1 消防水源的条件不明确 【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 4.2.2 条:用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:1 市政给水厂应至少有两条输水干管向市政给水管网输水;2 市政给水管网应为环状管网;3 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。 【提示】规范明确要求从环状市政给水管网引入小区的管线,不应少...查看详情
一、消防水泵吸水管和出水管压力表的设置要求 1.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。 2.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。 3.压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。 二、消防...查看详情
2023年4月1日,GB 55030—2022《建筑与市政工程防水通用规范》(以下简称《防水通用规范》)正式实施。该规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。这本史上最严格防水技术规范4.1.1条明确规定: 工程防水应进行专项防水设计 。 为帮助设计师更好地了解和掌握《防水通用规范》要求,做好专项防水设计,优化...查看详情
城市综合管廊的建设能有效减少“海景房”“马路拉链”“电线蜘蛛网”等现象。综合管廊,即在城市地下建造一个隧道空间,将电力、通信、燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、统一设计、统一建设和管理。而综合管廊防水设计应规避哪些误区呢? 误区一:防水设计理论与实际脱离,忽视工序配合与细节管理 目前的防水设计大多存在过分依赖图集和标准,防水施工不注...查看详情
地下室工程是十分常见的工程类型,防水工程质量是地下室工程必须把控的,我们整理了相关知识与您分享,一起来看看吧。 一、设计怎么做? 图纸设计应注明地下室抗渗等级、防水构造细部的做法,做好图纸会审。结合地下室结构形式进行防水方案比选,注意刚柔结合防水。 二、施工怎么做? 1.钢筋方面 钢筋绑扎前必须除污除锈工作,迎水面钢筋保护层厚度应大于50mm。用混凝土垫块将钢筋垫起以保...查看详情
提起防水,传统上认为是建筑专业的事而与结构专业无关,其实不然。新修订的《地下工程防水技术规范》明确了地下工程“应采用防水混凝土结构”的主体地位,可见体现了以结构自防水(含外加剂)为主的主导思想,其重要性已越来越受到结构设计工作者的重视。 合理确定地下工程的防水等级 合理确定工程的防水等级是确保工程使用功能的前提,也是进行防水设计的准则和依据。地下工程的防水等级确定过低,轻者会影响整个...查看详情
一、防水板中单柱承台剪力设计值的计算 问题 基础采用防水板和承台桩的形式,承台受剪计算中,剪力由高水位工况控制,为什么剪力设计值远大于桩反力之和,如下图中承台,此时软件是如何计算剪力设计值的? 计算原则 我们都知道,防水板采用分步计算,先计算防水板,再计算除防水板外的其他基础,如承台或...查看详情
消火栓系统设计要点(一)——消防水源、消防水池、消防水箱、消防水泵 消火栓系统主要组成:消防水源-----消防水池-----消防水泵-----消防管网及阀门(水泵接合器)-----消火栓---->高位水箱(稳压泵)等主要部分组成的消防灭火系统。 一、消防水源:自然水源可作为消防水源,通常消防水源为市政给水。关键点:双路+环网用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求: 1 市政给水...查看详情
#1室内消防系统 屋顶 北方地区屋顶试验消火栓可设在采暖的屋顶楼梯间出口处或者水箱间内,若必须在室外或不采暖的室内设置给水或消防管道时,则需要设置电伴热系统保温。南方地区屋顶试验消火栓可直接设在屋顶。 地下室 北方地区地下室不采暖:自动喷水灭火系统应采用代替干式系统的预作用系统(可以不充气),消火栓系统则要采用电伴热保温; 北方地区地下室采暖:自动喷水灭火系统采用湿式系统,局部与室外直接连通的部位...查看详情
知识点:真空破坏器 一、新旧规范对照 通过以上两条款的展示,我们发现除个别用词发生变化,基本用意没有发生大的改变。在消防水方面补充了设置的具体位置为“消防(软管)卷盘、轻便消防水龙给水管道的连接处”。其余无变化,其选型计算也无例外。为了设计思路更清晰一些,现将与消防水系统有关的内容提炼出来,希望对同行有所帮助。 二、选型依据 《建筑给水排水与节水通用规范》第 3....查看详情
本期话题是消防水池的设置、审查、验收相关问题: 一、符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1.当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量。 2.当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时。 3.市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。 二、消防水池有效容积的计算应符合下列规定: 1...查看详情
◆设计问题 消防水泵吸水管与吸水干管未采用管顶平接。 消防水泵吸水管上采用同心异径管。 ◆标准条文 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定: 2 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。 ◆设计探讨 消防水泵吸水管的气囊,减少实...查看详情
11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。 水泵的启停是通过控制柜控制的,由于确认火灾后消防设施要用水灭火,所以水泵控制柜应处于自动状态,只要接收到满足逻辑关系的信号就要启泵,水...查看详情
本文所述的消防水泵启泵时间,是指消防泵启动柜接到启动指令后,达到正常运行状态(满足设计流量和扬程)所需的时间。 同时,本文也解说了末端试水装置测试时水泵启动时间要求,以及双电源切换柜的双电源切换时间要求。 一、消防水泵的正常启泵时间不应大于55s;当主泵出现故障,需切换至备用泵时,启泵时间不应大于2min。 《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.3规定:消防水泵应确保从接到启泵信号到水...查看详情
消防水泵、防排烟风机控制柜,通常包括启动柜和双电源切换柜,是消防水泵(风机)的核心设备,是其正常运行的基本保障! 这类控制柜(启动柜)涉及多项产品和设计标准,标准、图集等也存在诸多矛盾,厂家产品制式不一,功能各异!是设计、施工、检测验收的盲点和痛点! 本文适应消防水泵、防烟风机、排烟风机及补风风机,消防电梯、消防控制室设备及其他重要消防设备供电,可参本文执行。 全文27节,精选消防水泵(风机)控...查看详情
1 消防水源的条件不明确 【相关标准】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 4.2.2 条:用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:1 市政给水厂应至少有两条输水干管向市政给水管网输水;2 市政给水管网应为环状管网;3 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。 【提示】规范明确要求从环状市政给水管网引入小区的管线,不应少于...查看详情
城市综合管廊的建设能有效减少“海景房”“马路拉链”“电线蜘蛛网”等现象。综合管廊,即在城市地下建造一个隧道空间,将电力、通信、燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、统一设计、统一建设和管理。 而综合管廊防水设计应规避哪些误区呢? 误区一:防水设计理论与实际脱离,忽视工序配合与细节管理 ...查看详情
随着装配式建筑的建造和使用,其围护结构外墙拼缝的防水密封质量引起了更多的关注。文章总结了目前国内外装配式建筑外墙常用的3种构造型式,分析了每种构造型式的优缺点,并给出了接缝宽度和深度的设计要求。 装配式建筑防水构造 建筑防水是建筑工程质量的一个重要环节,同时也是一个难度较大的议题,一直以来,建筑设计人员和施工方均在寻找有效的建筑防水解决方案。建筑防水的传统解决方法即堵水,通过有效封堵可能渗漏的...查看详情
建筑物的防水工程一直是建筑施工中非常重要的一个环节,因为防水效果的好坏直接影响到建筑物今后的使用功能是否完善,经常漏水的房屋是无法满足用户居住和使用的需求的。 我们知道水的流动性非常强而且是无孔不入的,因此传统建筑防水最主要的设计理念就是堵水,堵住一切水流可以进入室内的通道以起到防水的效果。这一理念用在传统现浇结构的建筑上还是能达到理想的效果的,但是对于预制装配式建筑来说其效果可能就不那么理想了...查看详情
接缝的防水设计 概述 众所周知,装配式建筑是由预制构件现场拼装而成的,构件之间的拼装接缝在防水上一直是一个薄弱节点,特别是对于有些外墙板考虑抗震设计因素,接缝设计需要满足一定范围内可变形,更增加了接缝部位的防水难度。 传统的建筑外墙本身密封性较好,防水以“堵”为主,堵住一切薄弱部位可有效起到防水的效果。 对于装配式建筑,由于拼缝较多,其效果不尽理想。所以装配式建筑的防水,设计过程中...查看详情