距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线条形基础设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与条形基础设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
地下车库,条形基础和独立基础相交,条形基础上面是挡土墙,独立基础上是框架柱,基础相交,大家能帮我发个详图参考下吗?...查看详情
11G101-3独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台 P58~P59墙、柱插筋构造(变) 所有墙插筋,弯钩均不得小于6d;当hj≤lae(板厚不满足直锚长度)时,弯锚15d; 所有柱插筋,弯钩均不得小于6d且150;当hj≤lae(板厚不满足直锚长度)时,弯锚15d。 当插筋部分保护层厚度小于5d(无外伸时,外部插筋),锚固区应设横向钢筋(或箍筋),间距不小于100mm。 增。当设计指出...查看详情
请教一下各位大神,条形基础和基础梁的关系,比方说一个工程基础底标高-2.0基础400高,基础梁800高,这个基础梁底是和基础底平还是基础梁是坐在基础上的,图纸上没有剖面图也没有基础梁标高,这个基础梁顶标高是-1.2还是-0.8米呢,谢谢...查看详情
本人现在大四,毕业设计选了别墅设计,设有一层地下室,柱下条形基础,PKPM学的时候也没碰过有地下室的建模,请问PKPM地下室剪力墙和条形基础怎么建模?是跟上部的建在一起吗?...查看详情
初学广夏结构设计的6层农房的条形基础,只有梁的标注,怎么找出底板的配筋? 条形基础的大样怎么出? 4590086...查看详情
4585650 4585651 4585652...查看详情
比如柱下条形基础上的填充墙是先布置墙,然后在填充墙上加线荷载吗 ? 地梁挑出具体要怎么做呢?...查看详情
结构设计新手请教多层砌体结构的条形基础是不是用Morgain里面的连续梁在算呢...查看详情
本人在做一建筑的基础,采用柱下条形基础,将PKPM计算的结果与其软件生成的施工图比较,发现地基梁的配筋差别较大,请问这是为什么?不是个别梁,而是普遍都有这种情况。希望高手不吝赐教!!!...查看详情
设计条形基础总长180m,每20m设置一道伸缩缝,缝宽2cm,缝内用沥青麻丝填缝。请问这样伸缩缝处钢筋需要断开么?...查看详情
请问总高度20.7m的砖混结构,层高3.3m。基础为条形基础,边缘为200mm后,100mm厚斜坡。施工时条形基础有些部位混凝土厚度为180mm,对上层建筑有什么影响吗?...查看详情
不知道这种表示方法是否正确,怎么解析!请高手指点!谢谢! 4555301...查看详情
这是本人完成的基础施工图,由于受两边房子的影响只能采用偏心的基础方式,以避开已完成的两边基础。 4554745 本帖最后由 terryzcp 于 2012-9-25 15:31 编辑 ]...查看详情
关于《地基基础设计规范》 8.3.2第三条:对交叉条形基础,交点上的柱荷载,可按交叉梁的刚度或变形协调的要求进行分配。 小弟结构刚入门,不是只有弯矩分配么,柱荷载这种轴力怎么可以按刚度进行分配?是不是又点本末倒置,不是先要由柱荷载求出地基反力,然后求出弯矩再进行分配么?...查看详情
一栋单层的工业厂房,由于地质条件不好做条形基础。每次JCCAD“基础人机交互输入”中输入后准备跳出进行下个步骤时屏幕左下角总是出现“节点不能重新编号”,并且显示“全部梁的底面积为零,请修改翼缘。”我改了翼缘但没有用,哪位高手知道怎么回事 4543461 4543462...查看详情
柱下条形基础的翼缘板最小配筋率是0.15%还是0.20%?...查看详情
十二层的框架结构做成柱下条形基础,基础紧邻其他建筑物,如何进行偏心验算?...查看详情
墙高邮3.7~4.000高去了 ,基础宽做了1000.请问这个要做风荷载的抗倾覆验算吗。要算,怎么算呢。基础深1.500...查看详情
请问有知道条形基础的结构图的吗? 我制作的是一个防腐木结构 土的3类土 需要做条形基础 有哪位能告诉我怎么制作条形基础和他的结构图配筋图的啊 谢谢了...查看详情
最近刚做完一个小结构,基础用到的是柱下条形基础,虽然已经做完,但是有几个问题在看书的时候发现不是很理解 本人是新手,希望大家帮忙解答一下,万分感谢 1、算基础梁的时候,由于会有墙体荷载的有利作用,现在我的计算方法是直接忽略底层墙体荷载,不知这样是否可行? 2、看到条形基础的相关资料的时候,分有肋跟无肋两种,那这里面的“肋”是不是指的就是“基础梁”?(这一点我在网上资料上看到过解答,希望在这里确定一...查看详情