梁柱节点更新时间:2026-01-30 09:56:13

本专题为土木在线梁柱节点设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与梁柱节点设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 钢结构工程图片1

    结合最近的工程实践,总结一下抗震设计框架梁柱悬臂段栓焊刚接节点设计。 以下述节点设计为例: 框架梁截面为H-800×300×16×20, 材料:Q355。腹板螺栓群:10.9级-M22;螺栓群并列布置:8行,行间距75mm,2列;列间距75mm;螺栓群列边距:50 mm,行边距50 mm;腹板连接板:625 mm×175 mm,厚:12 mm。 (一)梁柱连接角焊缝验算 ...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:387 时间:2023-09-04
  • 建筑施工图片1

    《混凝土结构工程施工规范》GB50666要求:柱、墙混凝土设 计强度比梁、板混凝土设计强度高一个等级时,柱、墙位置梁、板高度范围内的混凝土经设计单位确认,可采用与梁、板混凝土设计强度等级相同的混凝土进行浇筑。柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级及以上时, 应在交界区域采取分隔措施; 分隔位置应在低强度等级的构件中,且距高强度等级构件边缘不应小于500mm。 ...查看详情

    用户:叉会儿腰 浏览量:119 时间:2023-07-18
  • 建筑施工图片1

    钢筋混凝土梁柱节点处受力比较集中,是框架结构中的薄弱环节,所以配筋比较多,导致该位置施工难度大,是质量问题的高发区 。对此,广西建工五建第九分公司自主研发 “梁柱定位箍筋” 技术,不仅 解决了梁柱节点质量通病,保证施工质量,而且加快施工进度,降低成本。 钢筋混凝土梁柱节点处容易出现以下质量问题: 1、节点内钢...查看详情

    用户:黄金养猪人 浏览量:112 时间:2023-06-28
  • 结构资料库图片1

    一、基本要求 1、作为支撑构架主要是承受侧向水平力。 支撑杆的截面通常采用:双角钢或双槽钢组合截面、H形截面和箱型截面;其端部与梁柱的连接,或与梁柱中间部位的连接,均应能充分的传递支撑杆件的内力,同时尚应留有一定的富余量。 、 当按抗震设计或按塑性设计时,其连接节点的最大承载力,尚须满足《抗规》8.2.8条要求。 采用双角钢或双槽钢组合截面的支撑,一般是通过节点板与梁柱连接(图1...查看详情

    用户:耀明士力架 浏览量:2473 时间:2023-06-27
  • 在进行钢结构梁柱节点计算时,选择加强梁端加焊盖板或是加宽翼缘都会使其极限受弯承载力值加大,请问要如何考虑加焊盖板或是加宽翼缘做法的极限抗弯承载力?图片上是加焊盖板的情况...查看详情

    用户:卡卡卡卡米西 浏览量:288 时间:2023-06-01
  • 型钢混凝土组合结构设计中梁柱节点和钢筋排布详图如何设计?节点大样详图是否可以在PKPM或者YJK计算并出节点详图,我在软件里只看到有钢结构施工图的模块呢?只有钢结构节点,不存在钢筋排布示意,穿孔构造那些是否在哪个图集上可以看呢?请教下做过型钢混凝土(钢管混凝土)结构的同仁们!...查看详情

    用户:结构狂徒张三 浏览量:66 时间:2023-05-26
  • 钢结构工程图片1

    在冶金、煤炭及电力等工业通廊结构中,端部门式刚架作为上部廊身与下部支架的连接构件,受力较大,是通廊结构受力分析的关键构件,刚架梁柱节点的连接性能直接影响结构的安全。根据原设计图纸,端部门式刚架梁柱节点通常按刚接考虑,工程实际中未按原设计图纸施工造成的节点连接缺陷,将直接决定节点的连接性能及安全性,且连接缺陷的做法种类多,不能直接根据规范判断带缺陷节点是否达到刚接条件,因此带缺陷节点是否达到刚接要求...查看详情

    用户:永无止境111 浏览量:137 时间:2023-05-22
  • 建筑施工图片1

    钢筋混凝土梁柱节点处容易出现以下质量问题: 1、节点内钢筋较多较密,主筋、箍筋间距过大、不垂直 2、沉梁后节点区梁柱主筋、箍筋歪斜偏位 3、节点核心区柱箍筋数量不足 4、梁柱节点受力破坏 ...查看详情

    用户:bu不乱 浏览量:119 时间:2023-05-18
  • 钢结构工程图片1

    高层建筑地下室往往作为地下车库使用,为满足建筑使用功能净空要求, 地下室顶板的框架梁常常设计成反梁形式,即梁底与板底平齐。然而,这样的设计又给梁柱节点施工带来不便。 某金融中心根据设计要求,地下室负一层的柱截面为圆形,直径1 m,层高5.4 m。经过计算,柱底对模板的侧压力高达1 350 kPa,如果选用常规木模板会造成爆模隐患。为此,对于该地下室负一层柱,选取圆柱形钢模板浇筑。在选钢模板进行...查看详情

    用户:千里之外1 浏览量:72 时间:2023-05-05
  • 钢结构工程图片1

    毕设做的高层混合结构,节点设计这里出了点问题 节点最小极限受剪承载力: Vu = min{Vu1, Vu2, Vu3, Vu4} = 2213.51kN Vp=1.35*(∑Mp/ln) + Vgb(未包含竖向地震) =1.35*(2505.56/1.85) + 13.12=3669.89KN Vu = 2213.51 KN < ...查看详情

    用户:qq_1680428820180 浏览量:1578 时间:2023-04-02
  • 钢结构工程图片1

    梁柱连接节点作为钢框架结构的传力枢纽以及各种构件的约束条件,对框架结构的承载力有着十分显著的影响。传统的梁柱连接节点力学性能研究多侧重于平面梁柱连接节点,而实际工程中,梁柱连接节点大多数是承受双向荷载作用空间节点,平面节点的受力模式和破坏方式往往不能完全反映结构在实际使用中的双向受力状态。本文以方钢管柱和圆钢管柱-H形钢梁梁柱连接空间铸钢节点作为研究对象,采用了理论分析方法和有限元数值模拟方法,对...查看详情

    用户:盈丰安安 浏览量:76 时间:2023-03-13
  • 钢结构工程图片1

    型钢混凝土结构具有承载力高、抗震性能好和裂缝可控制等优点,近年来在建筑结构中已经得到了广泛的研究和应用,但型钢混凝土现阶段存在钢筋可能贯穿内型钢,削弱型钢承载力的问题,同时造成施工过程中工艺复杂。银川绿地中心作为宁夏回族自治区的第一高楼,工程中两座塔楼均采用框架-核心筒混合结构体系,外框架由H 型钢梁和型钢混凝土柱构成,在型钢混凝土梁柱节点处有大量箍筋需要穿透型钢,造成施工困难。根据工程实际情况,...查看详情

    用户:zsd_0432282813 浏览量:90 时间:2023-02-26
  • 钢结构工程图片1

    门式刚架横梁与立柱连接节点,可采用端板竖放、平放和斜放三种形式,那这三种形式如何选择呢?《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》图示15G108-6给出了示意: 等截面边柱与梁连接宜采用端板侧向竖放节点: 当竖向荷载起控制作用时,棋形边柱与梁连接宜采用端板平放节点,可减少节点的设计剪力: 如果节点弯矩很大,棋形边柱与梁连接可采用端板斜放节点,加长抗弯连接的力臂,有利于布置螺栓: 知识点:...查看详情

    用户:我在南方 浏览量:104 时间:2023-02-26
  • 钢结构工程图片1

    1. 梁与柱的连接 1.1 梁与柱刚性连接的构造,形式有三种。 (1)梁翼缘、腹板与柱均为全熔透焊接,即全焊接节点; (2)梁翼缘与柱全熔透焊接,梁腹板与柱螺栓连接,即栓焊混合节点; (3)梁翼缘、腹板与柱均为螺栓连接,即全栓接节点; 上图为三种梁柱刚性连接节点 1.2 梁与柱刚性连接的构造(1)工字形梁与工字形柱或箱形柱刚性连接的细部构造: 上图为梁与柱刚性连接细部构造 (2)工字形...查看详情

    用户:ligong1 浏览量:308 时间:2023-02-24
  • 钢结构工程图片1

    点击蓝字 关注我们 聂少锋,王 硕,刘 波,刘 哲, 韩 勇 摘 要: 对带U形连接件的肋板加强式钢梁-H形钢柱弱轴端板连接节点的抗震性能开展数值研究。在验证有限元模型准确性的基础上,分析了U形连接件厚度、加强肋板长度、加强肋板高度和梁端端板厚度对该节点破坏模式、抗弯承载...查看详情

    用户:格格巫22 浏览量:74 时间:2023-02-02
  • 钢结构工程图片1

    梁柱节点强连接规定 JGJ99-2015高层民用建筑钢结构技术规程、GB50011-2010(2016年版)建筑抗震设计规范(2016年版)等均对钢结构梁柱连接抗震计算进行了相关规定。 8.2.1 梁与柱的刚性连接应按下列公式验算: 式中:Mju——梁与柱连接的极限受弯承载力(kN·m); Mp——梁的全塑性受弯承载力(kN·m)(加强型连接按未扩大的原截面计算),考虑轴力影响时按...查看详情

    用户:ligong1 浏览量:2382 时间:2023-02-01
  • 装配式施工图片1

    作者:装配式阿杰 《梁柱装配式节点浅谈及施工现场影响》 全文分享 0 1 通用问题 0 2 专有问题 0 3 施工现场 ...查看详情

    用户:cof_80973 浏览量:55 时间:2023-01-16
  • 装配式施工图片1

    在预制装配式混凝土框架结构体系中,预制构件间的连接节点,特别是预制梁柱连接节点,对结构性能如承载能力、结构刚度、抗震性能等往往起到决定性的作用,同时深远影响着预制混凝土框架结构的施工可行性和建造方式。 关于预制梁柱连接节点主要形式从不同的角度出发形成了不同的分类方法 普通分类 比较普遍的分类方法是根据其施工工艺来分,可以分为湿连接和干连接。 抗震性能和抗震设计角度 预制梁柱连接节点主要形...查看详情

    用户:运气联盟 浏览量:133 时间:2022-12-13
  • 1、试件结构设计 以某现浇框架结构栓接梁柱的节点为例,对节点连接形式的抗震性能进行试验,遵循相应原则,确保新型节点承载力理论计算结果和试验结果相一致,提升结构稳定性。 某现浇结构为3层两跨结构,底层层高4cm,2~3层层高为3cm。预制构件强度为C30预拌混凝土,预制构件连接处采用C35混凝土二次浇筑。采用HRB400钢筋,箍筋为HPB300钢筋,型钢装配节点为Q235,螺栓为M16高强螺栓。...查看详情

    用户:运气联盟 浏览量:82 时间:2022-12-09
  • 结构资料库图片1

    疑问 梁柱节点连接计算时选择“常用设计法”还是“精确设计法”? 对梁翼缘与柱的连接,“常用设计法”偏于安全。对梁腹板与柱的连接,“常用设计法”偏于不安全。“精确设计法”相对更为准确。应根据梁翼缘和全截面塑性抵抗矩之间的比值来选择。 当该比值小于0.7时,可认为翼缘较弱,弯矩需由一部分腹板来传递,应采用“精确设计法”。而该值不小于0.7时,则可认为翼缘连接有足够的能力传递所有弯矩,...查看详情

    用户:zsd_0150326923 浏览量:155 时间:2022-12-06