现在有一栋18层的主楼,采用1米厚筏板基础,带一层地下室,地下室和大地下车库相连通。地下车库采用400厚筏板基础,柱下加柔性柱墩。基底持力层为160KPa的粉质粘土层,按照地规5.2承载力修正,d应该取多少??2.能否按照补偿性基础的思路,假设挖去7M的土,7x18=126Kpa,再用基底反力和(126+160)做比较,如果基底反力小于286,则承载力满足要求~...查看详情
请问筏板基础如何根据计算结果配筋,还有一般画筏板基础都用什么出的图,PKPM?还是根据计算结果手工画?...查看详情
请问大家,筏板基础的附加钢筋伸出长度是怎么算的? 和上部楼板一样1/4吗?...查看详情
一个完整的筏板基础施工过程 互相学习学习一个完整的筏板基础施工过程 互相学习学习一个完整的筏板基础施工过程 互相学习学习一个完整的筏板基础施工过程 互相学习学习一个完整的筏板基础施工过程 互相学习学习一个完整的筏板基础施工过程 互相学习学习...查看详情
本帖最后由 baba8210 于 2015-2-4 10:32 编辑 请教下 2层建筑 筏板基础 阴角部位的加强筋 是不是要加? 5063352...查看详情
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 09:53 编辑 徐 礼 赞 摘 要:介绍较厚较大筏板基础利用水化热控温工法,提出一种在大体积混凝上施工过程中用少量PVC管替代大量钢管的解决方案,能提高工程质量、降低工程成木,并具有显著的节能减排效果。 关键词:大体积混凝上;水化热;温度;蓄水厚度;单层PVC管...查看详情
筏板基础的标准剖面配筋图?...查看详情
本帖最后由 基路冰 于 2015-1-27 12:04 编辑 请问:剪力墙的平板式筏板冲切在哪里验算?我在jccad筏板的多墙冲板,软件只给出两片墙的验算。50569555056948 5056948 5056955...查看详情
纯筏板基础在上部有开洞处加梁是什么作用...查看详情
确定桩筏基础筏板厚度的简化计算方法...查看详情
5037994求组各位大神,这个剪力墙住宅用了600厚筏板,为什么虚线部分要用900厚的局部元宝型变厚度筏板 5037994...查看详情
梁板式筏板基础梁端部有地下室墙体相连,而端部不是柱子,基础梁端部算是外伸构造吗?...查看详情
请教各路大神剪力墙下平板式筏板基础的冲切验算问题。根据混凝土规范以及地基规范中给出的公式,只有柱下筏板基础的抗冲切验算公式,以及梁式筏板的抗冲切验算公式。但是剪力墙下平板式筏板冲切验算还有些不明白的东西,比如各墙肢下筏板的冲切问题,具体应该如对集中力进行取值,是按照柱下冲切那样的分段进行集中力取值,还是按照类似梁筏的进行集中力取值。我知道YJK有验算筏板抗冲切的功能,但是本人目前只有PKPM软件,...查看详情
请做过cfg桩的朋友说一下桩边距筏板边有要求吗?我们这里做的cfg桩布桩整体偏了。一边桩边刚好平筏板边。另一边筏板边超出桩边一米多。...查看详情
以前计算过很多个筏板,但是有限元计算的结果有时局部钢筋量很大,这种问题当怎么处理呢?特此发帖讨论,愿积极参与。...查看详情
筏板基础地基梁需伸入墙体多少?规范在哪儿有规定啊? 问同事前辈,说一般一米就可以了?哪有规定啊? 5007198...查看详情
5006678 5006679 5006678 5006679...查看详情
本人新手菜鸟,现在在算一个6层基础。一层为素填土(1.4m)二层为中粗砂fk=100kpa(0.6m)。三层为淤泥混砂fk=60kpa(0.6m)。四层为中粗砂fk=120kpa(1.6m) 给他做满堂红(筏板基础),底下打木桩行不行? 500197150019725001973 5001971 5001972 5001973...查看详情
石基础是否可以改造成筏板基础呢石基础是否可以改造成筏板基础呢石基础是否可以改造成筏板基础呢...查看详情
第一次做筏板基础 要cfg桩处理 如何看地基反力提给地基处理单位啊...查看详情