距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线组合式空调机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与组合式空调机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
如题 本人新手 接到一个商场的项目 三层每层4000平米 商场层高5.1 不设封闭式吊顶 不知该采用组合式空调器还是吊顶式空调器,以我的理解 组合式空调器 初投资高 过渡季节可以全新风运行 节能高效 水系统简单 但风管系统复杂 占用机房 吊顶式空调器 初投资低 风管系统简单但水系统复杂 没有封闭式吊顶噪音不知道能否得到合理控制 而且商场的内区很难得到良好的新风补充 空气质量较差 过渡季节只有新风机...查看详情
学校图书馆每层有两个1300平米的文献阅览室,我准备每个阅览室设两台组合式空调机组,请问组合式空调机组怎么选?风量?冷量?只用混合段+表冷段+风机段可以吗?...查看详情
看到一本韩国样本,上面的空调机组没见过,应该算是组合式空调机组,国内有生产这种类型的吗 4381560...查看详情
请教各位达人,组合式空调机组冷凝水管存水弯的高度如何计算...查看详情
组合式空调机组的干蒸汽加湿器中的疏水阀是自带的吗?报价中是否需要单独列出疏水阀?...查看详情
请教专家,不同厂家的组合式空调机组长度不同,设计时应如何考虑空调机房间的尺寸?特别是对于一些空调机房要求面积比较严格的建筑...查看详情
不太明白这几个的具体区别...查看详情
发现样本上离心风机样本很多,应该怎么选型,一般采用什么样的,各位知道的说一下,本人新手,主要想知道风机的功率,谢谢...查看详情
请教,组合式空调机组的选型过程,用i-d计算选型的过程...查看详情
诸位前辈,同仁: 1.各种不同厂家的组合式空调机组,在相同的风量、相同的功能段布置的情况下,其机组尺寸,特别是长度,差异大吗?(这个问题主要是针对有时候机房空间小,太长的机组摆放不下) 2.再比如说,组合式空调机组选型,在风量、冷量、加热量、加适量都满足要求的情况下,但是由于风机压头不够,这时可以自己单独另选一个压头高的风机,与原来的各功能段组合,还是为了让压头满足,而重新选一个风量、冷量、热量等...查看详情
请教:组合式空调机组进水温度90度可以吗 ?风机盘管呢?...查看详情
组合式空调机组GB/T14294-2008 组合式空气处理机组噪声限值GB13326-1991 声明:此贴资料仅用于学习用途...查看详情
36组合式空调机组(设计选用部分).pdf...查看详情
我正在做一个商场,组合式空调机组采用的是双风机,即有送风机段和回风机段的形式。 我把图传上来,烦劳明白人帮俺估算一下送风机的出口和回风机的出口余压。 机组的送风量标在机房内。 管道尺寸也都标注好了。 请高手帮帮我的大忙吧!不胜感激!!:handshake :time: 3975628...查看详情
影剧院用风冷冷水机组连接组合式空调机组,现在组合式空调机组的选型,尺寸,荷载,我都不知道怎么确定了!! 有哪位高人愿意指点在下!!!!!!!!!!谢谢了...查看详情
本人做一个彩印厂房工程,易燃易爆气体较多,组合式空调须做防爆处理,请问各位有没有好的办法?...查看详情
有几台组合式空调机组,湿膜加湿段后为风机段,风机段积水严重,有近10CM深吧。。机组断面风速为2.3m/s,加湿段没有档水板。。积水无法排出。。现厂家在加湿段安装了一台抽水泵往外抽水。。。 请大家分析一下,积水的原因是什么? 用水泵将加湿段积水槽的水往外抽,这种方法可取吗?...查看详情
引用 "组合式空调机组的风压问题! 16万风量的组合式空调机组 进、出风风机的风压一个900帕、一个300帕,与都是600帕,运行效果有什么不同? 如果只选用一台风机1200帕,运行效果会怎样? 如果用一台风机也可以,为什么组合式空调机组常有回风段和送风段呢?" "你所说的组合式空调机组是双风机系统,回风机负担最远回风口至混风阀管段的压力损失,而送风机负担新风入口至最远送风口之间管段的压力损失。一...查看详情
网上找的很多热回收空调机组 参数都是不齐全的 根据风量和冷量选定了合适的机组 比如 送风风量20000m3/h 新风进风6000m3/h 排风5000m3/h 风压取个300-400Pa左右 这是送风机 排风机的选型 功率又如何得知?? 有什么比较全面的样本推荐一下!!...查看详情
请教各位,一般按冷负荷计算的风量小于按洁净度的换气次数,选组合式空调机组时候应该是按换气次数选,这时还考虑冷负荷吗?那按焓湿图计算的数据还是什么意义呢...查看详情