急寻钢筋滚压直螺纹连接规程!各位前辈、同仁请赐教!!...查看详情
某工程筏形基础的顶部一排筋为两侧区域内为25@150,中间区域为28@150,此分隔区域为一条直线,此两个区域的钢筋需要连接吗, 如果连接的话,是否此部位的钢筋的连拉为100%同一截面连接.若用较低配置的钢筋向较高配配置的钢筋区域锚固是否可行. 若不连接是否可行...查看详情
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 5.4.5 条 “直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。” 《铁路混凝土与砌体工程施工规范》TB10210-2001 4.4.1条“热轧钢筋的接头应符合设计要求,当设计无要求时应采用闪光对焊或电弧焊连接,并以闪光对焊为主。以承受静力荷载为主的直径为28~32mm带肋钢筋,可采用冷挤压套筒连接...查看详情
谁能给我发个柱竖向钢筋直螺纹连接图片?谢谢...查看详情
打个比方下面用16厘的,上面用20厘的。只能插筋吗? 可以焊接不? 工地又跑上来烦我了,但是不知道看哪个规范去反驳他...查看详情
重庆地标钢筋剥肋滚轧直螺纹连接技术规程...查看详情
钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003 J257-2000.pdf 钢筋机械连接通用技术规程条文说明 JGJ107-2003 J257-20.pdf...查看详情
钢筋机械连接设备工具配件的图片 本帖最后由 monkeyone 于 2008-6-22 09:04 编辑 ] 3330222 3330225...查看详情
钢筋连接技术手册 1...查看详情
JGJ 108-96带肋钢筋套筒挤压连接技术程...查看详情
在框架结构施工中构造柱钢筋上部与梁的连接处构造做法,是否要将钢筋上下连通,还是制作成铰接请高手指教。...查看详情
有一工程利用混凝土柱或墙内φ≥16结构主筋(不少于2根),上下贯通焊接;引下线平均间距不大于18米,并在距离首层室外地面0.5m处预留接地测试点,接地极将利用基础底板上下两根钢筋通长焊接、绑扎形成的基础接地网,利用部分护坡桩组(-1.0m)成并连接室外人工接地装置。电气小间、变电站及弱电机房接地均从基础底板接地网引来,属于共用接地极。 设计交底时,就结构钢筋管箍连接处焊接处与监理及设计达成共识,不...查看详情
现在工地上经常用到HRB400级的钢筋,设计有时规定采用机械连接,但是机械连接施工时间长,比焊接成本也高。必须用机械连接吗?焊接可以吗?一般采用什么方式?有什么具体规定?请大家指教。谢谢!...查看详情
我是施工方。现在在施工构造柱,我们的构造柱上部和梁连接的地方我们用的是植筋。设计方给我们的图集是240墙的构造柱配4根纵筋其对应的和梁的连接处植筋是植4根,120墙构造柱配4根其对应的与梁连接处植筋是植2根,现在我们经理为了节约成本说是240墙的上与梁连接的也只在梁上植2根,还说规范上有叫我找,我找了半天都没找到相关的规范。求问各位是否有这方面的规范?...查看详情
在101图集中,剪力墙竖向钢筋的连接未见有对焊连接.是否不可以对焊连接....查看详情
预应力钢筋锚入承台不小于50d且不小于1500mm ,但是承台只有1200高;那么预应力钢棒就得弯折锚固,不知能否弯折 ,会不会影响钢棒预应力强度?管桩桩头留出这部分预应力钢筋是否已丧失高强抗拉能力(管桩桩头混凝土已凿除,这部分钢筋没有和高强混凝土粘结)...查看详情
1、梁、板钢筋的连接能采用闪光对焊吗?有哪些要求? 2、梁、板钢筋的搭接连接有哪些要求?...查看详情
钢筋机械连接通用技术规程 (JGJ107-2003 J257-200)....查看详情
JGJ107-2003钢筋机械连接通用技术规程...查看详情