增压稳压设备更新时间:2026-01-25 20:04:55

本专题为土木在线增压稳压设备设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与增压稳压设备设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 当屋顶消防水箱不满足最不利点灭火设施时,需设置增压稳压设备满足最不利点灭火设置打到准工作压力的状态。说明增压稳压设备产生的压力是大于水箱产生的静压的,那在稳压设备与水箱出水管的连接点处是否会导致屋顶水箱出水并不能进入消防系统的管网,只能通过增压稳压泵吸水进入消防系统。但增压稳压泵流量通常仅为1L/s,并不能满足火灾初期灭火设施的流量要求。求大佬解惑这种情况设备是如何运行的呢?...查看详情

    用户:shylock1028 浏览量:412 时间:2021-09-05
  • 水处理图片1

    湖南常德变频增压稳压生活供水成套设备适用范围 1、适用于各种类型的自来水厂,二次加压泵站,补压泵站和由深井泵直接向管网供水的陝西安康高效成套供水设备。 2、生活小区和高层建筑的生活用水。 3、旧有给排水加压系统的改造,可取消水塔,高位水箱和气压罐。 4、工业上需要恒压供水系统,油田恒压输油系统。 6166885 湖南常德变频增压稳压生活供水成套设备主要功能 1、全自动完...查看详情

    用户:cof1560333248151 浏览量:182 时间:2019-06-13
  • 建筑消防给水图片1

    稳压泵概述 稳压泵是用在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵,通常选用小流量、高扬程的水泵。消防稳压泵也应设置备用泵,通常可按“一用一备”的原则选用,宜采用离心泵,并符合单吸单级或单吸多级离心泵,泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。 离心泵工作原理 在离心力的作用下,叶片槽道中的水从叶轮中心被甩向泵壳,使水获得动能和压能,由于泵壳的断面是逐渐扩大的,所以水进入泵壳后流速逐渐变小,部...查看详情

    用户:年念1 浏览量:5048 时间:2017-09-30
  • 98S205 消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)...查看详情

    用户:zz26zz 浏览量:3616 时间:2017-02-23
  • 1、“高规”中增压稳压设施的作用及运行原理《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95,2005年版,以下简称“高规”)中对于设有高位水箱的临时高压消防系统的增压设施的作用描述如下:“主要是在火灾初期时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求”,并且对其增压水泵的流量和气压水罐的调节水容积做了要求。目前的增压设施主要采用气压水罐-增压稳压泵联合工作的形式(见图1),利用气压...查看详情

    用户:qq_1472528273624 浏览量:3844 时间:2017-01-13
  • 一直有个问题想问下,如果消防的增压稳压设备放在一楼泵房内,那在楼顶还需要放置高位消防水箱么? 如果顶层层高不是很高的话,增压稳压维持最高层消火栓栓口的压力比高位消防水箱靠重力维持的消火栓栓口的压力还要大,那高位消防水箱的水根本流不出来啊。 请教各位。...查看详情

    用户:丹青墨雪 浏览量:4034 时间:2016-12-19
  • 建筑给排水图片1

    本帖最后由 isixing 于 2016-7-25 17:20 编辑 公式及图示: 5560775P0—气压水罐无水时的起始压力 P1—气压水罐设计最低工作压力 P2—消防主泵启泵压力Ps1—稳压泵启泵压力 Ps2—稳压泵停泵压力(图中压力均为绝对压力MPa)Vx—消防储水容积 Vh—缓冲水容积 Vw—稳压水容积 Vq—气压水罐总容积(m3)Vq1—罐内压力为P2的气体体积(m3) Vq2—罐内...查看详情

    用户:isixing 浏览量:11039 时间:2016-06-29
  • 本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 编辑 增压稳压设备放在墙角 ,能安装吗?如果不能放墙角,最少需要距墙多少呢?求大神解答,在线等。急急急...查看详情

    用户:大队不管那个 浏览量:1036 时间:2015-06-05
  • 请问一个五层的办公楼,五层最不利点的消火栓标高16.1吗,屋顶水箱最低液位20.40,应该选择什么样的增压稳压设备?在 98S205...查看详情

    用户:琪乐融融 浏览量:912 时间:2015-03-23
  • 消火栓新规后消火栓和自动喷淋要分开设置增压稳压设备吗?我们有个项目的图审意见是要求分开设置,到底什么时候要分开设置?...查看详情

    用户:linlinlinq 浏览量:6178 时间:2015-03-14
  • 图纸简介: 这是某市给排水中消防稳压增压设备设计图,图纸包括:箱泵一体化设计图集目录,编制说明,箱泵一体化泵站变频系统原理图,箱泵一体化泵站Ι型,箱泵一体化泵站Π型,箱泵一体化泵站Ⅲ型,箱泵一体化泵站选型表。 投稿网友: nhb9527 上传时间: 2014-07-24...查看详情

    用户:nhb9527 浏览量:710 时间:2014-07-24
  • 我想问下大家 除了屋顶水箱的高度不够的情况下设置消防增压稳压装置(分为将稳压装置放在水箱间,防水箱间不满足要求时 可放在泵房),除这种情况外,还有什么情况下 泵房里面设置消防增压稳压装置,还有就是 消防增压稳压和消防气压给水 有什么不同 还是就是一回事情!...查看详情

    用户:wm12311 浏览量:1347 时间:2014-04-18
  • 98S205消防增压稳压设备...查看详情

    用户:曼陀罗 浏览量:9663 时间:2013-10-24
  • 论文简介:分析了增压稳压设备在消防系统中的运行机理,从理论上验证了规范中对高层建筑要求设置增压稳压设备而多层建筑不做要求的合理性。 关键词 增压稳压 投稿网友:yuzhoufeng 上传时间: 2013-04-16...查看详情

    用户:yuzhoufeng 浏览量:1628 时间:2013-04-17
  • 98S205 喷淋不是1L/S=3.6立方/小时 消火栓是5L/S=18立方/小时 为什么陪的水泵的流量都是3立方/小时?...查看详情

    用户:逸群之才 浏览量:1256 时间:2013-03-25
  • 标准图上自喷增压稳压设备用于屋顶消防水箱的只有一种型号ZW(L)-I-Z-10 气压罐容积150L 是不是大家都选这个啊...查看详情

    用户:abcdefgh1919 浏览量:2767 时间:2012-11-01
  • 1、消防和生活给水合用一个水箱,那么消防的出水管和生活用水出水管能不能从同一位置出来? 2、消防和给水可以用一套增压稳压设备吗?...查看详情

    用户:潜水仔 浏览量:2021 时间:2012-02-27
  • 最近看江苏省审图规范对于消火栓系统有点疑惑,请教各位前辈不吝赐教: 建规里说当设置高位水箱不能满足最不利消火栓的静水压力要求时,只要在消火栓箱设消防水泵应急启动按钮就可以。但江苏地标里好像是说只要满足重力自留就可以。但请问什么情况下设置增压稳压设备呢,为什么要设置呢?...查看详情

    用户:wuxisanlang 浏览量:5455 时间:2012-02-17
  • 本人做的一个住宅项目,屋顶消防水箱间因不满足最不利点消火栓静水压要求,需设置增压稳压设备,但该房间正好在住宅的卧室上方,高手请教是否可以?电梯机房上部若设置屋顶消防水箱,则可不用设置增压稳压设备,但建筑认为影响其外立面,不给做,哪位高手还有别的解决方案?...查看详情

    用户:jjloys 浏览量:7522 时间:2012-02-09
  • 喷淋和消火栓什么情况下可以合用一套增压稳压设备,什么情况下应当分开设置。有规定么?依据在哪?...查看详情

    用户:枕边游戏 浏览量:2234 时间:2011-12-05