距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线侧向刚度设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与侧向刚度设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
为什么第二层与底层侧向刚度比大于2.5(达到20),在底层布置上砖墙就满足要求了呢??具体底框侧向刚度笔算怎么计算??等待答复!!!...查看详情
在高规附录E 转换层上、下结构侧向刚度规定:底部大空间层数大于1层时,其转换层上部与下部结构的等效侧向刚度比γe的计算模型按公式中H1高度是取转换层及下部结构高度,请问其中下部高度有没有包括地下室的高度?还是只取到地面层到转换层高度?H1是不是由基础面到转换到的高度??? 例:有一幢楼地下室有二层,转换层在地上第三层,层高平均为4米,嵌固层地面层。 请问H1是地下室负二层楼面到转换层16米高还是由...查看详情
软件里的侧移刚度和侧向刚度有何不同?搞了几年的设计对这两个概念还不是理解的很透彻...查看详情
转换层上、下结构侧向刚度的要求应符合《高规》附录E规定: a.底部大空间为1层时,其转换层上、下层侧向刚度比宜为1,抗震设计时不应大于2,非抗震设计时不应大于3。 b.底部大空间层楼大于1层时,其转换层上、下层侧向刚度比宜为1,抗震设计时不应大于1.3,非抗震设计时不应大于2。 c.当转换层设置在3层及3层以上时,其楼层侧向刚度尚不应小于相邻上部楼层侧向刚度的60%。 我正在做的一个工程计算结果如...查看详情
2层是空旷的商铺,3层以上是出租屋,所以梁比较多, 楼层抗侧刚度小于上一层的70%或小于其上相邻三层侧向刚度平均值的80%, 其薄弱层对应于地震作用标准值的地震力已乘以1.15的增大系数。 这条过不了,用gs11.0计算的...查看详情
低框两层,上部5层,6度抗震,计算时不满足侧向刚度比的要求!KO=0.23,K90=0.67,是不是需要减少抗震呢?...查看详情