市政排水管线交叉避让布置原则、流量计算及管网敷设...查看详情
...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
地下室综合管网布置技术应用指南.pdf...查看详情
建筑给水排水与节水通用规范,有一条,室外给水管网应布置成环状。对于大型的小区,有两路给水,可以做到。但对于只有1~3根立管的单栋住宅怎么连成环?...查看详情
哈喽~大家好!我是小园,不知道园林分区的小伙伴眼不眼熟我,这段时间分享了很多的知识点,也得到了很多人的支持,不管是点赞、评论还是回复,我都有看到!真的非常感谢大家!然后近期发现土木在线有问答悬赏,所以就试试看,设置了这个问题,大家知道的可以在下面回答,然后我会选择正确答案,标注为最佳答案的,就可以获得3个下载券!(先到先得哦!) 问题:给水管网基本布置形式有哪两种?我发过的帖子里有答案...查看详情
知识点:供水管网 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)给水引入管一般不应少于2条。 (2)引入管应分别自室外环网的不同侧接出,如只能自室外环网的同侧接出时,应采取设置贮水池或其他保证安全措施,引入管与室外管网连接处应设置水表井及倒流防止器。 (3)引入管的位置应尽可能靠近高层建筑物内用水量最大处,以减少管网中直径较大管段的长度及管网水头损失。 (4)引入管与建筑物的生活...查看详情
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网:1 向两栋或两座及以上建筑供水时;2 向两种及以上水灭火系统供水时;3 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时;4 向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量...查看详情
1、树状管网是以一条或少数几条主干管为骨干,从主管上分出许多配水支管连接各用水点。在一定范围内,采用树枝形管网形式的管道总长度比较短,管网建设和用水的经济性比较好,但如果主干管出故障,则整个给水系统就可能断水,用水的安全性较差。 2、环状管网主干管道在园林内布置成一个闭合的大环形,再从环形主管上分出配水支管向各用水点供水。这种管网形式所用管道的总长度较长,耗用管材较多,建设费用稍高于树枝形...查看详情
供热管网的平面布置应考虑哪些问题? ①主要干管应该靠近大型用户和热负荷集中的地区,避免长距离穿越没有热负荷的地 段。 ②供热管道要尽量避开主要交通道和繁华的街道,以免给施工和运行管理带来困难。 ③供热管道通常敷设在道路的一边,或者是敷设在人行道下面。在敷设引入管时,则不可避免地要横穿干道,但要尽量少敷设这种横穿街道的引入管。 ④供热管道穿越河流或大型渠道时,可随桥架设或单独设置管桥,也可采用虹吸管...查看详情
给水管网的布置应满足那些要求?...查看详情
一、地下室综合管网优化目的 1、将地下室所有水、暖、电、消防等与业的管道进行全面综合排布,满足国家相关规范规定,综合解决各与业管网布置及其相互间的矛盾,安装完成后符合规范要求和使用功能。 2 、 合理控制地下室机电管线所占用空间,最大化提升地下室净高,降低结构层高和节约建造成本提供支持,优化各种管线位置及路由,使其布置更加科学合理,提升地下室整体观感质量并便于物业后期使用和维修。 ...查看详情
1.小区的室外给水管道应沿区内道路敷设,宜平行于建筑物敷设在人行道、慢车道或草地下;管道外壁距建筑物外墙的净距不宜小于1m,且不得影响建筑物的基础。小区的室外给水管道与其他地下管线及乔木之间的最小净距,应符合本规范附录B的规定。2.室外给水管道与污水管道交叉时,给水管道应敷设在上面,且接口不应重叠;当给水管道敷设在下面时,应设置钢套管,钢套管的两端应采用防水材料封闭。3.室外给水管道的覆土深度,应...查看详情
输水和配水系统通常包括输水管渠、配水管网、泵站、水塔和水池等,它的总要求是,供给用户所需的水量,保证配水管网足够的水压,保证不间断给水。 6064849 6064850 给水管网的布置要求 (1)按照城市规划平面图布置管网,布置时应考虑给水系统分期建设的可能,并留有充分的发展余地;(2)管网布置必须保证供水安全可靠,当局部管网发生事故时,断水范围应减到最小;(3)管线遍布在整个给水...查看详情
请教下市政给水管网常规管材标准角度规定,连接管道的标准管件的规范图集在哪里找,以及平面给水管线布置时偏转角度该如何设置...查看详情
向各位同行请教一个问题: 按照消防给水及消火栓系统技术规范: 第6.1.3条建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时,应符合下列规定: 第1款“应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/S时可采用一路消防给水;” 第8.1.2条下列消防给水应采用环状给水管网: 第1款“向两栋或两座及以上建筑供水时” 第8.1.4条室外消防给水管网应符合下列规...查看详情
给水排水管网系统的布置原则包括给水管网布置原则和排水管网布置原则。 1.给水管网布置原则: (1)按照城市总体规划,结合当地实际情况布置给水管网,要进行多方案技术经济比较; (2)主次明确,先做好输水管渠与主干管布置,再布置一般管线与设施; (3)尽量缩短管线长度,节约工程投资与运行管理费用; (4)协调好与其他管道、电缆和道路等工程的关系; (5)保证供水具有适当的安全可靠性; ...查看详情
1、供热管道的排水、放气与疏水装置 为了在需要时排除管道内的水,放出管道内聚集的空气和排出蒸汽管道中的沿途凝水,供热管道必须敷设一定的坡度,并配置相应的排水、放气及疏水装置。 如图12-28所示,热水和凝结水管道的低点处(包括分段阀门划分的每个管段的低点处),应安装排水装置。排水装置应保证一个排水段的排水时间不超过下面的规定:对于DN≤300mm的管道,排水时间为(2~3)h;对于DN350~50...查看详情
消防水管网可以布置在管廊下吗...查看详情