如图所示的建筑结构平面图进行高层结构设计,如果采用框架剪力墙如何布置柱子和剪力墙的位置?上下边缘一个个小矩形又是表示什么意思啊?非结构专业毕业,烦请各位大神指点一下,感激不尽!新人没有悬赏,见谅...查看详情
该部位肯定是要采取加强措施的,除了设置暗柱,还有其他方法。 高规7.1.6 当剪力墙或核心筒墙肢与其平面外相交的楼面梁刚接时,可沿楼面梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙、扶壁柱或在墙内设置暗柱,并应符合下列规定; 1 设置沿楼面梁轴线方向与梁相连的剪力墙时,墙的厚度不宜小于梁的截面宽度; 2 设置扶壁柱时,其截面宽度不应小于梁宽,其截面高度可计入墙厚; 3 墙内设置暗柱时,暗柱的截面,高度可取墙的厚度...查看详情
结构设计新手一个,有个疑问困扰许久!在剪力墙结构中常能见到一端与墙平面内相接一端与剪力墙平面外相接,类似于框架结构中的半框梁。这种梁一般都是在与强平面外相接的一端点胶,这种梁算次梁还是框架梁,在铰接端底筋的锚固长度怎么算,是按图集中的非框架梁算还是按框架梁算?还有这种点较的深层次含义是什么,对抗震的概念设计有什么意义,难道就是为了让负筋可以满足锚固要求?还有一问就是这种梁调不调幅?...查看详情
如题,这根梁怎么算?个人感觉应该算封口次梁,在剪力墙处点铰处理。请各位大神解惑。 5310912 5310913...查看详情
剪力墙结构墙肢与其平面外相交的楼面梁刚接还是铰接,如计算时全点击铰接,则不用设置墙柱,如是刚接则需要设置墙柱,那本是需要设置暗柱的,能否以设置约束边沿构件或构造边沿构件代替?...查看详情
当跨高比大于5的时候按框架梁设计,比较省钢筋,当跨高比小于5的时候按连梁设计,废钢筋但是比较利于抗震,请问在这两个都可以选择的时候大家比较偏向于哪种?...查看详情