独立基础更新时间:2025-12-13 02:59:16

本专题为土木在线独立基础设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与独立基础设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • PKPM   PKPM

    审图中心的人指出我设计的独立基础不满足最小配筋率的要求 查了规范,1、《混凝土结构设计规范》9.5.1条规定:受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋的最小配筋率取“0.2和45ft/fy作用的较大值”。 2、《混凝土结构设计规范》9.5.2条规定:对卧置于地基上的混凝土板,板中的受拉钢筋最小配筋率可以适当降低,但不得小于0.15%。 3、《建筑地基基础设计规范》第8.2.2-3条:扩展基础...查看详情

    用户:fisherer 浏览量:2720 时间:2010-05-12
  • 梁顶标高平基础顶标高?还是梁底标高与基础顶标高平齐或者高于基础顶标高,直接和柱子相连?...查看详情

    用户:liufangliangcqu 浏览量:28378 时间:2010-05-10
  • 我是建立2个工作目录: 第一个目录是正常建模,分析计算。 第二个目录是将第一个目录拷贝后改名,然后用第二个工作目录进入PMCAD 在第一标准层前在插入个模型,在这个模型上输入计算后梁间荷载(恒),根据需要全房间洞口, 在计算分析,基础梁的配筋就出来了! 接下来柱下独立基础锥型柱基配筋该怎么做???是按第一目录来,还是第二个目录来?还有锥型柱基要不要在节点上输入荷载?...查看详情

    用户:linfenglin 浏览量:2643 时间:2010-05-10
  • 独立基础台阶是否可以留设水平施工缝,哪位知道规范上写着。...查看详情

    用户:zhangxi200824 浏览量:5882 时间:2010-05-09
  • 大家好:哪位知道规范要求独立基础混凝土水平施工缝的留设,台阶处是否可以留设吗?...查看详情

    用户:zhangxi200824 浏览量:4450 时间:2010-05-09
  • 地基基础图片1

    各位兄弟,请教个关于基础方面的问题: 一个多层的住宅地基开挖成如下的台阶状,硬塑~可塑粘性土,地基承载力170 这种地基的受力和稳定性象是有点复杂,用理论貌似不好解释,呵呵! 象最低的两个基础净距只有1200,但基础底面高差也有一米多,感觉有点悬啊! 基础下一半回填混凝土,一半是原状土,会不会影响受力和稳定性呢? 3846636...查看详情

    用户:吴歌96 浏览量:3283 时间:2010-05-06
  • 正在做一个超市,地下一层,地上四层。框架结构。按国家规范取 独立柱基础, 几个参数的取值: 1.深度修正系数:取1,(比较保守) 2.修正用埋深:4.6(地下室标高-4.6)...查看详情

    用户:ly-net 浏览量:8279 时间:2010-05-04
  • 求独立柱基础的现场施工图片 7080808@QQ.COM...查看详情

    用户:clest 浏览量:2392 时间:2010-04-30
  • 填充墙可以砌筑在回填土上吗? 那填充墙与独立基础怎么连接啊?...查看详情

    用户:jiegouxiaosheng 浏览量:12721 时间:2010-04-30
  • PKPM   PKPM

    请大家帮帮忙,如何用JCCAD接力PK排架柱(单层工业厂房,排架柱已经用PK设计好了,也选择的计算基础荷载)设计独立基础,主要就是如何调出荷载,输入参数等,先谢谢各位了,真的急需啊! 本帖最后由 zhaolin913 于 2010-4-28 23:17 编辑 ]...查看详情

    用户:zhaolin913 浏览量:5622 时间:2010-04-28
  • 本人正在核算一个塔式起重机的基础,基础顶部的弯矩、水平力较大,但是目前建筑地基基础规范内没有针对独立基础抗倾覆计算的相关规定,只有挡土墙有抗倾覆验算这条,所以不知道有什么可以参考的 另外我们经常做的一些独立设备的基础,按道理说也应该计算抗倾覆,但是大家好像之算算抵抗弯矩是否超过弯矩,对于基础是否与基底接触面积,好像没有看到相关规定; 另外计算抗倾覆是用的是荷载标准值还是荷载设计值?谢谢!...查看详情

    用户:bobyzhang1111 浏览量:48948 时间:2010-04-26
  • 上面是五层的加地下室的框架结构 持力层是岩石基础 用的独立基础 现在施工的时候发现有一个基础下面有溶洞 溶洞深十几米 面积约为3.5x3.5 在爆破的时候施工的用石头填了溶洞 这个要怎么处理 灌浆可以吗?...查看详情

    用户:zhangying112233 浏览量:9000 时间:2010-04-21
  • PKPM   PKPM

    我做一个三层框架的幼儿园,另外建了一个模型设地下室来计算拉梁的配筋,原来的模型计算上层结构,现在需要手算独立基础,请问,柱底的内力是不是应该取算拉梁那个模型的啊?应该注意些什么问题,请大家指点一下。 我是新手,还请关照。...查看详情

    用户:qwertyuiop139891 浏览量:1430 时间:2010-04-19
  • 关于柱下独立基础 建筑地基基础设计规范8.2.7 中对于Pj的定义是 “扣除基础自重及其上土重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力”,但jccad中用于计算柱下独立基础时: 1.计算面积时采用的是标准组合(在PMCAD中竖向导荷中的系数取1.0恒+1.0活) 2.计算抗冲切时,使用的是基本组合(在PMCAD中竖向导荷中的系数取1.2恒+1.4活) 但是在计算抗力的时候 柱下独立基础冲切...查看详情

    用户:richardyjh 浏览量:6404 时间:2010-04-15
  • 柱下独立基础加防水板作为基础形式,为了简化计算,防水板都不作为受力构件,仅由独立基础承受上部压力,此时,为了实现这一计算模型,即,在实际受理情况中,防水板也不受基底反力的作用,理想的方法是防水板下是空的,防水板完全搁置在基础底板上,但是,在实际工程中,这样的做法很难实现,因此,在防水板下,放置可压缩性能很强的材料作为结构缓冲,这就对这一可压缩性材料有一定的要求,如果材料太柔,在施工过程中,进行防水...查看详情

    用户:adamchen 浏览量:20945 时间:2010-04-13
  • 讨论:岩石地基,独立基础和条形基础,人防地下室底板是否还要考虑荷爆等效荷载...查看详情

    用户:changyx 浏览量:5105 时间:2010-03-28
  • 3层框架,基础为独立柱基,施工单位没按图施工,个别基础第2阶尺寸不够,(原设计2x2m实际只有1。5x1。5m)甚至个别基础没按图施工第2阶,现采取补救措施,将不满足设计要求的第2阶剔除凿毛后重新浇筑;未施工第2阶的基础,在一阶凿毛后重新浇筑,可以行吗?...查看详情

    用户:wj2010312 浏览量:1613 时间:2010-03-28
  • 三层独立基础平面布置图....查看详情

    用户:shanjun12345 浏览量:2712 时间:2010-03-28
  • 地基基础图片1

    有一民宅,3层框架结构,无设计。因上下两边都紧贴着砖混老房子,工人们把基础做成了全部偏心的独立基础,柱子在基础边上。现已做好基础。复核估算,基础底面积和高度满足。但偏心太大,远远超出限值,不满足! 如把独立基础都打掉,做其它基础可以,但是凿打混凝土时会影响紧贴着的砖混老房子,会出问题。不敢采用。 如何补救?各位大哥请指点一下! 3784022 3784022...查看详情

    用户:bagio-94 浏览量:26163 时间:2010-03-27
  • 如题...查看详情

    用户:lengyubing 浏览量:37274 时间:2010-03-26