边缘构件更新时间:2025-12-19 01:24:43

本专题为土木在线边缘构件设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与边缘构件设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 最近看了一篇李国胜先生的文章,有关剪力墙约束边缘构件配箍特征值计算,但是当混凝土强度为c30,他却选择了按照c35的轴心抗压强度设计值16.7,不知道为什么不用c30的14.7,高规规范没有说明,请各位指教。...查看详情

    用户:xygj8106 浏览量:3306 时间:2007-11-28
  • 再近用了许多软件,计算剪力墙边缘构件体积配箍率都不准,谁帮我推荐一个既准又能画图的软件? 1 tssd3.0不准 2 理正也不准等等 都是假的, 复核时都对不上 我的email yyzzgg2000@126.COM...查看详情

    用户:yyjjcc168 浏览量:1260 时间:2007-10-20
  • 如题:在框剪结构中,对于两端有端柱的剪力墙,什么时候这个柱子需要挑出300,做成规范中GDZ(YDZ),得形式;什么时候又不用挑300,直接按框架柱做呢? 初次作框剪比较弱,希望高手指点...查看详情

    用户:lnna 浏览量:1796 时间:2007-10-19
  • 如题:在框剪结构中,对于两端有端柱的剪力墙,什么时候这个柱子需要挑出300,做成规范中GDZ(YDZ),得形式;什么时候又不用挑300,直接按框架柱做呢? 初次作框剪比较弱,希望高手指点...查看详情

    用户:lnna 浏览量:1291 时间:2007-10-19
  • 本人做一6度区框支剪力墙,按高规4.8.2查表,底部加强区抗震等级剪力墙为三级,只需要做构造边缘构件,但高规10.2.16条说"应按本规程7.2.16条规定设置约束边缘构件"!三级剪力墙就没有约束边缘构件的做法要求.不知各位对这个问题是怎么处理的?我现在按2级剪力墙做了,有点浪费....查看详情

    用户:harbor66 浏览量:1118 时间:2007-10-12
  • 请问:抗震等级为三级的短肢剪力墙结构,其短肢剪力墙抗震等级为二级,根据高规7.2.15条规定: 一、二级抗震设计的剪力墙底部加强部位及其上一层的墙肢端部应按本规程第7.2.16条的要求设置约束边缘构件;一、二级抗震设计剪力墙的其他部位以及三、四级抗震设计和非抗震设计的剪力墙墙肢端部均应按本规程第7.2.17条的要求设置构造边缘构件。 该结构一般剪力墙为三级,短肢剪力墙为二级该结构是否配有约束边缘构...查看详情

    用户:jgjiadx 浏览量:4551 时间:2007-09-25
  • 6度区,内墙220厚,水平筋10@200 构造边缘构件水平筋8@150,这样配是否合理?? 构造边缘构件水平筋是否按墙筋配,请高人指点!谢谢...查看详情

    用户:sammybaobao 浏览量:1940 时间:2007-09-12
  • 请问:在计算剪力墙约束边缘构件时的体积配箍率时,其混凝土强度fc是否按最底值C35的轴心抗压强度取用?...查看详情

    用户:yangyang20071212 浏览量:1628 时间:2007-09-11
  • 最近设计了一个28层(含两层地下室,总高度为78m)的砼墙结构点式住宅。成图后发现约束边缘构件主筋偏小。 通过与本网提供的施工图,还有本单位其他已施工的工程对比后发现这个问题的。 我是八度(0.2g)地区抗震等级二级。因为第一次画高层砼墙结构,心里没有底。我使用的是PKPM2005.11月版本计算的。整体模型通过了计算满足规范各种要求。感觉墙体数量不少。 希望各位高手给予帮助。谢谢。...查看详情

    用户:clownaaaa 浏览量:1181 时间:2007-09-02
  • 今天图纸校对人跟我提出剪力墙边缘构件的混凝土保护层厚度取值应该是15+箍筋的直径d。而我们平时取值确是按30mm来设计的。 我想了一下,以上两种均有点不妥只处: 按照混规9.2.1条规定,板、墙、壳在一类环境,C25~C45时取15mm,柱C25~C45时取30mm。 1、如果将边缘构件理解为按墙取值,则为15mm,而9.2.3条规定“板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度应小于9.2.1表中数值减10...查看详情

    用户:cllizard 浏览量:4485 时间:2007-08-11
  • 混凝土结构设计规范第11.7.15-2:一、二级抗震等级剪力墙约束边缘构件的纵向钢筋的截面面积,对暗柱,分别不应小于约束边缘构件沿墙肢长度lc和墙厚bw乘积的1.2%、1.0%;对端柱、翼墙和转角墙分别不应小于图11.7.15中阴影部分面积的1.2%、1.0%; 高层建筑混凝土结构技术规程7.2.16.2:约束边缘构件纵向钢筋的配筋范围不应小于图7.2.16中阴影面积,其纵向钢筋最小截面面积,一、...查看详情

    用户:takart 浏览量:8022 时间:2007-08-01
  • 剪力墙构造边缘构件配筋时,根据SATWE结果中的构件配筋简图还是边缘构件简图?...查看详情

    用户:linsog2007 浏览量:4744 时间:2007-07-20
  • 最近正在用PKPM做一个二级剪力墙机构,关于约束边缘构件一些疑问,请前辈指教: 在计算结果中可以看到LC的范围,其中LS部分承担了竖向受力钢筋和箍筋,LC-LS的范围按照一半的配筋特征值计算拉筋面积,是不是拉筋拉在墙的竖向钢筋上,也就是说在剪力墙生成的菜单中设定拉筋的间距要和墙的竖向钢筋间距一致。 我在别人的图纸上看到只画出LS范围的配筋,LC范围只简单的标了一个尺寸,那么LC-LS范围的拉筋怎么...查看详情

    用户:denny863 浏览量:1650 时间:2007-07-12
  • 高规中只对约束边缘构件箍筋给出了体积配箍率,而对构造边缘构件箍筋给出了最小的配箍要求,SATWE计算结果给出了构造边缘构件的配箍率,请教各位构造边缘构件箍筋如何选取啊! 谢谢大伙!...查看详情

    用户:tjlvb2006 浏览量:40200 时间:2007-06-23
  • pkpm生成的剪力墙的边缘约束构件只有JZ、YZ、AZ 但平法图籍上有YJZ、YYZ、YAZ和GJZ、GYZ、GAZ 怎样来判别YJZ、YYZ、YAZ和GJZ、GYZ、GAZ?? 请大家指教!!!...查看详情

    用户:gutianjian 浏览量:1640 时间:2007-05-16
  • 混凝土结构图片1

    《高规》中对剪力墙约束边缘构件的规定中(表7.2.16注3)有这样一条,翼墙长度小于其厚度的3倍时视为无翼墙,不知这条怎么理解。我画的图中情况(a)应该没有异议,(b)和(c)大家怎么认为?一般好像都认为是YYZ. 1726241...查看详情

    用户:ff99338 浏览量:2800 时间:2007-04-16
  • PKPM   PKPM

    在进行板配筋计算时,PKPM提供了参数供选择。其中最重要的设置就是板遇到结构体边缘梁、墙时,梁、墙对板的约束是按简支考虑还是按固端考虑。 详见:http://engineering.xinwen365.com/2007/200704/20070404005.htm...查看详情

    用户:fatapple 浏览量:1422 时间:2007-04-04
  • 6度2类场地,首层转换,上部为剪力墙结构,总高度约70米。 1、按高规10.2.16条,底部加强部位应按本规程7.2.16条设置约束边缘构件。 2、按高规4.8.2条,本工程建筑高度小于80M,剪力墙底部加强部位抗震等级为3级,只需设置构造边缘构件。 本人第一次做6度项目,不知各位如何处理的?...查看详情

    用户:chxiao 浏览量:2056 时间:2007-02-24
  • 在剪力墙的构造独立暗柱之间,连梁的水平腰筋如何设置?请回答.谢谢 二是当构造边缘暗柱的截面高度很高的时候,剪力墙的水平分布筋如何人布置?按图籍的话,这个长度会很长,因为T型的暗柱的截面高度有900到1100那么长. 当暗柱为框架柱来锚固,还是把暗柱当成墙的加强部分?...查看详情

    用户:luohongguang811 浏览量:1443 时间:2007-01-10
  • 钢筋混凝土抗震墙墙肢约束边缘构件基于弹塑性层间位移角的设计...查看详情

    用户:hnsummit 浏览量:2955 时间:2007-01-04