  • 按照《建筑地基基础设计规范》公式6.6.3-2计算,假设α=90度,β=0度,岩石破面倾角θ=75度,填土内摩擦角标准值φk=30度,δ=10度,δr=10度,计算结果Ka=0.423。可是如果挡墙高度不高,墙背后排水条件良好且填土质量符合要求时,查《建筑地基基础设计规范》附录L时所得主动土压力系数远小于0.423。 还请论坛里的达人指点疑惑...查看详情

    用户:hetozju 浏览量:2563 时间:2008-07-10
  • 水利工程设计图片1

    在《水工挡土墙设计规范》(SL397-2007) 附录A 土压力计算中,A.0.1 计算主动土压力时,第4条 对于重力式,半重力式、悬臂式、扶壁式、空箱式挡土墙,当墙后填土表面水平时,主动土压力系数可按公式(A.0.1-4)计算(计算简图见图A.0.1-3) Ka=tg2(45°-φ/2) (A.0.1-4) 据我所知上式为应用朗肯土压力理论计算主动土压力系数公式,这一理论要求墙背垂直、光滑,墙后...查看详情

    用户:rjljh 浏览量:2591 时间:2008-04-24
  • 重力式码头,装卸机械采用16m轨距门机,门机后轨采用轨枕道渣结构。有门机后轨压力引起的墙后土压力如何计算?《港口工程结构设计算例》中的计算方法感觉有问题,没有依据。而重力式码头规范中又没有关于集中力作用下的土压力计算的方法。请各位达人,帮忙指点一下,该如何计算?...查看详情

    用户:hyjcy 浏览量:2642 时间:2008-04-22
  • 给水排水构筑物结构设计规范中侧向主动土压力公式为 F=Kγz 其中规范说明 K 应按土的抗剪强度确定,无试验资料时粘性土可按1/3-1/4取值。K=tg2(45-φ/2) 我设计挖孔井(10m深)时没有地质资料,计算土压力时取K=1/3,后来地质资料出来后,φ=14°,我按K=tg2(45-φ/2)计算得0.62,即使考虑c值也比按K=1/3大了一倍。 按我的理解,无试验资料时粘性土取K=1/3应...查看详情

    用户:冷汗 浏览量:5320 时间:2008-03-29
    用户:冷汗 浏览量:36306 时间:2008-03-29
  • 水利工程设计图片1

    劳驾,请问有没有人知道挡土墙墙后填土角度为负值的的土压力如何计算啊?知道的话希望能帮帮忙解决下 1755215...查看详情

    用户:wangyangke080 浏览量:1597 时间:2007-11-06
  • 结构设计软件图片1

    7米深的基坑,超载10KN/M,理正算出的土压力在基坑0~3米深处都为0是怎么回事? 1749671...查看详情

    用户:wycsdau 浏览量:8608 时间:2007-09-25
  • 基础规范中6.6.3-1条中主动土压力系数ψc,土坡高度应取挡土墙后缘高度,还是挡土墙前侧高度(即原土坡高度)?...查看详情

    用户:ljjh007_007 浏览量:1409 时间:2007-09-20
  • 我想请问一下,地下室挡土外墙承受填土压力时,除了和墙高密切相关以后,和土填了多少宽是否也有关系? 假设墙高H,每延长米墙后填土宽度1米,此时墙上的静止土压力与墙后填土宽度2米是否一样?或者说得更为极端一些,每延长米墙后填土宽度0.1米与墙后填土宽度10米相比,静止土压力是否一样?...查看详情

    用户:johnchain 浏览量:1466 时间:2007-08-25
  • 地基基础设计规范中,只给出了挡土墙的被动土压力Ea的大小计算公式, 请问在进行抗倾覆验算时,被动土压力Ea的计算高度怎样确定,是不是作用在挡土墙根部向上1/3墙高的位置?? 请大师给予指点。谢谢。...查看详情

    用户:panfq 浏览量:1977 时间:2007-06-08
  • 地基基础设计规范中,只给出了挡土墙的被动土压力Ea的大小计算公式, 请问在进行抗倾覆验算时,被动土压力Ea的计算高度怎样确定,是不是作用在挡土墙根部向上1/3墙高的位置?? 请大师给予指点。谢谢。...查看详情

    用户:panfq 浏览量:1760 时间:2007-06-03
  • 机电设备图片1

    水电站钢衬钢筋混凝土压力管道 1733051...查看详情

    用户:zhuimengren521 浏览量:2233 时间:2007-05-31
  • 小弟做一个小桥 桩柱式桥台 桥梁通软件在计算桩柱式桥台时没有考虑台后土压力的影响 所计算生成的配筋不准确 请教考虑台后土压力后 桥台的配筋计算方法 有实例或相关资料最好 万分感谢!! 信箱 zhenmingli@163.com...查看详情

    用户:罗睺神 浏览量:6202 时间:2007-03-22
  • 如题,地下室的挡土墙,如果计算模型是上端铰接、下端固接,是不是应该算静止土压力? 而当挡土墙的模型是上端自由、下端固接时,应该考虑主动土压力呢? 希望各位同行指点!...查看详情

    用户:gemeos 浏览量:8243 时间:2007-02-09
  • 在挡土墙稳定计算中,土压力和地震动土压力经常遇到,计算两者是必不可少的。 但是很多人对如何就挡土墙稳定性计算土压力和动土压力有很多困惑,很难非常清楚的将两者计算清楚,在此,想对挡土墙的土压力和地震动土压力的计算方法想各位网友请教。 例如,在某挡土墙有水平基础时,墙体和墙基总是会有尺寸上的差别,比如墙基比墙底下表面宽,那么墙基多处墙底的埋土部分要不要计算土压力?...查看详情

    用户:sczhang 浏览量:4114 时间:2007-02-01
  • 为什么库仑土压力和朗肯土压力计算结果差别那么大啊?我该以哪个为准?还有第二破裂面怎么确定的 有计算公式吗? 我看了挡墙土压力手册上面根本没提第二破裂面的问题只是说当墙被倾角<45-a/2时就取45-a/2进行计算。但是理正岩土计算的第二破裂角在10度以下。我计算采用的摩擦角时35度,按理第二破里面不应小于27.5度啊!不是吗?...查看详情

    用户:da-dingding 浏览量:9982 时间:2006-12-13
  • 以地梁承重的地下室混凝土挡土墙所受的土压力是只传递给地梁;还是以2/3的力作用在地梁上,1/3的力传给上一层楼面梁或框梁;又或者是传递给夹墙两边的柱呢?听结构前辈说,以前用过将墙力传给柱的算法,但柱配筋会变的很大。如果传递给梁,那么梁肯定承受比较大的扭矩吧?配筋如何体现出来呢?PKPM的地下室计算好像体现不出来。是不是有地下室底板的时候(比如250mm厚的底板)可以不用考虑墙所受的土压力对梁的作用...查看详情

    用户:xilran 浏览量:2340 时间:2006-12-01
  • 汽车坡道挡土墙应该按哪种土压力算?请大家指教!...查看详情

    用户:taratara 浏览量:2749 时间:2006-11-02
  • 在strat中有一项水、土压力荷载非常方便,免除了设计者手工导算的麻烦。只是水、土压放在一起似有不妥?因为土(散料)压力是各向异性的,这一点与水压不同,故土(散料)压力与板的竖向夹角有关,夹角不同,在同一深度其值是不一样的(其实就是K值变化),在strat中好像无法考虑?能否考虑在同(压力)导算时增加K值自动计算?...查看详情

    用户:xlfp 浏览量:1520 时间:2006-10-19
  • 请问各位兄弟姐妹可以告诉小弟我哪里可以下载台后土压力计算软件? 请大家帮帮忙!...查看详情

    用户:wubiao000 浏览量:1210 时间:2006-09-06