本专题为土木在线框架梁设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与框架梁设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
转发一位网友的帖子 讨论一下 关于“框架梁支座处受拉钢筋配筋率大于2%时,箍筋加密区最小直径提高一个等级”的问题: 1.此处的受拉钢筋怎么理解,能否直接简化理解为支座负筋。 我是这样考虑的:在只有水平作用的情况下,梁端正负弯矩应该绝对值是一样的,故梁端支座负筋和底筋需要的配筋量也基本相同,所以此时如果简化理解为支座负筋就不太准确了;但是考虑到实际工程中的结构或多或少有一定水平的竖向荷载,竖向荷载作...查看详情
pkpm计算框架的时候,梁惯性矩放大系数不能单独指定吗?我要计算的一榀框架中有的梁是无板梁,放大系数是1,但是找不到单独调整的方法。...查看详情
来源:筑龙论坛如有侵权,请联系删除有些设计人对连梁、框架梁、次梁和基础拉梁(承台或独立柱基间的联系梁)的构造和使用范围不清楚,从而导致使用不当。现结合规范、标准图集和构造手册对这个问题加以说明。1.连梁和框架梁连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条)。连梁是两个墙中间有洞口或断开,但受力要求又要连在一起而增加的受力构件。在连梁下面一般是有洞口的。框架梁是指两...查看详情
