高层民用建筑防排烟设施设计施工中常见问题浅析及对策...查看详情
高层民用建筑消防给排水设计常见问题小结...查看详情
新规范说低于100米的高层商业楼按照3个小时来算消火栓的用水量,而我现在遇见一个商住楼,是不是也属于商业楼,因为现在各个总工之间的意见不统一,有的说按照3个小时,而有的按照2个小时,而我自己的意见的也是按照2个小时,请哪位高手能指点一下...查看详情
对其中给排水部分和消防部分进行总结和讨论...查看详情
高层建筑投资规模大,建筑使用功能复杂,使得对设计的要求越来越高,特别是防火安全的设计。我国社会经济还不发达,因此,我们在设计当中既要考虑到控火及灭火的安全性,又骠考虑到投资的合理性。下面就笔者在设计当中的几点体会,愿与大家交流。...查看详情
高规7.4.8.1条 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/S;对自动喷水灭火系统不应大于1L/S。 我的问题在于,为何要对增压泵有水量限制?水量更大对消防喷淋系统难道不好么?还是因为配套设置的气压罐的原因? 第二个问题是我现在在做的一个工程的的问题,指导我的工程师让我把消防和喷淋共用一套消防稳压泵和气压罐,请问此方案是否可行?...查看详情
议《高层民用建筑设计防火规范》局部修订 姜文源 中华人民共和国国家标准《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95,2001年,以下简称“高规”)局部修订已经完成,并于2005年10月1日起实施,建设部为此颁布第361号公告。 公告内容如下: “现批准《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2001年版)局部修订的条文,自2005年10月1日起实施。其中,第3.0.1、3.0....查看详情
如题所示,谁有这本规范,望能分享!本人将不胜感激!...查看详情
该楼内部使用功能是办公,审图中心认为是公共建筑要求设置自喷。可是本人以2005版自喷P39页表A中第二~六行中关于高层民用建筑和公共建筑的说明中判断,这栋楼应该是属于高层民用建筑,请教,本人的理解是否对?如对,是否有跟全面的资料说服审图中心?...查看详情
很好的图供大家欣赏...查看详情
急求:高层民用建筑钢结构技术规程 JGJ99-98...查看详情
将3T大师上传的GB50045-1995高层民用建筑防火设计规范2005(电)参照新买的本规范略作修改。将黑体字及带下划线的部分补全。在此期待条文说明部分能尽快上传。谢谢大师!...查看详情
2005年版的《高层民用建筑设计防火规范》和《自动喷水灭火系统设计规范》已经于上月实施了 新规范拿到手,当然有许多变化的东东,可都是些枯燥的文字,不用时也不愿去查它。 我建议大家能把自己的发现和体会都贴出来, 以便我们在论谈上就学习了新知识了~~~~~~ 1648101...查看详情
《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)于2005年10月1日实施。...查看详情
同题,找了很久没找到,想学习一下。有知情者请告之,谢谢。...查看详情
最近做的一个工程 二类高层民用建筑,地下室停车,一层接待厅,二层办公会议室,三--十四层办公室。总建筑面积1W。工程没有做中央空调系统。 消防部门审核意见提出办公室内要做喷淋系统。 依本人意见,只是地下室、一层接待厅、二层会议室要做。其他的地方不需设喷淋系统。 哪位高手路过 谈谈。...查看详情
高层民用建筑分为二类,其中包括: 一类: 居住建筑:高级住宅、十九层及十九层以上的普通住宅。 公共建筑:(1)医院;(2)高级旅馆;(3)建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼;(4)建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1500m2的商住楼;(5)中央级和省级(含计划单列市)广播电视楼;(6)网局级和省级(含计划单列市)电力调度楼;(7)省级(...查看详情
一、设计的合理至关重要 高层建筑中的防烟系统的位置大多在简体,楼梯间,地下室、车库、内走道等处,结构上大多为厚混凝土墙体,一旦设计不合理,返工难度相当大,有些甚至只能废弃,造成无法挽回的损失,如果能从设计审核上就能有一条清晰的思路来判断防排烟系统的合理、有效性,将隐患消除在出图前,则无论如何都是一大好事。消防角度来看,如果说电气设计主要解决报警和控制,喷淋设计主要解决灭火救物,那么,防排烟设计解决...查看详情
我要《高层民用建筑空调设计》(潘云钢编著),请版主和大家帮忙...查看详情
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2001版)的7.4.7.1条规定:“高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18M³,二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12M³,二类居住建筑不应小于6.0M³。” 现在设计中对屋顶水箱消防储水量取值问题有以下两种不同看法: 第一种:高层建筑中消防系统与喷淋系统共用屋顶水箱消防储备水时...查看详情