统设计模式。 一、项目概况 1.现状概述 如东县位于江苏省东南部,南北长达46 km,东西向宽约68 km,县域总面积1...查看详情
...查看详情
酒店客房的设计标准一览表 一、总体要求1.1. 在总平面中酒店应设置在重要区位,贴临城市主路,宜独立设置。1.2. 酒店主入口门前应退红线≥25m。1.3. 出入口:酒店应尽可能明确并区分主入口、会所入口、服务入口、货物出入口及其它出入口。1.4. 流线:尽量做到顾客流线、员工流线、服务流线、货物及垃圾流线互不交叉。1.5. 车流:应在酒店主入口前设回转车道以方便接送客人,做到有效组织地面...查看详情