消防用水更新时间:2024-05-04 06:52:38

本专题为土木在线消防用水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防用水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 施工现场临时消防用水水泵的启、停控制可采用电接点压力表吗?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:13 时间:2024-02-28
  • 建筑消防给水图片1

    在工程实践中选用市政水表时往往只根据用户的用水量来选定水表口径,忽略考虑复核消防用水量,此时有可能造成水表的过载流量不满足消防流量要求,影响消防正常用水。 例如某公共建筑,根据《消防给水及消火栓系统技术规程》GB 50974-2014表3.3.2的规定,体积≥50000m的公共建筑的室外消火栓流量不应小于40L/S,即为144m3/h。 消防设计进水管径为DN150,但申请水表时采...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:78 时间:2024-01-26
  • 建筑消防给水图片1

    #1 水务部门水表口径确定原则 按深圳市水务部门水表管理指南的要求从计量的精确度考虑,根据用户的用水量来选定水表口径,未考虑复核消防用水量,此种情况有可能造成水表的过载流量不满足消防流量要求,影响消防正常用水。 如工程实践中经常出现消防设计进水管径为DN150,但申请水表时批准的水表为宁波东海集团有限公司DN100口径LXLKY-100型号水表,该表常用流量为100m3/h,过载流量为...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:39 时间:2024-01-24
  • 储存室外消防用水的消防水池取水口距离建筑物不小于15m吗?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:13 时间:2024-01-10
  • 储存室外消防用水的消防水池要设置取水口吗?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:8 时间:2024-01-10
  • 如题。建筑的室外消防用水量15L/s,室内消火栓10L/s。部分设置了喷淋,按中危I,喷淋用水量21L/s。只有一根DN150的市政给水管。 室内外消防设计流量46L/s,市政给水管的流量应该是不够的,得设消防水池。疑问是市政给水管的流量够室外消防设计流量吗?换言之,消防水池需不需要储存室外消防用水量?...查看详情

    用户:abby_abby 浏览量:51 时间:2023-01-16
  • 建筑消防给水图片1

    本文讲解建筑物、构筑物的消防用水量计算规则,文末附案例分解及视频解析! 第一章 基本原则 一、工厂、仓库、堆场、储罐区或民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火所需室外消防用水量确定。同一时间内的火灾起数应符合下列规定:(3.1.1) 1 工厂、堆场和储罐区等,当占地面积小于等于100hm?,且附有居住区人数小于或等于1.5万人时,同一时间内的火灾起数应按1起确定;当占地面...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:89 时间:2022-12-14
  • 1. 引言 高层建筑消防用水量分为室外消防用水量与室内消防用水量,其中室外消防用水量即指室外消火栓用水量,室内消防用水量包括室内消火栓用水量、室内自动喷水用水量、室内水幕用水量及室内泡沫用水量等。室内各消防用水系统相对独立,每个子系统要设消防水泵接合器,消防水泵接合器设在室外,与室内对应的消防子系统相连通,作为室外消防车向室内供水的设施。 《高层民用建筑设计防火规范》(简称《高规》)对以上所述室内...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:57 时间:2022-07-28
  • 近几日发生了多起化工厂火灾,爆炸事故,2020年8月4日早上5时39分,南京一化工厂又发生火灾,火势严重,消防人员奋战约2个小时才把明火扑灭,夏季天气炎热,气候干燥,更容易引发的电气火灾、汽车自燃、施工现场火灾等事故,严重威胁到居民的财产以及生命安全。 在前几年发生的“杭州保姆纵火案”中,由于物业对于监管消防水系统的不重视,导致消防队在施救的过程中发生了室内消火栓压力不足、消火栓水泵锈死等种种情况...查看详情

    用户:特致珈物联科技 浏览量:11 时间:2022-03-26
  • 一、消防水源 二、消防用水量 三、消防水池 给排水设计圈...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:115 时间:2021-08-16
  • 大神们,请教一下:室内消火栓与喷淋系统阀前合用时怎么确定消防用水好?多大的管径可以满足50L/S的流量要求?...查看详情

    用户:qq_1589257696538 浏览量:895 时间:2020-05-12
  • 某锂电池厂4#厂房项目 4#厂房 (是厂区内最大的一栋工业建筑) 概况:地上4层,单层面积9800m2,建筑高度23.6m,建筑体积约为23万方。一、二层为丙类生产车间,层高7.9m;三、四层为丙类仓库,层高为3.9m,屋面有电解液中转库房50m3,钢桶储存。 火灾延续时间,按消规3.6.2表, 室外消火栓用水量,按消规3.3.2表, 若按丙类厂房为40L,若按丙类仓库为45L/s ,两者...查看详情

    用户:simsex 浏览量:914 时间:2020-03-18
  • 根据GB 50974-20143.6.1条的条文解释如下: 规定消防给水一起火灾灭火总用水量的计算方法。当为 2 次火灾时,应根据本规范第 3.1.1 条的要求分别计算确定。 一个建筑或构筑物的室外用水同时与室内用水开启使用,消防用水量为二者之和。当一个系统防护多个建筑或构筑物时,需要以各建筑或构筑物为单位分别计算消防用水量,取其中的最大者为消防系统的用水量。注意这不等同于室内最大用水量和室外最...查看详情

    用户:asdvbm 浏览量:1291 时间:2019-12-30
  • 一栋建筑物有多种使用功能时,按本人的理解,消防用水总量(V总)应分别计算各种使用功能的室外消防用水量(V外)与室内消防用水量(V内)之和,然后取其中的大值。这与《消水规》实施指南.赵锂主编)P35倒数第9、8行,“当建筑物有多个防护区时,一起火灾灭火用水量应以各防护区为单位,分别计算室内外消防用水量之和,取其中的大值为建筑物的一起火灾灭火用水量”的说法是一致的。 但《建规》P272第7行,(住宅建...查看详情

    用户:sapi 浏览量:843 时间:2019-10-11
  • 住宅附属商业地块,商业地块地上2层商业街总体积不到25000,建筑划分为满足防火间距的商业小楼,不属于一个楼,(但是栓规整个地库范围内属于一座建筑),每个体积2000,但是整个商业设置在一个地库上,所有商业带地库总体积达到50000以上。 请问室内栓用水量按照所有的体积50000立方以上商业,还是一处最大商业带大地库的体积按照商业,还是仅按照一个最大商业和大地库取大值。 请问室外栓用水量按照所有的...查看详情

    用户:瞎狸狐闹 浏览量:1533 时间:2019-09-03
  • 如题,算室内消防用水量时。计算建筑的体积时,如果有地上和地下有连通。就算地上和地下的总体积,但是如果地下是停车场是否考虑到体积里。因为毕竟停车场,的消防用水量是独立出来的。...查看详情

    用户:fzg1213 浏览量:2390 时间:2019-02-15
  • 注册给排水工程师图片1

    【上海彭老师培训】 建筑消防用水的水质对比分析 —上海杨工 大家在注考复习过程中,对于消防用水的水质要求可能不太重视,但这却是一个值得重视的考点。消防用水可采用市政给水、天然水源、雨水清水池、中水清水池、水景水等,但宜优先采用市政给水。依据教材规定消防水用水灭火和控火,其水质应满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920)中消防用水的要求。 表1.《城市污水再...查看详情

    用户:上海杨工 浏览量:668 时间:2019-01-18
  • 请教各位老师 一个长80m宽15m ,建筑高度7m的丙类水产厂房 室内外消防用水量各是多少? 消防水池大小是多少?...查看详情

    用户:放学后 浏览量:441 时间:2018-11-22
  • 想问一下8400立方米丙类水产厂房消防用水量 消防水池大小...查看详情

    用户:放学后 浏览量:20 时间:2018-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    1消防用水量 消防系统名称:涉及室外消火栓、室内消火栓、自动喷淋灭火及水喷雾灭火。 1.1室外消火栓 6054860 设计流量:根据建筑物名称及类别与耐火等级确定(查规范GB50974-2014,表3.3.2)本工程应为一类高层民用建筑,v>50000m3,故消火栓设计用水量为40L/s;火灾延续时间为3.0h(查表3.6.2)。 一次灭火用水量:40L/s×3h=...查看详情

    用户:daysize 浏览量:6251 时间:2018-10-23
标签达人
消防用水热门资料