距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线混凝土检测设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与混凝土检测设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
07年注册的号,常年来多看少说,今天终于混到2颗星了。第一次发帖纪念哈…… 电脑里有以前工地的照片。多是有质量缺陷的(本人做的是监理),每张都记得清楚。这次发一个混凝土框架柱强度不足的发现及处理照片 事情发生没有照片记录…… 因为施工方早拆模(自行行动),监理方要求施工方提供拆模依据,施工方提供一7天混凝土试块报告,经监理方某人(我才不会说是我……)发现此报告有伪造嫌疑,报告甲方。甲方带报告去检测...查看详情
DBJT15-35-2004 混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 4535713...查看详情
在道桥检测中,隧道的衬砌尺寸、形状与沥青混凝土及混凝土路面铺装厚度检测也非常重要;因此在这里分享一种测试混凝土厚度的技术与方法。...查看详情
记得数学里教的标准差公式里面是除以n的 4523114...查看详情
现有一个新建工程,在碳化深度的检测时,检测碳化深度为4.0mm,超过本地2.0mm的要求,请问各位有没遇到这样的情况,该如何出具处理意见? 本帖最后由 ycsmengyao 于 2012-4-17 15:16 编辑 ]...查看详情
@ding@ @ding@ @ding@...查看详情
文件格式:PPT 文件大小:1.94 M 4473555...查看详情
回弹法测量混凝土强度中,对于水平方向检测混凝土浇筑底面、表面时,应采用公式进行修正。请高手告诉菜鸟我,混凝土浇筑底面和表面是什么概念?水平方向如何测量底面和表面呢? 还有就是混凝土浇筑底面和表面与混凝土浇筑侧面都是什么关系??...查看详情
简要说明:近年来,结构裂缝和非结构裂缝大量出现在工程中,一般来说,大部分结构裂缝不影响结构的承载力,但是有些裂缝会造成质量隐患,破坏使用功能,影响使用寿命,甚至危害居住。因此,发现裂缝以后,要认真的对裂缝进行观察,制定合理的检测方案,判定裂缝的性质,找出裂缝产生的原因,对症下药,做出相应补强处理方案,消除结构隐患,确保使用功能安全。 文件格式:PDF 文件大小:124 KB...查看详情
按要求应该全部回填c15混凝土,但是怕施工方偷工减料只在表层回填混凝土,中间夹砂土啥的。 请问有啥方法能检测出回填好的混凝土厚度?@ding@ 希望是无损的方法。。...查看详情
请教各位高手前辈们,混凝土塌落度的检测间隔是多久?现在用的都是商品砼,是按每车检测一次,还是按间隔时间来算?...查看详情
JGJT23-2011回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 4395185...查看详情
DBJ24-24-03 回弹法检测高强混凝土抗压强度技术规程 4386711...查看详情
水工混凝土缺陷检测和处理.pdf 4375536...查看详情
钢柱对接焊缝为一级焊缝,在未经焊缝超声波检测的情况下,柱内浇筑了高抛自密实混凝土,标号C70,灌完混凝土后进行焊缝检测,发现焊缝不合格,请教各位该如何处理?如果用碳弧气刨刨掉焊缝,柱内的混凝土受高温是否会爆裂呢...查看详情
几天前一工程回弹法检测混凝土抗压强度,结果有,框架柱标准差过大,达到10.45,强度范围19.1~45.0,平均强度28.0,最小强度19.1强度推定值10.8请问各位大仙这种情况直接出报告是否合适?...查看详情
做设计的可以了解一下,钢筋的检测方法。...查看详情
回弹法检测混凝土抗压强度技术规程...查看详情
钢筋混凝土施工质量问题归纳起来有几个方面,即:材料原因,如选用的水、水泥、砂、石、外加剂、钢筋、焊条等不当,或质量不符合要求等;设计原因,如设计安全度不足,荷载选用不当,结构布局与构造不合理,计算有误等;施工原因,如配料不准,搅拌不匀,运送时间过久,浇筑不符合规范,振捣不实,模板变形,跑浆,过早拆模等;环境原因,如冻害、高温、高热、腐蚀介质作用,自然风化等。根据多年施工积累总结的经验,笔者认为,其...查看详情
唐山建设集团有限责任公司 赵 磊 摘要:结合近年来在混凝土强度无损检测方面取得的一些研究成果,从基础理论、检测仪器、检测方法、数据处理四个方面对其进行了详细的分析和说明,指出采用多种检测方法的综合法是混凝土强度无损检测未来发展的主要趋势,而更有效、精度更高的数据处理方法同样是以后研究的主要方向。 关键词:无损检测;混凝土;综合法;数据处理 本帖最后由 sccbjs 于 2011-7-24 10...查看详情