抗剪键更新时间:2024-04-28 22:22:15

本专题为土木在线抗剪键设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与抗剪键设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 钢结构工程图片1

    常规钢结构的柱脚安装1.预埋锚栓交接验收,检查基础的标高、水平度、螺栓的位置和露出长度等是否符合要求; 测量标高,调平标高定位螺栓@鑫光正2.钢柱就位,用起重机将钢柱吊装到基础上,对准地脚螺栓缓慢下落,拧上螺母将柱临时固定; 首节柱安装,临时固定垫片和螺母 @ 鑫光正 3.钢柱安装,用经纬仪进行垂直度和轴线的校正,用双螺母进行柱底调平,用钢楔或倒链进行柱间间距的调整; 借助上下螺母校正...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:43 时间:2023-10-24
  • 结构资料库图片1

    很多工程师在设计过程考虑用螺栓抗剪,能不能用螺栓抗剪呢? 筑傲结构认为每一位工程师应按照如下要求去做设计: 在《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(2012年版)CECS 102:2002》中第7.2.20条中,要求门式刚架柱脚螺栓不能作为抗剪构件,水平力的一部分由柱脚底板和基础顶面的静摩擦力承担,其摩擦系数为0.4。 对于所有组合中的N和V都需要验算是否0.4N>V,如...查看详情

    用户:coc_74421232 浏览量:46 时间:2023-09-22
  • 设计基础的时候没留抗剪槽,领导直接让工地吧抗剪槽割断了,现在现场施工了。我发现有的柱底0.4倍的柱底轴力小于柱底剪力,怎么办? 没有抗剪键,会出事情? 是化工管廊的基础!!!!大神帮帮忙? 心慌呀!!!!...查看详情

    用户:co1442035791218 浏览量:564 时间:2020-12-26
  • 问题补充:钢筋算量中的抗剪键预留洞怎么绘制...查看详情

    用户:tlkp14150 浏览量:53 时间:2020-08-06
  • 柱脚抗剪键的工程量是单独计算还是并入钢管柱中...查看详情

    用户:layj95911 浏览量:349 时间:2020-06-01
  • 求大神解答一下,谢谢...查看详情

    用户:taxue12 浏览量:1701 时间:2017-08-30
  • 钢结构工程图片1

    看的有点不懂,请高手看下这个抗剪键如何施工,图片中的做法与节点图纸要求的是一样的吗? 5787947 5787949 5787950 5787951 5787947 5787949 5787950 5787951...查看详情

    用户:渔阳匠人 浏览量:4431 时间:2017-05-18
  • 为什么轻型门式厂房柱脚下部有时需设置抗剪键,而有的时候不需设置抗剪键 钢结构设计规范8.4.13条柱脚锚栓不宜用以承受柱脚底部的水平反力,此水平反力由底板与混凝土基础间的摩擦力(摩擦系数可取0.4)或设置抗剪键承受,当轻型门式厂房上部传到柱脚的轴向力很小,而底板与混凝土间的摩擦力不足以抵抗水平反力,此时就需要增加抗剪键来抵抗水平反力,反之就不需要设置抗剪键。...查看详情

    用户:l15859002643 浏览量:4255 时间:2015-11-30
  • PKPM   PKPM

    PKPM 出现警告: 柱脚需要设计抗剪键! 应当怎么设置啊?! 谢谢。。。。。...查看详情

    用户:co1429681264507 浏览量:1997 时间:2015-04-23
  • 混凝土结构图片1

    图中画圈部分代表的是什么意思? 5056884...查看详情

    用户:yuyuing891230 浏览量:9151 时间:2015-01-27
  • 在现今的钢结构柱脚设计中,在剪力超过柱脚与混凝土间摩擦力时设抗剪键。它通常用较厚的槽钢或工字钢垂直焊接在柱脚底面的水平钢板上,并埋在砼基础内预留的抗剪槽中,一般用微膨胀混凝土二次浇灌。 抗剪键的首要作用是抵抗柱底剪力,防止柱底板与基础砼顶面之间出现滑移。不允许锚栓抗剪,是因锚栓与底板孔配合间隙大,起不到限制位移的作用,故用不用抗剪键要看柱脚接点能不能和需不需要限制位移。 抗剪件截面选取可以计算截...查看详情

    用户:nikson007 浏览量:1974 时间:2014-04-17
  • 计算支撑加劲肋、梁剪应力、柱脚焊缝、抗剪键的小程序。...查看详情

    用户:一言九顶 浏览量:3625 时间:2014-03-03
  • 本人设计的是一个三十多米的高层屋顶附加钢结构, 柱脚按铰接计算,做成的一个单层钢框架体系, 但总工查看各工况标准标准内力信息后说,在地震作用下标准内力和风荷载作用下的标准内力出现了正值即拉力,需要增设抗剪键。但这个正值只有几千牛, 在恒载和活载作用下的标准内力是负值,压力,请教各位帮忙分析下。...查看详情

    用户:jiduzhezhe 浏览量:13042 时间:2013-12-27
  • 柱脚底的抗剪键如何设置,如何计算啊?急!...查看详情

    用户:hjgnehdueg 浏览量:2314 时间:2013-12-03
  • 抗剪键HW150*150*7*10表示什么意思...查看详情

    用户: 浏览量:2313 时间:2013-08-17
  • 抗剪键 在现今的钢结构柱角设计中,在剪力超过柱脚与砼间摩擦力时设抗剪键。它通常用较厚的槽钢垂直焊在柱脚底面的水平钢板上,并埋在砼基础内构成。 抗剪键的首要作用是抵抗剪力,限制注脚在某个方向发生位移。不允许锚栓抗剪,是因锚栓与底板孔配合间隙大,起不到限制位移的作用,故用不用抗剪键要看注脚接点能不能和需不需要限制位移。 抗剪件截面选取可以计算截面腹板抗剪确定,如果抗剪件与埋板是角焊缝,则计算角...查看详情

    用户:zjjx2010 浏览量:1000 时间:2013-08-16
  • 钢柱各1T,单榀钢梁最大跨近5吨,现在钢柱吊装完毕,马上进行钢梁的吊装,考虑到结构的特殊性,担心钢梁吊装上去后锚栓上的丝扣被重压破坏掉,现在情况是土建承台梁浇筑不理想(马路班子搞的),导致钢柱抗剪键悬空较大,而住下面后浇要等钢结构安装完以后土建才搞,请问如果钢柱(配4根M24锚栓,每个柱底板下的垫片下只有一口螺帽)抗剪键下面离承台梁距离较大,在最短的时间内采取哪种比较经济容易操作,切实可行的方法(...查看详情

    用户:zh_cn2012 浏览量:1256 时间:2012-11-08
  • 桁架支座的抗剪键如何设置?什么时候需要设置?有相关的设计依据吗?...查看详情

    用户:阿扬 浏览量:1869 时间:2012-06-26
  • 本人最近在用pkpm做钢结构课程设计,但是不管我怎么改变参数,画施工图时总提示需要设置抗剪键,小菜请大神帮忙,不吝赐教!我用的是pkpm2005...查看详情

    用户:heart2013 浏览量:9604 时间:2012-04-21
  • 这几天在搞钢结构设计,算到柱脚抗剪键部分,翻了很多书,发现所有的都是对这个问题一句带过,基本没给个计算,看到一本好像叫《钢铁企业管道支架设计规范》的书,公式7.4.2-14给出了一个计算公式:Nv=0.7fc*bv*hv (其中fc为基础混凝土抗压强度设计值;bv为垂直于剪力作用方向的抗剪键宽度;hv为抗剪键高度) 问题是:1、这个计算公式里怎么跟混凝土抗压强度设计值有关,要说混凝土来抗压,那混凝...查看详情

    用户:v267228076 浏览量:33173 时间:2011-11-24