1、现浇板上立管孔洞、穿墙套管预留和防水套管预埋工序流程: 预留孔洞用木盒、PVC管以及刚性防水套管的加工制作→孔洞定位→木盒及套管的固定→浇砼前坐标的复核→浇砼后洞口清理→洞口安全防护。 2、孔洞预留工艺质量要求: 预留预埋套管的位置和标高由安装班组按照施工固化图的坐标、标高进行控制,洞口预留位置根据图纸审核的结果,绘出管道布置图。在混凝土楼板、墙体浇筑前,设置套管留洞,...查看详情
...查看详情
1、排水UPVC 管承插连接安装工艺标准 2、塑料管电熔(承插、对接)连接工艺标准 3、薄壁不锈钢管环压连接施工工艺标准 4、铸铁管道不锈钢卡箍法兰连接安装工艺标准 5、钢管丝扣连接施工工艺标准(焊接、镀锌、衬塑、涂塑钢管) 6、塑料管热熔连接(承插)工艺标准 7、镀锌钢管卡箍连接施工工艺标准(镀锌、衬塑、涂塑钢管等) 1、 排水 U-PVC 管粘接连接安装工艺标准 工艺流程:断管—清理—试插...查看详情
一、给水管道施工工序 机械挖槽至原消防管道 → 人工挖槽至基底 → 槽底验收合格→基础施工 →下管安管 → 接口→安装闸门、消火栓 →砌筑检查井→管线试压 →冲洗消毒 →管道回填 二、土方施工 1.施工前要复测准备接入的管线的位置和高程,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行测量。开槽前要认真调查了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善加固保护措施。 2.机械开...查看详情
室 内给水系统 01给水薄壁不锈钢管安装 ▼给水薄壁不锈钢管卡压式连接 基本要求 1、管材应采用机械或等离子方法切割,切口端面应平整。2、根据管道公称直径选用相应规格型号的环压钳。3、公称直径 65~100mm 的管材与管件的卡压连接,还须做二次环压。4、不锈钢管不得直接与铁质的支吊架接触,应在两者之间采取隔离措施。衬垫宽度一致,洁净整齐,与管道及支架接触严密...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
第一部分 建筑电气工程 第二部分 给排水与通风空调工程 第三部分 消防工程 第一部分 建筑电气工程 重点 防雷工程:1、引下线扁钢不得小于25*4mm,圆钢直径不得小于12mm,接地体的连接采用搭接焊接,焊缝应饱满并有足够机械强度。 2、圆钢与圆钢搭接,长度为6倍圆钢直径,双面施焊;扁钢与扁钢搭接,长度为2倍扁钢宽度,3面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。 ...查看详情
1. 适用范围和编制依据 1.1 适用范围 本工艺标准适用于建筑给、排水工程中的虹吸式雨水排水系统安装工程。 1.2 编制依据 《建筑建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS183:2005? ...查看详情
1、现浇板上立管孔洞、穿墙套管预留和防水套管预埋工序流程: 预留孔洞用木盒、PVC管以及刚性防水套管的加工制作→孔洞定位→木盒及套管的固定→浇砼前坐标的复核→浇砼后洞口清理→洞口安全防护。 2、孔洞预留工艺质量要求: 预留预埋套管的位置和标高由安装班组按照施工固化图的坐标、标高进行控制,洞口预留位置根据图纸审核的结果,绘出管道布置图。在混凝土楼板、墙体浇筑前,设置套管留洞...查看详情
给排水毕业设计做水厂muct工艺手册上没有例题啊 求一个计算例题看看 完全没头绪啊...查看详情
来源:网络,侵删! 第一部分 给排水工程 重点 1、墙体预埋的防水套管,内及两侧应刷锈漆,采用附加筋固定,位置正确,附加筋应固定在结构主筋上。 2、柔性防水套管一般穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物,如水池壁、人防墙等;刚性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处要求一般防水的构筑物。 重点 1、强条:隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度...查看详情
来源:网络,侵删! 一、室内管线的布置原则 由于该工程管道众多、安装复杂 , 考虑管道的正确排列是管路安装中的一个重要环节。特别是对于室内管道。由于管道设备多,加上地温中央空调管道、生活热水管道 , 使问题尤为突出。为避免管道在施工过程中出现相互打架的情况,尤其在机房与通风管交叉施工,规定了管道排列避让的基本原则。 (1) 通风管路排列在上, 液体管理排列在下;(2) 热水管路排列在...查看详情
一、管路敷设 1.确定管道终端位置,底层排污排水管独立排放并根据管道端口位置确定管道走向线路,弹线,用切割机开槽;管槽的宽深尺寸一般为管直径的1.5 倍,埋置深度应大于15mm; 2.给水管道在墙面安装要做到“横平、竖直”减少绕道走向,原则上不埋入地面通过,更不能破坏地面及墙体根部的防水层; 3.根据规范安装支架或固定卡,冷热水水管、阀门一般用不同颜色区分。 4.管外径在 25mm以下的给...查看详情
?????? 点击下方图片查看详情...查看详情
来源:百度文库编制:中建五局如有侵权,请联系删除第一部分 建筑电气工程第二部分 给排水与通风空调工程第三部分 消防工程第一部分 建筑电气工程重点防雷工程:1、引下线扁钢不得小于25*4mm,圆钢直径不得小于12mm,接地体的连接采用搭接焊接,焊缝应饱满并有足够机械强度。2、圆钢与圆钢搭接,长度为6倍圆钢直径,双面施焊;扁钢与扁钢搭接,长度为2倍扁钢宽度,3面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双...查看详情
施工工艺...查看详情
想要获得更多建筑给排水知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 一、室内管线的布置原则 由于该工程管道众多、安装复杂 , 考虑管道的正确排列是管路安装中的一个重要环节。特别是对于室内管道。由于管道设备多,加上地温中央空调管道、生活热水管道 , 使问题尤为突出。为避免管道在施工过程中出现相互打架的情况,尤其在机房与通风管交叉...查看详情
01消火栓箱安装1、消火栓箱门开启角度要求不小于120°2、消防水管引入管方向明确3、栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm4、引入管拐弯处需增加支架5、消火栓箱离墙面间距满足开门要求6、暗装消火栓箱铝框规定要露出墙面。7、消火栓等配件安装需按设计规范位置安装,且应和FAS系统确定安装位置是否满足双方要求。8、消火栓箱应设醒目标识。02灭火器箱安装1、根据图纸要求,将各种尺寸规格的灭火器箱安...查看详情
01 消火栓箱安装 1、消火栓箱门开启角度要求不小于120° 2、消防水管引入管方向明确 3、栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm 4、引入管拐弯处需增加支架 5、消火栓箱离墙面间距满足开门要求 6、暗装消火栓箱铝框规定要露出墙面。 7、消火栓等配件安装需按设计规范位置安装,且应和FAS系统确定安装位置是否满足双方要求。 8、消火栓箱应设醒目标识。 0...查看详情