钢筋焊接更新时间:2025-12-04 07:34:04

本专题为土木在线钢筋焊接设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与钢筋焊接设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑工程中存在一个施工与规范相冲突的问题, 防雷接地钢筋搭接焊,规范明确要求双面施焊,但是施工现场由于没有作业空间,只能单面施焊,难以保证雷电防护电气通路的要求, 这一问题大家都心知肚明却没有实质性解决。其实,一直有更为合适的接地钢筋连接方式:夹接,能够很好地规避焊接不合规问题。 接地钢筋搭接焊接 防雷接地...查看详情

    用户:best百斯特 浏览量:34 时间:2025-10-21
  • 钢筋焊接时,搭接长度的确定应遵循哪些具体的规则或要求,其计算依据和方法是什么?...查看详情

    用户:tumux_21664 浏览量:40 时间:2025-06-11
  • 一、钢筋焊接事故现场复盘:3个致命错误 案例背景 :某跨江大桥3#墩柱验收时,发现主筋焊接接头存在 咬边深度达1.5mm(规范限值0.5mm) 、焊缝有效厚度不足设计值80%的严重缺陷。经超声波检测, 17个焊接接头中有9个存在未熔合缺陷 ,直接导致整批焊接返工,延误工期5天。 原因追溯 : 电流参数失控 :焊工使用直径4.0mm焊条...查看详情

    用户:6600霸王 浏览量:59 时间:2025-04-30
  • 19 闪光对焊—接头弯折或偏心 19.1 表现形式 接头处产生弯折,折角超过规定,或接头处偏心,轴线偏移大于0.1d或2mm。 19.2 产生原因 (1)钢筋端头歪斜。 (2)电极变形太大或安装不准确。 (3)焊机夹具晃动太大。 (4)操作不注意。 19.3 防治措施 ...查看详情

    用户:重情义的领带 浏览量:77 时间:2025-03-13
  • 钢筋焊接 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 1.0.4 (强条)从事钢筋焊接施工的焊工必须持有钢筋焊工考试合格证,才能按照合格证规定的范围上岗操作 6.0.9??持有合格证的焊工当在焊接生产中三个月内出现两批不合格品时,应取消其合格资格。 3.0.6(强条)施焊的各种钢筋、钢板均应有质量证明书;焊条、焊丝、氧气、乙炔、液化石油气、二氧化碳气体、焊剂应有产品合格证。 ...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:134 时间:2024-09-20
  • 接地系统中,结构钢筋直螺纹连接处,是否需在与套筒并联位置焊接钢筋跨接线?...查看详情

    用户:ljjh2005 浏览量:88 时间:2024-08-04
  • 钢筋桁架楼承板支座竖向钢筋要与钢梁点焊吗?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:49 时间:2024-05-23
  • 水利工程资料库图片1

    19 闪光对焊—接头弯折或偏心 19.1 表现形式 接头处产生弯折,折角超过规定,或接头处偏心,轴线偏移大于0.1d或2mm。 19.2 产生原因 (1)钢筋端头歪斜。 (2)电极变形太大或安装不准确。 (3)焊机夹具晃动太大。 (4)操作不注意。 19.3 防治措施 (1)钢筋端头弯曲时,焊前应予以矫直或切除。 (2)经常保持电极的正常外形,变形较大时应及...查看详情

    用户:星光点点12345 浏览量:51 时间:2024-05-09
  • 作为钢筋桁架楼承板支座的钢梁上的栓钉为什么都是在施工现场焊接?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:54 时间:2024-04-23
  • 建筑施工图片1

    在房屋建筑领域,钢筋之间的连接方式对建筑安全至关重要。而焊接可能带来的钢筋焊接缺陷会降低承载能力。相比之下,钢丝捆扎成为一种更可靠、更适用的钢筋连接方式。其均匀分布、施工速度快、成本低的优势在国外已得到广泛应用,国内也正逐渐推广。尽管如此,选择钢丝捆扎时仍需注意材料质量、操作规范以及验收检验来确保建筑安全和连接质量。 未来,建筑行业应继续推广和应用钢丝捆扎,以提高建筑物质量和安全性。正文:在房屋建...查看详情

    用户:黄金养猪人 浏览量:210 时间:2023-11-06
  • 建筑施工图片1

    分享给大家...查看详情

    用户:今晚不熬夜ing 浏览量:44 时间:2023-07-31
  • 建筑施工图片1

    请问钢筋锚固区域可以焊接接长么?出自那本规范呢...查看详情

    用户:wx_1637227119429 浏览量:94 时间:2023-04-27
  • 建筑施工图片1

    如下规范表格所示 钢筋与锚板 的连接方式之一的穿孔塞焊连接: 22G101图集 ▼ 图集22G101-1P2-4采用的是钢筋末端与锚板穿孔塞焊的连接方式,如下规范条文所示: JGJ256规程 ▼ 其他相关要求详见规范:《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256-2011和 22G101系列 相关条文!...查看详情

    用户:多来理发少洗头 浏览量:266 时间:2023-03-31
  • 建筑施工图片1

    钢筋焊接短钢管预埋当连墙件是否可行?...查看详情

    用户:coc_81860257 浏览量:88 时间:2023-03-09
  • 道路工程图片1

    【导读】 GB/T 1499《钢筋混凝土用钢》是钢筋系列标准之一,旨在规范钢筋混凝土用钢的分类、订货内容、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等,由三个部分构成。 第 1 部分:热轧光圆钢筋。 目的在于确定钢筋混凝土用热轧直条、盘卷光圆钢筋的技术要求 。 第 2 部分:热轧带肋钢筋。 目的在于确定钢筋混凝土用普通热轧带肋钢筋和细晶粒热轧带肋钢筋的技术要求...查看详情

    用户:刀枪不入的高山 浏览量:697 时间:2022-11-16
  • 供配电技术图片1

    作者 6分钟机电学堂 基础接地钢筋焊接现场经常因钢筋网太密集、横向焊接下方没有操作空间难以施工等原因,达不到双面焊接条件而采用单面焊接,搭接长度为12D(D为钢筋外径)。这种做法在施工现场较常见,但是常见不见得合规合法,遵守规范才是保护自己最好的做法。单面焊接是否符合国家规范要求?今天咱们来聊一聊。 基础接地钢筋是否可以采用单面焊接,搭接长度大于12D? #1 防雷规范要求 ...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:112 时间:2022-11-14
  • 混凝土结构图片1

    植筋加固用于在原来结构上新增梁板柱等构件或者加大原有构件的截面,主要有改造工程中梁生根的植筋锚固、加层改造中钢筋生根锚固等诸多方面。随着我国经济的快速增长,植筋技术已广泛应用于建筑物的改造和补强加固中,成为梁、板、柱、墙等构件后加连接、重置的有效手段。在结构加固和改造过程中焊接成为不可或缺的钢筋连接方式。本文以不同锚固深度、焊接位置和不同直径的钢筋焊接高温对钢筋混凝土植筋结构的锚固性能影响做下分析...查看详情

    用户:zsd_6780763867 浏览量:105 时间:2022-11-11
  • 1、质量问题及现象 焊缝长度不够,焊缝表面不平整,有较大的凹陷、焊瘤、焊缝有咬边现象,焊条不合格,焊皮未敲掉,两接合钢筋轴线不一致。 2、原因分析 1)焊工不熟练,没有取得焊工考试合格证书。 2)焊接完成后没有测量焊缝长度。 3)焊条不合格,或选用焊条规格不对。 4)焊接完成后,没有注意敲掉焊皮。 5)两根焊接的钢筋,其搭接端部没有预弯。 3、预防措施 1...查看详情

    用户:zsd_7964612046 浏览量:80 时间:2022-08-10
  • 文章来源:上海建工 导读:进入三伏天,连续高温炙烤模式,对焊接工种来说,酷热之下,每15分钟就要换人作业,体力耐力消耗巨大而且人力成本居高不下。新型焊接机器人的出现,可以解决这一痛点。 整个身形仿佛一台小型龙门架、自带6把独立焊枪……这位焊接领域的“后起之秀”就是由 上海建工机施集团自主研发 的地下连续墙钢筋笼焊接机器人。它曾经在机场联络线6标工程成功上岗, ...查看详情

    用户:cof_54329 浏览量:110 时间:2022-07-26
  • 基础接地钢筋焊接现场经常因钢筋网太密集、横向焊接下方没有操作空间难以施工等原因,达不到双面焊接条件而采用单面焊接,搭接长度为12D(D为钢筋外径)。 这种做法在施工现场较常见,但是常见不见得合规合法,单面焊接是否符合国家规范要求?今天咱们来聊一聊。 基础接地钢筋是否可以采用单面焊接,搭接长度大于12D? —1— 防雷规范要求 ①《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB50601-20...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:123 时间:2022-07-15