本专题为土木在线离心冷水机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与离心冷水机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
机组冷却水、冷媒水流量正常,冷水、冷却水进出水温差在4-5度之间(基本正常),冷却水进水温度20度左右,冷凝温度超过30度,各位帮助分析?...查看详情
摘要:为满足大型公共建筑节能降耗的要求,研发一种高能效离心式冷水机组。相对传统离心式冷水机组,该机组主要有3个方面的技术特点:平面多级射流配液技术,增效两级压缩技术,多重防喘振技术。综合以上技术制造一台两级压缩离心式冷水机组样机,并按美国标准和国内行业标准进行型式试验。试验结果表明:采用带经济器的增效两级压缩技术和依靠降膜蒸发器自带布液器的均匀射流配液技术,使机组能效比提升6%~8%,多重防喘振技...查看详情
单螺杆冷水机和离心式(三级)冷水机组的供油和回油区别在哪?为什么一个要求冷却水温度要高一点,一个要低一点?...查看详情