距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线洗浴中心消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与洗浴中心消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:洗浴中心业态复杂,一味从严不利于功能发挥(合规未必合理),过度从宽可能带来安全隐患(合理未必合规)!洗浴中心的建筑防火要求,可以通过合理的防火分隔及安全疏散措施,划为不同业态的防火分隔区域,以期获得合规且合理的消防安全解决方案!洗浴中心属于火灾高风险场所,其消防设施的设置,宜统一按歌舞娱乐放映游艺场所实施!本文所述的洗浴中心,是指提供沐浴服务的休闲场所,...查看详情
请问:1、一层面积为700左右平方米,二层面积为300多平方米的洗浴是按照娱乐场所设计消防系统的吗?2、关于洗浴中心有哪些规范可以参考设计?谢谢...查看详情
请问一下各位,在高层综合楼中的洗浴中心哪些部位需要做喷淋?哪些不用?比如汗蒸、泡澡池等。规范上没找到这个的明确规定。...查看详情
图纸简介: 这是某酒店四层洗浴中心给排水消防设计图,图纸包括:给排水设计说明,一层至四层给排水消防平面图,一层至四层喷淋给水平面图,卫生间大样图,给水、污水、排水、消火栓给水、喷淋给水系统图。 投稿网友: zgcumt 上传时间: 2014-09-19...查看详情
图纸简介: 这是某洗浴中心四层砖混结构消防给水施工图,图纸包括:设计与施工说明,一层至四层消火栓给水平面图,一层至四层喷淋给水平面图,消火栓给水、喷淋给水系统图。 投稿网友: wangyuyu123 上传时间: 2014-08-05...查看详情
本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2014-6-20 16:55 编辑 最近设计了一个洗浴中心的消防工程,建筑内设有消火栓、喷淋系统和建筑灭火器,把图纸贴上。因为是第一次设计一个完整的工程,图纸里会有不合理之处,请各位指点一二,谢谢!4926879 4926881 4926879...查看详情
第一次做洗浴消防设计,请各位指教下列所圈示位置是否需要设计喷淋?这些区域是否需要设计消火栓等其它消防设施?谢谢了! 一层 4899170...查看详情
图纸简介: 某三层洗浴中心消防给水设计,包括设计说明,喷淋平面,消火栓平面及系统,计算说明流量计算等等 投稿网友: lsl7250651 上传时间: 2013-09-03 图纸省份: 辽宁...查看详情
图纸简介: 五层洗浴宾馆消防图纸,一层男宾洗浴,二层女子洗浴,三至五层宾馆。图纸内容详细。图纸包括:消火栓平面布置图、自动喷淋平面布置图、自动报警平面布置图等。 投稿网友: hjf091009 上传时间: 2013-03-21...查看详情
请多多指点,对本图没有什么把握,多谢了...查看详情
请问:设计洗浴中心消防时,面积200平米的浴池及搓澡间内用不用设置声光报警器?用不用设广播?...查看详情
某洗浴中心,共四层,每层面积900平米左右,其中一层为浴室及更衣室;二层为休息大厅、自助餐厅及韩式按摩区;三、四层为包间,请教各位高手,其中消防工程应如何设计?依据什么规范?...查看详情