不明白约束边缘构件的总体高度如何根据抗震等级和轴压比确定的!希望各位前辈多多指点!...查看详情
规范上说是底部加强区以及以上一层要约束边缘构件,小弟我现在做的一个房子,底部加强区以上一层还有轴压比超过0.3的墙体,小弟是新人,不知道是要配约束边缘构件还是构造的,按照PKPM出的施工图上面是约束边缘构件,求教各位大侠,到底应该配成约束还是构造边缘构件?万分感激...查看详情
请问,图纸中,下面表格剪力墙墙身表中,(1)2排是什么意思,(2)垂直和水平分布筋,前面的2是什么意思,(3)8/12@200,是不是8的钢筋和12的交叉排布,间距是多少,(4)Q1上面约束边缘非阴影区拉筋的间距为100,但是下面剪力墙表中的横纵分布筋的间距为200 请问这两个表中拉筋和分布筋的间距如何解释...查看详情
高规7.2.15.2说,剪力墙约束边缘构件的竖向钢筋,其配筋率一、二、三级时分别不应小于1.2%、1.0%和1.0%,并分别不应少于8Φ16、6Φ16、和6Φ14的钢筋。 我看了一个二级抗震的剪力墙暗柱详图中,钢筋直径有用14的,规范要求二级抗震配筋率不应小于1.0%,且不应少于6Φ16,请问这句话是否包含有纵筋直径不应小于16的意思?...查看详情
地下室300厚约束构件中两端要不要加那根长拉筋,12G101-4图集上是有的,但是个人感觉那根拉筋无论是约束混凝土还是约束纵筋气的作用不是太大吧,!难道仅仅是为了减少钢筋肢距!欢迎解答,谢谢!...查看详情
4800951 如图所示。现在按两边支承墙体稳定性验算不满足要求。现在两头设置了端柱可否按三边(或四边)进行稳定性验算? 4800951...查看详情
为什么柱子的钢筋要高低的错位,这样做的作用是什么? 4799776 4799777...查看详情
两种做法剪力墙水平筋与约束边缘构件箍筋在放置的位置上采取什么样的方式?重叠还是上下放置? 4787293...查看详情
师傅给我说现在图集很乱,让我怎么画都可以 ,据说是规范上有一条关于这个的,但是我没找到,请问网上的同仁们,你们是怎么画的呢。...查看详情
file:///C:/Users/wzw/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg边框柱配筋信息N-C= 38 ( 1)B*H(mm)= 400* 500 Cover= 30(mm) Cx= 0.75 Cy= 0.75 Lc= 3.00(m) Nfc= 3 Rcc= 40.0 Fy= 360. Fyv= 270. RLIVEC= ...查看详情
如图,如果Lc长度小于翼墙阴影部分的长度,不也是不需要注明的吗。。那么如果遇到没有注明Lc的情况,如何判断是由于小于阴影部分而不标注,还是因为长度是2Bf呢?我到目前为止还没有接触过约束边缘构件。。希望大神耐心指教...查看详情
边缘约束构件、剪力墙钢筋变小,下插入板内需要满足锚固长度多长…...查看详情
本帖最后由 weiming2087 于 2013-10-8 13:04 编辑 《抗规》中(高规类似)P67页6.4.5条规定,一~三级抗震墙中轴压比大于表6.4.5-1限值的,应在底部加强区及其上一层设置“约束边缘构件”。假设工程中出现底层剪力墙部分轴压比超过该限值,部分并未超过,以前在设计中为保险期间我一般只要有墙体轴压比超过,所有的墙体都设置了约束边缘构件。不过本人一直有个疑问:是否可以对不...查看详情
请问一下大家,剪力墙建完模型后,底部加强区、构造边缘构件、约束边缘构等是程序自动判断还是人为的指定啊?...查看详情
当顶板作为嵌固端,地下一层的剪力墙要设置约束边缘构件,是根据轴压比来设置还是根据上面的如果设置了约束边缘构件,与上面连接的对应的下面剪力墙如果轴压比小于0.3也是要作为约束边缘构件来设计的,而不是作为构造? 举个实例,如果同一片墙,一层轴压比是0.4,-1层是0.25,一层肯定约束,-1层呢? 如果是按照构造,那配箍率特征值怎么取?Lc怎么取?...查看详情
请问约束边缘构件的非阴影区箍筋沿竖向的间距是否要满足二级150? 以上问题如果答案是肯定的话,想利用墙身水平筋伸入到边缘构件满足体积配箍率,而墙身水平筋间距是200的时候,怎么处理?...查看详情
剪力墙约束边缘构件中箍筋只需要按照配箍特征值计算的配箍率进行配筋吗?...查看详情
剪力墙约束边缘构件的纵筋是全部配在阴影区域,还是配在约束构件的整个截面?...查看详情
3及剪力墙,高出底部加强部位的上部楼层,部分墙肢轴压比大于0.3是否应按约束边缘计...查看详情