对安全运行有重大隐患、施工中的恶劣做法 1、送电前箱式变压器或高压配电柜内遗留有可能导致短路事故的金属物品或导线捆扎点。 2、金属软管穿入箱式变压器或高压柜内,铠装电缆钢带未接地(接地线缆不小于16mm2)。 3、送电前变压器或配电柜的系统总接地干线未连通或接触不良。 4、送电前封闭母线、母排、线鼻子等电气连接螺丝松动未紧固。 5、修剪线鼻子、剪断芯线。 6、盘柜已送电,无防...查看详情
“精准预埋,一次成活”是机电安装工程标准化施工的追求。中天八建通过对标准化建造体系的试点应用,不断总结经验教训,形成了一套机电安装标准化建造体系,一起来对标学习一下吧! 中天建设 标杆引领,打造区域样板 通过试点先行、标杆引领、大客户落地,加快中天标准化建造在项目全面推广落地。中天八建组建模块化应用推进小组,确定标准化建造推进总体思路及目标。 通过反复实践、总结区域项目...查看详情
根据《建筑机电工程抗震设计规范 GB50981-2014》要求,甲方单方面的要求为了节约成本,不施工抗震支架。...查看详情
...查看详情
1 铝合金模板体系的各类构件 2 铝合金模板体系的组成 铝模体系匹配→铝合金模板一套;背楞是内墙四道、外墙五道;支撑构件配3套(悬挑部位配4套);外墙K板2套。 模板系统 : 构成混凝土结构施工所需的封闭面,保证混凝土浇灌时建筑...查看详情
汽车充电桩安装说明: 一、安装前期准备 安装时需要的工具如下: 十字螺丝刀、剥线钳、活动扳手、铁锤、 3.5*35 螺丝钉、 8MM 膨胀螺丝、冲击钻、胶塞、 6 MM 、 10 MM 冲击 钻头 二、安装注意事项 请严格按照接线要求,正确接入; 确认所有紧固件都已锁紧,确保充电桩的牢固...查看详情
本文研究的意义:最大限度的提高生产效率和效益,更快更合理的组织施工生产进度,把握整个施工过程,更为合理的利用资源,避免工序施工错误带来经济损失,浪费资源。 本文主要包括以下几点概括介绍: 1.土建结构工程; 2.二次结构工程; 3.装饰装修工程(包括保温、抹灰); 4.室内地面工程; 5.刮腻子与安装穿插施工要点; 6.入户门及管道井防火门安装与安装穿插施工要点; ...查看详情
施工要点:1.在有地震设防要求的地区,或有严密防水要求的部位,在水池或穿内墙应设置A型柔性防水套管,穿建筑物外墙应设置B型柔性防水套管,2.防水套管的材质、穿墙壁的厚度以及轴向推力应得满足设计的需要或经结构工程师认可。3.密封胶圈应与通过介的温度相用,标准的胶圈的温度范围为-20℃~+80℃。用于饮用水的密封腔圈、涂料应无毒。需符合GB/T17219的标准规定。4.穿管处混凝土墙厚应不小于300,...查看详情
电气安装工程 1、开关、插座定位精准,符合设计和功能使用要求 插座名称 距离要求 普通插座 距地850mm 阳台洗衣机插座 距地1500mm 抽油烟机插座 距地2000mm 床头插座 距地750mm 空调柜机插座 距地300mm 空调挂机插座板下500mm热水器插座距地2300mm Tips:门边开关、插座距门框150mm 墙角...查看详情
什么是模块机? 简单的来讲,就是能够自由组合的风冷冷热水机组,它既能够制冷又能够制热。 下图是模块机的外形图 在制热模式下,原来的冷凝器转换为蒸发器吸收空气的热量,向外吹出冷风,原来的蒸发器转换为冷凝器向外提供热水。 当一台机组的空调能力不能满足要求的时候,还可以再增加几...查看详情
#1规范要求 GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》 7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头; 规范中的做法: 19S910《自动喷水灭火系统设计》 #2安装要点 一、在风管底部自动喷淋头采取: 自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错,将喷淋头支管加长未端安装堵头安装; 自动喷淋系统未端支管与风管平行安装时,将支管安装在风...查看详情
风机盘管是空调系统的末端装置,风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷/热量,实现对室内温度的调节。 风机盘管安装的一般流程 测量放线→风机盘管吊杆安装→供回水及冷凝水管吊架制作、防腐并安装→风机盘管安装→供回水管安装→冷凝水管安装→风管制作安装并保温→供回水及冷凝水管保温→风机盘管配电 风机...查看详情
1. 预留管道洞口及管道套管做法 1 施工工艺: 绘制洞口图→洞口定位→技术复核→洞口成型→套管安装 2 操作要点: 先对各类管道经过综合排布策划,确定管道坐标、标高位置及走向,绘制排布图经业主、监理或设计确认,按图施工。 3、质量要求: 确保留洞位置、尺寸大小正确。 4、见效果图: 2. 防水套管预埋 1 施工工艺:制作套管→定位固定→技术复核→安...查看详情
给排水管道是城建工程当中十分重要的一部分,同时更是城市排水系统中的关键环节,它不仅影响着广大人民群众正常的生产、生活,它对城市的正常运转也有着重大的影响,因此,城市给排水管道和施工质量与城市功能能否正常发挥息息相关。现阶段,城市给排水管道施工过程中仍然存在着许多的问题需要人们解决,因此,相关部门应加强对城建工程给排水管道施工技术的研究,以将其更好的应用于城市给排水管道施工工作当中,解决给排水管道施...查看详情
1K415032燃气管道施工与安装要求·上本节内容较多,我们分为上下两部分讲解涉及工程施工准备工作和安装施工的技术要求参见1K415022的相关内容(就是供热管道那一章节,不明白的再翻回去看看,都可以)。(1)燃气管道对接安装引起的误差不得大于3°,否则应设置弯管,次高压燃气管道的弯管应考虑盲板力。管道回填同1K415022的要求(就是供热管道那一章节,实际上书本在那边没怎么说,不信的话大家可以去...查看详情
一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管 二、室内燃气管道安装 (一)管道安装要求 (1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 (3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。 (二)阀门安装要求 (1)阀门宜有开关指...查看详情
一、对口焊接的基本要求 (1)当采用气割时,必须除去坡口表面的氧化皮,并进行打磨。(2)将管口以外100mm 范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清扫干净。 (3)通常采用对口器固定、倒链吊管找正对圆的方法,不得强力对口。 (4)对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm 弧长。对口后的内壁应平齐。 (5)对口完成后应立即进行定位焊。 (6)定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,...查看详情
中央空调属于定制品,前期会涉及到排管排线的布局,不同户型,所用中央空调系列也不同,方案也不同,建议大家前期可以带着有尺寸的户型图到专业的门店进行方案设计和报价,就产品质量、施工等多个方面进行一下比较。 一、别让辅材影响中央空调品质目前中央空调市场比较稳定,不同品牌中央空调的价格,厂方管理也会比较严格,如果选择了某个品牌,在主机的产品品质和价格上来去并不会太大,容易做手脚的是辅料。 安装中...查看详情