消火栓给水系统更新时间:2024-05-09 02:54:42

本专题为土木在线消火栓给水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓给水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    本帖最后由 我只洗碗不吃饭 于 2013-11-18 15:04 编辑 室内消火栓用水量 4799408 高层民用建筑消火栓给水系统用水量 4799407 消防设计用水量包括流量和水量。建筑中自动灭火系统的设计流量应按其中设计流量最大的一种系统确定,多种消防系统的设计总流量应按其中消防总流量最大的一个防护对象和防护区确定,一个防护区的总流量应为其中的消火栓、自动灭火、水幕系统流量之和。把出现在...查看详情

    用户:carlchina 浏览量:7417 时间:2013-11-18
  • 本帖最后由 温馨的小窝 于 2013-11-14 09:14 编辑 室内消火栓给水系统根据设置水泵和水箱情况,可分为三种类型。 一、无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统 当建筑物不太高,室外给水管网的水压和水量任何时候都能满足室内最不利点消火栓在设计水压和水量时,常采用这种无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统。同时应保证在火警后5min之内开始启动供水.报警后30S启动。 二、设有水箱的室内...查看详情

    用户:cnmcz1 浏览量:2997 时间:2013-11-13
  • 1、无水泵、水箱的室内消火栓给水系统 当建筑物高度不大,而室外给水管网的压力和流量在任何时候均能够满足室内最不利点消火栓所需的设计流量和压力时,宜采用此种方式。 2、仅设水箱的室内消火栓给水 系统 在室外给水管网水压变化较大的情况下,而且在生活用水和生产用水达到最大,室外管网不能保证室内最不利点消火栓所需的水压和水量时,可采用此种给水方式。 消防水箱的容积按室内10min消防用...查看详情

    用户:jylihs 浏览量:1165 时间:2013-09-17
  • 消防给水及消火栓系统设计规范....查看详情

    用户:donglish0916 浏览量:7888 时间:2013-09-04
  • 1、根据规范及建筑等级和建筑功能确定消火栓系统消防喷枪使用支数和屋面消防水箱容积(一般二类高层消火栓系统为不低于12m3,一类高层为不低于18m3,);2、根据建筑高度进行消火栓系统的竖向分区(理论上每个分区建筑高度应不超过100米(原规范为80米),实际工程应用一般根据建筑等级采用60~80米,等级越高分区高度越小);3、根据建筑平面布置确定消防立管的设置位置和数量(详见附件中的参考资料部分);...查看详情

    用户:tudou_xiansheng 浏览量:6351 时间:2013-08-22
  • 我国改革开放以来,国民经济呈现持续发展态势,各地纷纷加大了推进城市建设力度,尤其是沿海等城市,越来越重视城市环境的建设,多层建筑更是如雨后春笋,星罗棋布。作为工程设计时硬性规范之一《建筑设计防火规范》在总结多年来防火设计方面的经验教训,吸收国外符合我国实际情况的先进技术成果的基础上已多次作了修改补充,对建筑防火设计 起了很好的规范和指导作用。但现行(规范)GBJ16-87(200版)对多层建筑消防...查看详情

    用户:what_866 浏览量:1948 时间:2013-08-06
  • 本帖最后由 爱耍酷 于 2013-7-25 11:16 编辑 本人结合多年工作实际,就日常的建筑审核过程中发现的一些问题与大家作一些探讨,对存在问题的原因进行了分析,并提出几点粗浅的对策。(原作者:南通支队如皋大队副大队长 高勇)一般地建筑物消火栓给水系统由消防给水基础设施、消防给水管网、室内消火栓设备及系统附件等组成,下面笔者从这几个方面分别加以阐述。一、室内消火栓给水系统设计施工中的存在问...查看详情

    用户:what_866 浏览量:10481 时间:2013-07-25
  • 本帖最后由 gaodadan 于 2013-4-6 21:00 编辑 消火栓给水系统的管道试验压力是怎么算的?...查看详情

    用户:tmzxdys108 浏览量:9706 时间:2013-03-28
  • 进行消火栓给水系统水力计算包括了流量和压力的计算,计算前提首先是建立在满足规范要求的基础上进行,规范对建筑灭火主要规定了2条,一条是同时使用水枪支数,一条是每支水枪最小流量。 一、流量计算: 现分析流量计算步骤及程序如下: (一)首先分析在满足同时使用水枪支数条件下的充实水柱计算: 1、查建筑防火规范:第8.5.2条-室内消火栓用水量应根据同时使用水枪数量和充实水柱长度,由计算决...查看详情

    用户:qingting321 浏览量:15079 时间:2013-03-27
  • 本人菜鸟,暖通毕业,规范、手册看的眼花缭乱,跪求大神指点迷津....就差打通任督二脉了~...查看详情

    用户:zzsleep 浏览量:1058 时间:2012-12-04
  • 本人新手,我这里有一个地上8层,地下一层的小高层,高度29.7米。我分别采取的是地上一层和二层商业铺面两个消火立管、三层到八层住宅两根消火栓分别设置。根据高层民用建筑设计防火规范规定,小于等于50米的普通住宅,室内消火栓用水量是10L/S,每根竖管最小流量是10L/S,每只水枪最小流量是5L/S。 我想问的是,消火栓设计流量问题,我搞不清楚规范写的,室内消火用水量、每根竖管最小流量及每只水枪的最小...查看详情

    用户:tian831018 浏览量:8782 时间:2012-11-22
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》已通过审查 与征求意见稿有啥变化呢 本帖最后由 sw-gps 于 2012-7-12 14:58 编辑 ]...查看详情

    用户:sw-gps 浏览量:1969 时间:2012-07-12
  • 建筑消防给水图片1

    消火栓临时高压给水系统充实水柱测试问题: 1.测试试火栓充实水柱时,要不要启动水泵?按我的理解,应该是不用启动水泵,不然为什么要设置稳压系统呢,稳压系统无非就是保证最不利点的压力能达到灭火的要求。但在不开启水泵的情况下,栓口打开压力很快就下降,一瞬间的时间我想是完成不了水柱测试的,纠结。。。 2.需要同时开启几支水枪?规范有规定任一位置保证有两支水枪的水柱同时到达,我在想同样是开启两支水枪测试充实...查看详情

    用户:wadeday82 浏览量:3242 时间:2012-03-28
  • 关于高层栓口静压及分区给水的讨论(求老鸟) 高规7.4.6.5规定,高层建筑栓口静压不超过1.0MPa,如超,需分区给水。我理解,分区给水可以降低(也应该降低)栓口静压。而对于静压的降低,就管道阀门管件而言,没有能够起到这个作用的,故应该是超过1.0兆帕就应该开路式二次加压供高区消火栓系统。但现实中全国各大设计院均采用所谓的减压阀分区消火栓给水系统,这合乎规范吗?...查看详情

    用户:ggliming1973glm 浏览量:7020 时间:2012-03-05
  • 室内给水系统安装,根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 第4.1.1条:“本章适用于工作压力不大于1.0MPa 的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收。” 求解:那么工作压力大于1.0Mpa的,管道试压压力依据什么来计算。。。 技术交流QQ群:184077710...查看详情

    用户:guanzhiyuan 浏览量:21520 时间:2011-12-13
  • 1。室外消防水量,多层体积没有按最大防火分区计算, 记不得从-87后哪一版,改成了这样的问题 http://bbs.co188.com/content/1698_1767795_1.html http://bbs.co188.com/search/list.php?keyword=NFPA&keywordval=NFPA5000-&way=0&starttime=&...查看详情

    用户:lxtx002 浏览量:3126 时间:2011-10-14
  • 很现实的问题:室外消火本系统采用临时高压制的,管道压力如何确定? 求指点。 建筑规有要求:8。1。3室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 但是高规如何执行?高规没有具体规定啊。 希望大家看清我的问题的本意,不要答非所问。 诸如:为什么要用临时高压,因为市政自来水给不了两个接水口以及自来水说无法...查看详情

    用户:lnq5752 浏览量:3007 时间:2011-10-13
  • 请问高层消火栓给水系统在算水泵扬程时选了一个最不利配水立管,在水力计算考虑邻近立管时,要记入几个消火栓啊??? 要考虑几个同时使用的消火栓啊,怎么规范上查不到啊 多谢专家们给小弟知道下...查看详情

    用户:zt120488300 浏览量:1999 时间:2011-06-28
  • 给排水手册上介绍临时高压消防给水系统:平时不能满足最不利点消火栓的充实水柱,消防时必须开启消防给水泵以满足系统灭火所需水压的系统为临时高压消防给水系统。 既然平时不能满足最不利点消火栓的充实水柱 那消防稳压泵的作用是什么? 给水手册上还多出一个稳高压消防给水系统 建筑设计防火规范上并没有 规范上只有 常高压和临时高压 我之前理解的临时高压是 平时由稳压泵满足最不利点消火栓的充实水柱 火灾初期由稳压...查看详情

    用户:peng871120 浏览量:3841 时间:2011-04-06
  • 本小区只有一路市政水。消防水池存室外消火栓水。设消防车取水口。现在做一套室外消火栓给水系统, 问题 1、室外消火栓系统能不能接在室内消火栓系统管路上 2、消防车从室外消火栓取水,泵房电力系统故障。消防车就取不到水,是不是从市政管上开头进室外消火栓系统。 3...查看详情

    用户:yinhuixiayan2004 浏览量:4318 时间:2011-03-20