距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线临时用电安全设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与临时用电安全设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
第一节 术语 1.1 低压 交流额定电压在1KV及以下的电压。 1.2 高压 交流额定电压在1KV以上的电压。 1.3 外电线路 施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。 1.4 有静电的施工现场 存在因摩擦、挤压、感应和接地不良等而产生对人体和环境有害静电的施工现场。 1.5 强电磁波源 敷设波能够在施工现场...查看详情
1.三级配电二级漏保总体要求 ★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;★ 用电设备必须有各自专用的开关箱;★ 漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;★ 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求; 三级配电、二级漏电保护系统参考图例 2. 总配电箱设置 ★ 箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。★ 配电箱、开关箱电器可靠、完好...查看详情
一、基本规定1.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电组织设计,并进行审核、审批,监理审查。 2.施工现场临时用电必须采取TN-S系统,符合“三级配电两级保护",达到“一机一闸一湍一箱"的要求;三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱三级控制,实行分级 配电;两级保护是指在总配电箱和开关箱中必须分别装设漏电保护器,实行至少两级保护。3.施工现场临时用电必须建立安...查看详情
1.三级配电二级漏保总体要求 ★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统; ★ 用电设备必须有各自专用的开关箱; ★ 漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; ★ 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求; 三级配电、二级漏电保护系统参考图例 2. 总配电箱设置 ★ 箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。 ★...查看详情
施工现场临时用电及常见安全隐患管理!...查看详情
转自工程视频动画 内容来自腾讯视频,侵权请联系删除...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
可参考...查看详情
目的 —为了贯彻国家安全生产的法律法规,保障施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生! 适用范围 —新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市政基础设施建设工程,电源(220\380V)中心点直接接地的施工现场! 引用标准 —1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 2、建筑施工安全检查标准 (JGJ59-2011) ...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情
来源:网络 ? ? 版权归原作者所有,侵删 加入2022年度 《市政路桥实战参考》 会员 ...查看详情
欢迎收藏评论...查看详情
一、现场临时用电常见隐患 (1)施工用电配电箱、电缆线及部分用电设备不满足要求; (2)临时施工用电布设不规范、不合理,现场用电线路错综交叉混乱; (3)配电箱未固定、外壳未有效接地; (4)施工机具外壳未有效接地; (5)施工机具位置距离配电箱距离不满足要求; (6)施工现场使用无漏保开关、插座等; (7)配电箱及用电线路、漏保开关...查看详情
请问谁有《施工现场临时用电安全技术规范实施手册》,帮忙看下里面有没有这个表?...查看详情
常见的安全隐患:...查看详情
一、临时用电安全管理存在的问题 01 东北公司在建项目少有总配电柜 02 电气元件损坏、配电箱无门、安装位置不档 03 非中天标识配电箱仍在使用 04 开关箱存在的问题 0...查看详情
1.三级配电二级漏保总体要求 ★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;★ 用电设备必须有各自专用的开关箱;★ 漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;★ 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;三级配电、二级漏电保护系统参考图例2. 总配电箱设置 ★ 箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。★ 配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。设置...查看详情
EDN...查看详情
不懂三级配电、二级保护,你安全怎么干?100张工地用电隐患图!附临时用电安全隐患检查汇总! 素 材:建筑安全技术与管理、筑龙论坛 如有侵权,请联系删除 1.三级配电二级漏保总体要求 ★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统; ★ 用电设备必须有各自专用的开关箱; ★ 漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; ★ 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、...查看详情
第一章 总则 第一节 术语 1.1 低压 交流额定电压在1KV及以下的电压。 1.2 高压 交流额定电压在1KV以上的电压。 1.3 外电线路 施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。 1.4 有静电的施工现场 存在因摩擦、挤压、感应和接地不良等而产生对人体和环境有害静电的施工现场。 1.5 强电磁波源 敷设波...查看详情