v滤池更新时间:2026-01-24 05:09:11

本专题为土木在线v滤池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与v滤池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 注册给排水工程师图片1

    请高手帮忙:call V滤池--冲洗流速 本帖最后由 sw-gps 于 2008-9-1 09:57 编辑 ] 3379558...查看详情

    用户:sw-gps 浏览量:1387 时间:2008-09-01
  • 市政给排水图片1

    请版主&高手帮忙,V滤池--冲洗流速 3379540...查看详情

    用户:sw-gps 浏览量:1145 时间:2008-09-01
  • 在过滤系统中滤头、滤板可以说是心脏部位,各位使用的都是哪个厂家的滤头和滤板?现在生产滤头、滤板的厂家太多,如何分辨滤头、滤板的质量好坏呢?望各位不惜赐教!!...查看详情

    用户:bobo8808 浏览量:1929 时间:2008-07-29
  • 我们准备建一水厂,而工艺图上活性碳滤池在V型滤池前(沉淀池为斜板沉淀池),图纸是一环保公司设计的。向各位咨询一下这种工艺的好坏...查看详情

    用户:hwj0000 浏览量:1702 时间:2008-05-22
  • 水处理图片1

    见图 1771126...查看详情

    用户:我是根根 浏览量:1729 时间:2008-04-22
  • V型滤池水头损失检测表装在什么位置?我看到单位订购单上压力损失检测表就一只,是不是差压表那种?如果是的话,那怎么安装?是安装在进水与出水的管道上面么?那那么长的管段分别与表计相连么?...查看详情

    用户:ljhuar5 浏览量:5898 时间:2008-02-21
  • 我厂原水取自太湖,滤池刚投入运行不足半年,7——11月运行周期为60——70小时。从12月10号开始,各组滤池的过滤周期骤减为18——20小时,对此我个人认为主要有以下两方面的原因: 1、滤池刚投入运行半年,期间经历了太湖藻类爆发,不仅加矾量较大,还在沉淀池出水区投加了二次絮凝药剂(硫酸铝),平时为应付各类突发状况,也经常投加二次絮凝,投加量在0.8——1.5ppm,日常冲洗如不到位,随着时间的延...查看详情

    用户:kelvon0425 浏览量:1490 时间:2007-12-23
  • 目前 V滤池的使用越来越广泛 但是对于具体的水力计算还是不是很清楚,对于过滤的影响因素还是不是很清楚 希望大家能够交流下 ~...查看详情

    用户:liuhaiou2 浏览量:930 时间:2007-12-10
  • 某净水厂V型滤池设计图 某净水厂V型滤池设计图纸。 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408484&topID=114897...查看详情

    用户:dongwo 浏览量:1156 时间:2007-10-29
  • 为使滤池反冲洗均匀,先在V型滤池滤板的底部形成一道15-20CM厚的气垫层,然后出气反冲。 请问这一点是如何控制的呢?是不是通过滤头气孔开设大小来控制风损形成的吗? 如果是,那气孔开孔比应该如何取值,气垫层压力该为多大? 这一过程是如何计算的。谢谢...查看详情

    用户:sunshine_zly-163 浏览量:1436 时间:2007-09-12
  • 原一小型水厂,有一套斜管沉淀池和重力式无阀滤池,现因水量不够,现有两种方案:1,增加一组设备;2,沉淀池改为v型滤池 第二种方案本人个人认为不太合适,v型滤池好像是适合大型水厂的,但理由又不太充分!第一种方案虽然比较合适,但领导提 出今后几年内水厂肯定要废弃,城市管网将覆盖该地区,现在投资四五十万不合适, 希望各位帮我提提意见,万分感谢!...查看详情

    用户:lusf0565 浏览量:1970 时间:2007-07-23
  • 1、污水处理中,能不能用V型滤池,作为三级深度处理(进水SS为20~30mg/L,出水在5~10mg/L)? 2、水封井的高度怎么计算? 有些书上,是水封井的出水堰口与滤料层的顶部齐平,在这种情况下,进水出水,跌水只有1.2~1.8m; 但是有些书上,是水封井的出水堰口比滤料层的底部稍微高出0.3~0.5m,在这种情况下,跌水达到2.4~3.0m;...查看详情

    用户:zhedadakang 浏览量:5466 时间:2007-06-28
  • 对于v型滤池中鼓风机的选型,设计手册第三册(城镇给水)P636页中提到: (1)采用大阻力或长柄滤头先气后水冲洗时: P=P1+P2+KP3+P4; (2)采用长柄滤头气水同时反冲洗时: P=P1+P3+P4+P5, 其中P-鼓风机出口压力(Pa) P1-输气管道的压力损失(Pa) P2-配气系统的压力损失(Pa) P3-配气系统出口至空气溢出面水深(m) P4-富余压力(Pa) P5-气水室中的...查看详情

    用户:fmss 浏览量:4560 时间:2007-06-19
  • 当气水反冲结束,开始单纯水冲的时候,这时要打开排气阀将剩余空气排除,那排气阀一直不关闭,直到下次反冲洗开始吗? 如果这样,那单纯水冲的时候,不是有一部分水从排气管中流出? 如果关闭的话,如何保证关闭前,管中的气体全部排出了呢? 谢谢!!...查看详情

    用户:fmss 浏览量:4373 时间:2007-06-14
  • 相关数据: 滤池面积:F=Q/VT=35000/(8*23.92)=183 采用滤池书N=4,两两合建,共两座。 每个滤池的面积 f=F/N=45.75 谢谢...查看详情

    用户:ccj_gm 浏览量:2646 时间:2007-04-11
  • 请问,V型滤池初滤水需要排放吗?我看到一些图纸都没有考虑的。...查看详情

    用户:xcczq@co163 浏览量:5092 时间:2007-04-05
  • 给排水设计手册中提到滤板与滤板之间和滤板和池壁之间要留有一定的间隙,20mm.从图上看,发现滤板4边都留了20MM. 我觉得除了架在滤梁上的滤板之间需要留空隙以便安装固定外,没架在滤梁上的滤板另外两条边应该不要留空隙吧.否则安装的时候,这两条边的空隙倒是不好填密实,因为下面没有东西支撑. 请有施工经验的高人指点,4边都留空隙是出与什么考虑.谢谢!!...查看详情

    用户:fmss 浏览量:1327 时间:2007-04-02
  • 最近在设计一个水厂,在设计到气水分配渠时发现一个问题.想和大家讨论一下.就是气水分配渠中反冲洗水的流速.规范中提到气水分配管(渠)中水的流速控制在1~1.5m/s,气体流速是10m/s,根据这个流速计算出来的断面都偏小,如果将断面设计成较合理的尺寸,起端1.5*0.6m,末端0.9*0.6m(气水室高取0.9m,进水管500mm),则流速就偏低. 我们反推一下.气水分配渠其端的高度是1.5m左右,...查看详情

    用户:fmss 浏览量:1873 时间:2007-03-16
  • 给排水资料库图片1

    我们单位现在做的水厂项目,滤池工艺采用v型,但是现在联系不到做过v型的施工单位 由于v型施工精度要求比较高,想找个做过的 请同学们帮忙推荐! 要是有管理v型的同学们就更要多帮忙了,小妹在这里万分感激! 我的qq:49680578 1713693...查看详情

    用户:chinaxiaolan 浏览量:1470 时间:2007-01-17
  • 工地图片图片1

    V型滤池图一些细节构造可以看的很清楚哦!!!对广大没去过施工现场看过其构造的人很有帮助哦!!!! 工作过程 (1)过滤过程: 待滤水由进水总渠经进水阀和方孔后,溢过堰口再经侧孔进入被待滤水淹沿的V型槽,分别经槽底均匀的配水孔和V型槽堰进入滤池。被均质滤料滤层过滤的滤后水经长柄滤头流入底部空间,由方孔汇入气水分配管渠,在经管廊中的水封井、出水堰、清水渠流入清水池。 (2)反冲洗过程: ...查看详情

    用户:nishiwofei 浏览量:37532 时间:2006-09-02