10kv二次更新时间:2024-04-27 10:45:18

本专题为土木在线10kv二次设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与10kv二次设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 变压器图片1

    10kV开关柜的主要部分包括: 真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。 其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜的二次接...查看详情

    用户:凸b南博丸 浏览量:176 时间:2024-03-14
  • Eplans设计10KV高压开关柜一次、二次图的方法和步骤?...查看详情

    用户:suaimin 浏览量:247 时间:2021-07-14
  • 收录于话题10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。 其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜的二次接线,我们需要找...查看详情

    用户:叶无穷 浏览量:4660 时间:2020-11-27
  • 供配电技术图片1

    6270498...查看详情

    用户:bbc...com 浏览量:498 时间:2020-09-02
  • 10kV计量柜互感器变比二次侧为1A,其它高压柜互感器二次侧是否统一为1A,或者用5A也没问题...查看详情

    用户:小北方 浏览量:1047 时间:2020-06-05
  • 各位前辈们好,问一下高压开关柜柜内操作电源、保护装置电源、柜内照明加热电源各是多少伏的?取自哪里?进线PT、母线PT、站内交流、直流屏这些都给哪里供电?如果遇到小型配电室,室内不设置交流直流屏,那么电源又取自哪里?...查看详情

    用户:marilyn55 浏览量:1679 时间:2020-05-11
  • 成套电气设备图片1

    一、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 6210028 ▲图...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:2800 时间:2019-10-14
  • 成套电气设备图片1

    如下图中,红色部分, 请各位帮忙看一下,很多东西在所在图纸的图例里没有。 谢谢。 6169376 6169375 6169377...查看详情

    用户:woyaonianxin 浏览量:1870 时间:2019-06-19
  • 供配电技术图片1

    好几年没看电气图了,都忘了,向各位请教。 下面的图是10KV控制柜二次图,有进线的,有变压器的, 麻烦各位给解答一下。谢谢。 6169260 6169261 6169262...查看详情

    用户:woyaonianxin 浏览量:4391 时间:2019-06-18
  • 求教,三倍频发生器做10kV单相PT耐压,PT变比为10000/V3/100/V3,出厂耐压值的80%为33kV,那么发生器给PT二次侧电压为多少?...查看详情

    用户:电气菜鸟999 浏览量:437 时间:2018-05-07
  • 2变配电所设备安装及356-10kV二次拉线...查看详情

    用户:yxwangxiao 浏览量:270 时间:2017-11-15
  • 供配电技术图片1

    画图中遇到以下问题,电压互感器二次回路串接手车工作位置S9,如下图 5792213 跟用户沟通过程中,说是有规定说不允许串接手车工作位置常开点,需要用继电器转接 5792214 这种画法是否正确,图中KA我使用的是有源继电器,线圈串接S9工作位置常开点接电源。据说还有使用无源继电器的接法,求教。是否有规范指出PT二次回路不得串接手车工作位置S9常开点 5792213 5792214...查看详情

    用户:飞云在天2015 浏览量:2410 时间:2017-05-26
  • 其中两面是备用进线,主要是这两面备用进线的互锁和备自投这块怎么考虑?...查看详情

    用户:lj2759739 浏览量:1617 时间:2016-11-01
  • 供配电技术图片1

    请教一下大家,最近一直在想一个问题:10kV开闭所内的二次设备(直流屏、整流屏) 需不需要做等电位接地,因国网公司的18大反措条文 上面写了要求对二次设备做等电位接地,但我想这个是不是针对变电站的,毕竟变电站内的二次设备多、复杂。10kV开闭所内用直流做保护,二次设备就2-3台。再者我看到一些典型设计上的就是把直流屏放在开关柜旁边也是用直流做保护,但它的接地也没看出做了等电位接地,附典型设计图。 ...查看详情

    用户:大秦秦 浏览量:5859 时间:2016-10-18
  • 供配电技术图片1

    更换10KVPT柜电压互感器,原来的接线方式有问题,现在不知道咋接,求大神指教。 5619755 5619756 5619757 5619758 5619759...查看详情

    用户:我不是潘金莲 浏览量:8005 时间:2016-10-08
  • PT柜电压互感器更换,原来的接的有问题, 现不知道二次回路怎么接, 三相各有一个互感器, 二次为6个接线柱。...查看详情

    用户:我不是潘金莲 浏览量:461 时间:2016-10-08
  • 现在工业或者民用设计院设计的10KV变电所高压部分,电气需要出二次原理图么?...查看详情

    用户:a396673967 浏览量:1629 时间:2016-10-03
  • 事故经过:前天因装置设备故障,停产一天,电工将补偿柜的断路器分闸,10KV电容馈出柜的断路器在合闸状态。今天上午装置检修完设备全部投产后,电工将补偿柜的断路器合闸,电容补偿柜加入运行。在运行后不到20分钟,配电室烟感报警,到配电室查看,浓烟滚滚,补偿柜二次部分以全部烧毁。下面附上部分图片,大家分析一下,是什么原因造成这次事故,烧毁的比较严重...查看详情

    用户:qian562352726 浏览量:1184 时间:2016-09-19
  • 困惑已久的问题求各位帮忙:对于10kV线路柱上真空开关(带控制保护箱带PT)运行中二次侧插头插拔问题应该注意的事项,在工作中遇到很久了,一般的真空说明书上都有严禁带电插拔二次插头,像许继的一些开关还带短路环(安装后需拔掉),但是要说的就是但是,在实际中经常运行中拔插二次插头都没有出现异常(不要问为什么这样干,呵呵)并且有几次都是没有关掉控制开关的情况(有的控制保护部分没有开关),还有的情况就是开关...查看详情

    用户:qq_1471962191096 浏览量:718 时间:2016-08-24
  • 电气资料库图片1

    5488391 来自电气天下! 更多资料下载www。dq123.com/CADChart/ (句号改为点) 5488391...查看详情

    用户:co1458203781783 浏览量:1122 时间:2016-03-18