本专题为土木在线桩基承载力设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与桩基承载力设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我这有一栋高层单身公寓楼,框架剪力墙结构,地基处理采用钢筋砼灌注桩,共68根,打桩前进行了试桩,检测合格,打完桩后进行了小应变检测,检测合格。为了赶工期,业主要求直接进行基础施工,不再做承载力检测,这样合适吗?...查看详情
工作中遇到一个人工挖孔桩的问题,18层的酒店,采用人工挖孔桩,桩长大约是6米,持力层为卵石层,地基承载力特征值是fak=600kpa,桩端阻力特征值qpa=2000kpa,开始设计时按持力层为岩石地基,桩承载力特征值为Ra=qpa*Ap,经审图单位审核,对大直径灌注桩(d>800mm),应乘以端阻效应系数,这样桩承载力特征值就小了很多,有部分桩已经不满足要求,比如有根桩的Ra=10120KN...查看详情
各位同仁,高手,小弟有一个问题请教一下,我设计的一座互通主线桥,有一根桩设计地质资料在-29m的时候为微风化混合岩,设计按照嵌岩桩设计,进入微风化3m,桩长为33m,桩检的时候为不评定桩,然后抽芯结果,桩底全是全风化的混合岩,做大应变检测承载力为7052KN,设计桩顶力为5940KN,按照摩擦桩算的话,承载力刚够,后来在这边补了一个钻孔,按照新的钻孔,算出来的桩长需要33m,这个桥墩有3根桩,全都...查看详情
1.考虑抗震时,单桩抗震承载力可以提高25%,这个大家在JCCAD计算时是怎么实现的? 2.同样天然地基考虑抗震验算时,承载力也可以提高的,不知道JCCAD是怎么处理的。 没人遇到过吗?桩反力红色显示时,荷载组合是有地震力参与的组合。但是如果将桩承载力放大25%,就不应该红啊,应该满足要求的。...查看详情