安装规范更新时间:2024-04-30 06:26:50

本专题为土木在线安装规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与安装规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 分享一份电力规范给各位土木电气朋友,大家一起学习提高啦! 《DLT 5841-2021 电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》,2021年12月21日发布,施行日期为2022年03月22日。...查看详情

    用户:laoxietou 浏览量:479 时间:2022-09-28
  • GB50856-2013通用安装工程量计算规范...查看详情

    用户:qq_1525193746262 浏览量:100 时间:2022-09-15
  • 中水处理回用图片1

    1 该标准计量堰(槽)安装规范为HJ 353-2019《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)安装技术规范》的资料性附录规范。 2 巴歇尔流量槽概要。 用明渠测流量时,在明渠上安装量水堰槽。量水堰槽把 明渠内流量的大小转成液位的高低。利用超声波传感器测量量水堰槽内的水位,再按相应量水堰槽的水位—流量关系反算出流量。 根据本企业 最大瞬时排水...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:1063 时间:2022-09-15
  • 建筑资料库图片1

    防火窗是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的窗,在防火间距不足的两建筑物外墙上,或在被防火墙分隔的空间之间,需要采光和通风时,应当采用防火窗,防火窗的施工和普通的窗子还有所不同,有许多需要注意的地方,下面介绍防火窗的安装规范及技术指导! 一、基本规定 1、防火窗施工前应准备下列技术资料 1)经批准的施工图、设计说明书、设计变更通知单...查看详情

    用户:不想再起名 浏览量:97 时间:2022-09-09
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:建筑电气安装规范 母线篇 10.1.1 母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,且应符合下列规定: 1. 每段母线槽的金属外壳间应连接可靠,且母线槽全长应与保护导体可靠连接不应少于2处。 2. 分支母线槽的金属外壳未端应与保护导体可靠连接。 3. 连接导体的材质、截面积应符合设计要求。 10.1.4 母线槽不宜安装在水管正下方。...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:89 时间:2022-09-06
  • 知识点:建筑电气质量验收规范 一主控项目 1 专用灯具的Ⅰ类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。检查数量:按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套。检查方法:尺量检查、工具拧紧和测量检查。2 手术台无影灯安装应符合下列规定: (1)固定灯座的螺栓数量不应少于灯具法兰底座上的固定孔数,且螺栓直径应与底座...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:175 时间:2022-09-06
  • 中央空调末端设备是风机盘管,不管是明装还是暗装,先确定好风机盘管位置和出风口位置、回风口位置,在确定管道的位置及走向,最近、弯路越少越好,和主管道连接完成即可。风机盘管的进出水口安装软管、阀门、电磁阀,过滤器看图纸要求。风口离机子远的要加风管(出风管要保温)、帆布软连接。 1、内机就位 进场第一步就是吊装内机,在室内机组安装完毕后需要用水平仪进行整机的水平检测,使机组前后水平放置。 保...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:42 时间:2022-08-22
  • 1、进入加湿器的饱和蒸汽压力小于等于0.4MPa。2、喷管应安装在距加热盘管后至少250mm的位置。3、加湿器吸收距离大于等于500mm,喷管与气流方向一致。4、干蒸汽喷管长度应略小于风管或者空调机组的截面宽度。5、喷管的末端应向上略有倾斜,以利于冷凝水能全部回流到蒸发室内。 6、如果接入干蒸汽加湿器的一次蒸汽压力超过限值,应设置减压装置。 7、一般情况下建议选择单喷管,如遇到下列情况,选择多...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:59 时间:2022-08-16
  • 1、口部冲洗阀安装应符合下列规定: (1)暗装管道时,冲洗阀,不应突出墙面; (2)明装管道时,冲洗阀应与墙面平行; (3)冲洗阀配用的冲洗水管和水枪应就近设置。 2、防爆波闸门安装,应符合下列规定: (2)闸门与管道应采用法兰连接;闸门的阀杆应朝上,两端法兰盘应对称紧固; (3)闸阀应启闭灵活,严密不漏; (4)闸阀开启方向应标示清晰,止回阀安装方向应正确。 3、防爆防毒化粪池管道安装,应符...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:130 时间:2022-08-15
  • 代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 来源:网络 版权归原作者所有 弱电工程是电力应用的一个分类,电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以下的弱电,主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。弱电系统范...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:87 时间:2022-08-10
  • 知识点:氟系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、室内机的安装要求 1、 保证室内机周围有足够的安装和维修的空间。 2、水平安装、保持水平度在正负1度以内,以此来保证冷凝水可以顺利的从接水盘排出。 3、吊装室内机时 ,吊杆一定要垂直,吊杆一定要使用10mm以上的全螺纹吊杆。机器下面要用双螺母锁紧,防止因为机器震动而振松螺母。机器上方和顶棚接触的地方至少要保留0.5mm的间隙,以此来防止机器运...查看详情

    用户:认真的暖通师傅 浏览量:73 时间:2022-08-09
  • 本文结合工程实际,对人防工程的暖通、给排水施工质量控制做一简单阐述。 一、人防施工控制要点 (一)预留预埋施工的质量控制 人防工程在土建结构施工阶段,涉及到各专业的预留预埋较多,在施工前应进行图纸会审,各专业分工明确。在结构施工过程中,各专业需要与土建施工密切配合,专业工长要做好过程控制和现场施工监督。为保证施工质量,工程施工中应对隐蔽工程作好记录,并应进行中间或分项检验,合格后方可进行下...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:55 时间:2022-08-08
  • 知识点:排烟管道 来源:网络,如有侵权,请联系删除 随着各个相关部门严格要求餐饮店排油烟标准,为解决餐饮厨房排烟通风问题,必须合理安装制作排油烟管道,那么在厨房排油烟管道的制作和安装上需注意哪些问题呢,下?艾默柯来为?家介绍。 厨房排油烟管道详细说明: 厨房排烟管道的?准段不适合过长,通常?准最长距离不可超出15m?且要有2%左右的倾斜度,?准尾端设活接头,以便捷清除油污。排风系统速率按标准不可?...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:107 时间:2022-08-05
  • 1、高层住宅(30层),有人说在连廊与前室入口处可以不安装防火门。这样说,依据的是哪部法规的第几条啊? 2、也有人说依据《建筑设计防火规范》(2018版)第6.4.3.4条规范:疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。需要安装防火门。 3、那么现在防火门到底需不需要安装呢?现在防火门又安装成这个样子符合规范吗? 恳请热心网友能帮俺答疑解惑一下,在这里先谢谢您了!谢谢!...查看详情

    用户:szhdxz 浏览量:148 时间:2022-08-03
  • 本文是基于现行规范 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 ,总结了 ①桥架、②导管、③电缆、④母线 安装施工的要点条文,辅以实例解析关键工序的质量控制,建议工程朋友们交流学习并深入理解,使得我们的电气安装工程符合规范要求。 一 桥架篇 11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与...查看详情

    用户:cof_75844 浏览量:53 时间:2022-07-29
  • 各有关单位: 由于新冠肺炎疫情原因,根据各地疫情防控要求,经主办单位慎重研究决定 《公路钢结构桥梁制造和安装施工规范》(南京站)延期至 2022年8月3-5日 (3日报到) 。我们将密切关注疫情防控工作进展,按国家和地方政府防疫指示,做好会期疫情防控工作,为各位同仁带来一场安全、卓有成效的宣贯会。 交通运输部发布《公路钢结构桥梁制造和安装施工规范》(JTG/T3651-2022)自20...查看详情

    用户:你有没有见过他 浏览量:33 时间:2022-07-29
  • ...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:20 时间:2022-07-22
  • 1、消火栓箱在安装的时候,栓口出水方向应向下或与设置消火栓的墙面成90°角,然后栓口不应安装在门轴侧。2、室内消火栓箱的安装应保持平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级。3、消火栓箱门的开启不应小于120度。4、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm。一、消防栓有哪些种类:1、室内消防栓。室内消火栓带有阀门接口,与水带、水枪配合使用。通常安装在消火栓箱内,属于减压型的消火栓,成为工厂、仓库...查看详情

    用户:小潘潘 浏览量:588 时间:2022-07-19
  • 一、安装前对准备工作的检查 在安装前,监理工程师及甲方工程师要检查进场道路是否畅通,必要时要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查,确保状态良好。高压设备到达现场前,配电室、地沟、基础槽钢应已完全竣工。 1、配电室 配电室:配电室施工前,要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后2...查看详情

    用户:河南铭远电气 浏览量:73 时间:2022-07-04
  • 风管宽度超过1.2米时,应当在管道下方安装喷淋,采用下喷的形式,喷头应当设置在管道的下方,而不应与管道齐平或者设置在管道上方或侧方。喷淋头间距不能小于15公分,注意放水时不能打开通风。采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。 消防喷淋系统喷头安装基本要求 1、直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm。...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:882 时间:2022-06-29
推荐专题
标签达人
安装规范热门资料