水源热泵机组更新时间:2026-09-26 10:43:50

本专题为土木在线水源热泵机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水源热泵机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 水源、地源、污水源热泵在运行期间,高压报警属于较为常见的机组告警现象。出现高压告警会触发压缩机停机保护,影响设备供冷供热的稳定运行,长期异常运行会加快零部件损耗。本文梳理相关诱因与处置方式,可供现场运维人员开展排查工作参考。 一、水路换热系统异常 1. 冷凝器换热效果变差 地源热泵地埋管路结垢、管路堵塞,造成地源侧进水温度升高;污水源热泵换热器内壁堆积淤泥、形成结垢,热量无法正常向外传递,进而触发...查看详情

    用户:jnxzyc986 浏览量:20 时间:2026-08-29
  • 现在机组本地无效,远程无效,时间无效,制冷有效,制热无效,该怎么办,不能开机...查看详情

    用户:cof1634826905243 浏览量:134 时间:2021-10-21
  • 01 水源热泵中央空调是怎么回事? 答:水源热泵中央空调系统是一种从地下水资源中提取热量的高效、节能、环保、再生的供热(冷)系统。02 水源热泵是否可以既能制冷,又能制热? 答:是的。水源热泵以地下水作为冷、热"源体",在冬季利用热泵吸收其热量向建筑物供暖,在夏季热泵将吸收到的热量向其排放,实现对建筑物供冷。03 制冷、制热是否要分开设置水环路? 答:不用。制冷、制热工况共用一套水源水环路和一套用...查看详情

    用户:感官小世界 浏览量:231 时间:2020-10-27
  • 国产水源热泵机组,富尔达,134A的,靠井水制热 现在吸排气温度偏低,吸气温度在3-4之间,排气温度在40-44之间 电流偏低,膨胀阀的开度也已经调整过,是什么原因呢???...查看详情

    用户:lost赵宁 浏览量:253 时间:2018-11-21
  • 日益增长的能源消耗和环境污染是困扰人类社会的两大难题,引起了世界各国的高度重视。根据国际能源热泵组织(IEA Heat Pump Centre)和欧洲热泵协会(EHPA)统计的资料表明,目前欧洲有450万台热泵用于住宅,150万台热泵用于第三产业,2.5-3万台热泵用于工业。EHPA的目标是到2010年在欧洲至少有1500万台热泵用于住宅,这相当于每年节省100TWh的能源和减少4000万吨的CO...查看详情

    用户:co1500859054126 浏览量:699 时间:2017-08-01
  • 5791518 5791519...查看详情

    用户:布偶喵 浏览量:863 时间:2017-05-25
  • 5791516...查看详情

    用户:布偶喵 浏览量:1002 时间:2017-05-25
  • 供配电技术图片1

    水源热泵机组如何预留用电负荷,设备详表见下图,请大神指点 5414508...查看详情

    用户:tan213 浏览量:1652 时间:2015-12-16
  • 我一个朋友是做检测的,他今天问我这个问题。他遇见了一个项目,就是把冷却塔用水井代替,改装成水源热泵机组。。。不知道能不能这样干...查看详情

    用户:zhabudao 浏览量:1397 时间:2015-09-09
  • 请教各位: 我单位使用水源热泵机组常年制热,机组有3台双螺杆压缩机,对应3个管壳式冷凝器,3台压机经常出现高压报警,机组进出水温差5度,判断是冷凝器水流量小或者是冷凝器脏堵。请帮忙分析。如何判断到底是脏堵还是水量少?这两种情况,在机组上表现有什么不同,都有什么表征能够看出来,谢谢大家。...查看详情

    用户:lovelydedong 浏览量:3775 时间:2015-08-26
  • 水源热泵技术是利用地球表面浅层水源中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。6 x* P z8 a. d) b 6 K7 H$ T4 E! R' I% 5301973 8 d Q# M; I, H+ c3 O 水源热泵机组的工作原理图# p5 \: : s: X) b6 M; b( f' G...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:1273 时间:2015-08-20
  • 节能性 与常规冷水机组比,常规机组散热是在冷却水30-35℃或32-37℃情况下散热,但水源热泵的散热情况是在地下水温度中散热,温度远远低于常规机组,由于温差原因散热能力被大大提高、耗电量被大幅度降低,同型号设备水源热泵机组比常规设备制冷量提高20%-30%,耗电量降低15%左右。 环保洁净 l 没有燃烧过程,避免了排放任何烟尘及有害物质,社会效益显著。 l 自由运用地表水资源,又可成功地控制地...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:838 时间:2015-08-18
  • 随着科技的不断进步与发展,各种高科技产品走进普通居民的家庭,为他们带来了舒适的生活享受。地源热泵作为水源热泵的一种,凭借着自身的优势走进了家庭,越来越多的人也开始关注到这种系统。下面,笔者就为大家带来有关地源热泵工作原理及套餐价格的介绍。 水源热泵机组工作原理介绍-地源热泵工作原理介绍 水源热泵是利用地球水所储藏的太阳能资源进行冷热交换的空调技术,水源热泵包括地源热泵和水环热泵两种。其中地源热泵使...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:816 时间:2015-08-12
  • 1 总则 1.1 本规则依据《能源效率标识管理办法》(国家发展改革委和国家质检总局第17号令,以下简称《办法》)制定。 1.2 本规则适用于以电动机械压缩式系统并以水为冷(热)源的户用、工商业用和类似用途的水(地)源热泵机组能源效率标识(以下简称标识)的使用、备案和公告。 不适用于单冷型和单热型水(地)源热泵机组。 2 标识的样式和规格 2.1 标识为蓝白背景的彩色标识,长度为...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:511 时间:2015-06-08
  • 我公司有2台134a的水源热泵机组,前几天开机调试,井水水温在7度,系统水温7度开机1号机组开机正常,系统水温能达到50度,然后调试2号机组时,一开机机组吸气压力低报警停机,调试人员检查了水路,以及电子膨胀阀,均没有任何问题,怀疑是蒸发器短路,于是找换热器厂家协助,拆开端盖后,发现正常,没有短路,恢复后,机组运行正常,换热器厂家给不出具体原因,但否认短路,求各位是否遇到类似情况,希望不吝指教。...查看详情

    用户:cxs2046 浏览量:2156 时间:2015-01-30
  • 谢谢好心人!...查看详情

    用户:zhu1226063503 浏览量:1628 时间:2014-11-05
  • 中央空调图片1

    柯伊梅尔提示,水源热泵机组具有使用灵活、回收建筑内预热、安装简便等优势,能将无价值的低位能源转化为能被直接利用的高位能源而被使用,极具有实际意义。水源热泵机组的使用能带来如此多的好处,那么它有哪些特点呢?下面,柯伊梅尔就带大家了解它的特点。 4938271水源热泵机组:机组的工作点水源热泵机组由制冷压缩机、制冷剂/水热交换器、制冷剂/空气换热器、节流机构、四通换向阀、风机和空气过滤器等组件组成,在...查看详情

    用户:xinhunxiangshou 浏览量:1088 时间:2014-07-15
  • 图纸简介: 本图纸为两台满液式水源热泵机组机房设计图,图纸包括设计说明、主要设备表、机房流程图、机房管线平面图、机房设备平面图、机房系统图。 投稿网友: liu-gj 上传时间: 2014-06-24...查看详情

    用户:liu-gj 浏览量:437 时间:2014-06-24
  • 图纸简介: 本图纸为水源热泵空调、热水机组机房设计图,图纸包括系统图、设备布置平面图和基础图(无配电图纸)等。 投稿网友: yujasper 上传时间: 2014-06-23...查看详情

    用户:yujasper 浏览量:473 时间:2014-06-23
  • 图纸简介: 本图纸为某酒店两台水源热泵机组机房设计图,机组采用三台循环水泵两用一备。图纸包括机房设备基础图、机房设备布置、管道布置平面图、水源热泵工艺流程图等。 投稿网友: ranyonghong2008 上传时间: 2014-06-20...查看详情

    用户:ranyonghong2008 浏览量:621 时间:2014-06-20