已有人订阅
本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-7 10:20 编辑 地下一层,地上12层。基础采用有梁式筏型基础,外墙厚度为300mm砼,主楼部分筏板顶标高为-5.2m筏板基础厚度为750mm,裙房部分筏板底标高为-5.35m筏板基础厚度为500mm,地下室室外露与土体接触部分的砼抗渗等级为P6。有覆土部分顶板砼厚度为300mm主楼部分的顶板厚度为180mm。地下室的主要使用功能为地下车库建筑...查看详情
小弟最近到一家人防院实习, 发现人防院结构专业的主要设计工作,就是地下室顶面的梁、板, 按理说,梁板上的人防荷载最终也是要传到墙柱、最后是基础上的, 那么这个工作难道是交给上部院来做吗? 那人防院需要把这个荷载提给上部院?还是上部院计算墙柱、基础时不需要考虑人防荷载?...查看详情
地下室外墙下单排桩基础,挡土墙如何配筋;挡土墙上下都按铰接计算配筋吗? 能不能考虑墙下部是刚接的?...查看详情
现在在23层商品房的基础施工中发现主体中,有一条基础梁的一头在伸入1.1米的6角行承台中偏位100mm,现在钢筋铺设已经完成,在墙柱定位时才发现剪力墙只能压住半边基础梁,请问现在有什么办法处理?承台定位和墙柱定位没任何问题,基础梁也已经伸入承台超过墙中。...查看详情
项目为五层结构加一层地下室,基础为桩基+防水板。问题是:与地下室外墙相交的框架柱由于此刚度大,轴力就变得很小了,这种情况下此框架柱的桩基础怎么设计呢?求各位前辈赐教了~~现在我把结构模型的地下室外墙删除改为布置成梁,墙上荷载改为布置梁荷载,重新计算并做基础,这种方法对不对?...查看详情
关于地下室剪力墙基础怎样计算?如果是条形基础怎样计算?...查看详情
对于地下室,当采用箱型基础或阀基时,基础埋置深度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。 【实习】糯米三千 2015-12-9 8:42:25 请问一下,对于有地下室的独立基础,室内地面是指一层的地面还是地下室的地面 ?...查看详情
1.倒楼盖法 2.弹性地基梁板法 一般地下室设计们都取哪个来用?...查看详情
我们都知道,建筑物的强度、稳定性和耐久性很大程度上取决于地基与基础的强度、耐久性及它们之间的作用。所以必须要在经济合理的原则下,对地基、基础的质量提出严格的要求!下面是一些在进行基础地下室设计时比较常见的错误,希望对大家有一定的帮助。本帖是偶然看到感觉有用转载过来的,在此特对原作者表示感谢! 暗梁勿当楼面梁使用,两者荷载传递方式不同 原因:暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设...查看详情
本人设计时遇到有局部地下水池的建筑,建模是地下水池底板算一层,顶板和基础梁算一层,可是基础设计时没有地下水池的部分不能设计基础。。求助各位应该怎么建模或者有什么方法能完整设置基础呢?...查看详情
我刚进房地产公司,业主方在规划许可证、施工许可证都没拿到的情况下,要设计院先出基础图实施了,为什么?...查看详情
如题,求各位前辈指点,墙下条基设计,在剪力墙下布置条基,在洞口处布置基础梁,怎么通过软件PKPM或者YJK实现设计...查看详情
现在有一个配电房,落在地下室顶板上方,独立基础,请问地基承载力特征值应该取多少?...查看详情
地下室汽车坡道电算的荷载如何加入算基础的电算里比较符合实际?目前我想到2种方法。 1)汽车坡道电算里的柱底力扣除柱子自重后得到A值,在算基础的时候,在相应的柱子加上节点荷载A值后再计算基础; 汽车坡道若是在侧壁上的,就增加相应侧壁线荷载再计算基础; 2)在顶板模型中,将坡道开洞取消,板厚改成坡道板厚,再输入相应板面恒活;(但有时,汽车坡道的长度大于板开洞长度) 在此,想请教各位大侠们,在计算基础时...查看详情
室外地面有个停车棚入口,带小钢柱,主楼带地下室,做的桩基础,这个小车棚一般落在首层板上,一半在室外地面,落在地面上的基础该怎么做呢,求教,谢谢...查看详情
基础及地下室结构工程施工组织设计编制内容有哪些? 1 工程概况 1.1 建筑结构特点及使用功能(应包括主要工程量及结构平面、剖面简图) 1.2 地质及周边环境 1.3 项目管理特点及总体要求(技术、工期、质量、安全、季节等特点,如:大体积混凝土、超长混凝土结构,控制裂缝及防渗等) 2 施工部署(对总体工程项目的计划安排,与单位工程施工组织设计的内容相同) 2.1 项目管理目标 主要包括:进度、质量...查看详情
5173396这个是地下室基础形式,请问独立基础这块要用防水卷材包贴吗,例如砖胎模那里,和独立基础底部? 5173396...查看详情
第1条 高层建筑钢结构的基础形式,应根据上部结构、工程地质条件、施工条件等因素综合确定,宜选用筏基、箱基、桩基或复合基础。当基岩较浅、基础埋深不符合要求时,应采用岩石锚杆基础。 第2条 钢结构高层建筑宜设地下室。抗震设防建筑的高层结构部分,基础埋深宜一致,不宜采用局部地下室。 第3条 高层建筑钢结构的基础埋置深度(从室外地坪或通长采光井底面到承台底部或基础底部的深度),当采...查看详情
请问下各位大神,有地下室时,上部结构嵌固端取在基础顶部是否比取地下室顶板省钢筋?哪个计算更符合实际情况?...查看详情
补充:这要看你的后浇带什么什么类型的了,若为温度后浇带当然没问题 ,注意细部处理即可。若为沉降后浇带,是绝对不可以的 !...查看详情