给排水供水更新时间:2024-04-25 07:34:15

本专题为土木在线给排水供水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与给排水供水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑给排水图片1

    供水系统的基本特性: 供水系统的基本特性是水泵在某一转速下扬程h与流量q之间的关系曲线f (q),前提是供水系统管路中的阀门开度不变。扬程特性所反映的是扬程h与用水流量q之间的关系。由图2.1的扬程特性表明,流量q越大,扬程h越小。在阀门开度和水泵转速都不变的情况下,流量q的大小主要取决于用户的用水情况。 管阻特性是以水泵的转速不变为前提,阀门在某一开度下,扬程h与流量q之间的关系h=f (q)。...查看详情

    用户:给排水陈发洪 浏览量:31 时间:2023-06-27
  • 输变电工程图片1

    1、符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: ① 系统工作压力大于2.40MPa; ② 消火栓栓口处静压大于1.0MPa; ③ 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 2、分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式。 但当系统的工作压力大于2....查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:26 时间:2023-03-24
  • 建筑给排水图片1

    1导读 前文综述 1、本文内容针对的是数字集成全变频给水设备,其水泵的运行效率,跟水泵本身性能曲线、变频调速范围、给水流量范围等息息相关,水泵变频运行时的理想工况是在标准高效区(约70%~100%Q)范围内运行,在此范围内时,水泵在节省轴功率的同时,可以保证较高的运行效率,即可保证单位供水能耗在一个相对较低的值。 2、由于生活给水泵额定工况点位于水泵高效区的末端,...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:46 时间:2022-10-10
  • 建筑给排水图片1

    2、水泵变频运行节能原理及分析(续) 基本原理 水泵变频调速的节能性是相对于工频泵直接往管网供水的方式,其节能原理概括来说,就是:“水泵在工频运行工况中,当系统末端用水量小于水泵额定工况流量时,水泵的实际工况点会向水泵流量-扬程特性曲线的额定工况点左侧移动,导致水泵实际扬程大于额定扬程,末端用水压力偏大,造成了能量的浪费,当水泵通过变频运...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:47 时间:2022-10-10
  • 建筑给排水图片1

    注:本文提到的效率系数ηs 来源于王峰老师《给水系统节能系数的判别方法——效率系数ηs的提出》一文,该文由王峰老师发表在《给水排水》杂志2011年第5期,关于效率系数的计算公式及介绍摘自该文,仅供给排水同行学习参考,如有侵权,请联系删除。 效率系数这一概念让给水系统的节能性判断有了可以量化计算的基础,指明了节能设计的路径。 本文在原公式基础上进行了局部修改、解释及拓展,如有不对的地方,...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:54 时间:2022-10-10
  • 泵站厂区内:配套用房(含厨房),水泵房,配电房(控制室,配电间,发电机房(有储油间)),吸水井,清水池,加氯间(有次氯酸钠库和聚合氯化铝库)...查看详情

    用户:qq_1588764643836 浏览量:16 时间:2022-09-01
  • 泵站厂区由配套管理用房(带餐厅,厨房,公卫和办公室),水泵房,配电房,吸水井,清水池组成。...查看详情

    用户:qq_1588764643836 浏览量:15 时间:2022-09-01
  • 管网叠压供水设备,由水泵机组限压保护装置、防负压装置、控制柜、阀门、管道系统、配套附件及防倒流装置等组成,从供水管网直接吸水叠压供水(恒压或变压供水)的设备。他应保证供水管网的压力不小于设定压力值,且水质不被污染。该设备应符合下列要求,具有下列功能。 1、基本参数,见下表。 2、设备流量、扬程在额定频率时,不应低于设计值5%。...查看详情

    用户:一一一一库 浏览量:17 时间:2021-11-15
  • 想要获得更多建筑给排水知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 大西北网讯4月7日,由全国城镇给水排水标准化技术委员会无负压供水设备分技术委员会主办的“安全供水健康饮水”水系统发展战略论坛在兰州举行。给排水相关行业的企业代表及专家400余人齐聚一堂,共同研讨安全供水技术和行业未来的发展方向,为西部供水事业的发展献计献策。 ...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:54 时间:2021-04-14
  • 消防给水系统中,过高的工作压力导致消火栓等灭火设施难以操控,消防用水量加大,还可能超过局部管网设备的承压极限。因此规范要求,高层建筑在一定情况下需要分区供水。 为什么要分区供水?系统要达到对每个楼层的供水压力和流量的要求,因为建筑过高,当高位消防水箱和稳压泵满足最不利点静压时,由于水位高差导致最下端管网的承压过高,很容易引起故障;当消防水泵房设置在建筑下部,依靠消防水泵来满足最不利点灭火设施的...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:317 时间:2021-01-28
  • 四,无负压不锈钢水箱产品特点: 1、不锈钢水箱一般采用SUS304材质的不锈钢板材,物理化学性质稳定,对水质无污染,保证水质清洁卫生。2、不锈钢水箱冲压成型,强度高、重量轻、外型整洁、美观高雅。3、水箱板一般采用高镍8.0以上3042B板,表面光洁美观、易清洗。4、由于表面有致密氧化层,耐腐蚀性能优越,密封性能好。5、抗冲击性能大,抗震性能强。 五,无负压不锈钢水箱适用范围: 不锈钢水...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:344 时间:2020-12-14
  • 智能型箱式泵站 主要是由 密封结构水箱 、 增压设备 、 变频控制柜 、 稳流器 及 泵 组组成。系统分两路进水,一路进水箱,一路进稳流器,当用水量小,自来水服务压力高时,智能型箱泵一体化泵站直接从自来水管网取水,叠压供水。当自来水服务压力低时,增压装置开始工作,将水箱内的水加压到设置的服务压力,进行差量补偿,从而达到节能、无二次污染、恒压供水的目的。对市政自来水管网没...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:453 时间:2020-12-14
  • 1.室外消防给水管道布置要求 (1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 (2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量 (3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 (4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 2.管材 3.减压阀设置 (1)减压阀应设置在报警阀组入...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:428 时间:2020-12-14
  • 首先什么叫分区供水? 一般情况下,高层供水分三个供水区域,分别为:低区、中区、高区。每个区域都有一套完整的二次供水设备。 分区过后不仅能保护低区用户用水安全,还能保证高层用户能正常用水,不会出现水压不足等问题。合理的确定供水系统的竖向分区,是进行高层建筑供水系统设计的前提。当建筑高度达某一高度时,供水系统作竖向分区。高层建筑供水系统的竖向分区是指沿建筑物的垂直方向,依序将其划分为若干个供水...查看详情

    用户:供水设备 浏览量:678 时间:2019-01-08
  • 原传统供水方式采用地下水池和水泵联合供水的方式,即由市政外网供水至地下生活水池,利用水泵提升来满足用户的用水量及用水压力。该方案虽能满足供水压力的稳定性和供水量的可靠性,但由于自来水全部被放入水池中,再经水泵二次加压提升至水箱向用户供水,不能利用自来水原有压力,系统电耗大,安装维护麻烦,同时因需设置地下水池而带来的如一次性基建投资大,并且易造成二次污染、漏水等一系列弊病。 现在选用二次供水改造...查看详情

    用户:供水设备 浏览量:812 时间:2018-11-09
  • 建筑消防给水图片1

    XXXXXX项目基地位于南宁市邕江南岸.总规划用地122488平方米,地上总建筑面积542892平方米,地下建筑面积200639平方米,总建筑面积约74.35万平方米;共21栋楼,层高分别为31层、32层、38层,户数2884户,总人数约10246人。项目为住宅小区,共21栋,1#、2#、3#、4#为32F,8#、9#为33层,13#、18#为31层,其余均为38层,最高建筑高度为149.6米,1...查看详情

    用户:祖玫 浏览量:1848 时间:2018-06-04
  • 从全球看,水的开发与利用和水资源严重缺乏的矛盾已日益突出。在我国600多座城市中,有300多个城市缺水,108座城市严重缺水,日均缺水1600万m3,到2000年这些城市年缺水将达200亿m3,每年因缺水损失的工业产值上千亿元,水已成为制约我国社会和经济发展的主要因素之一。节约用水应是防止水资源危机,解决供需矛盾的长期的必要的方针。 谈起节水,我们并不能简单地认为就是减少用水量。所谓节水,应当...查看详情

    用户:zowk53951 浏览量:709 时间:2015-06-09
  • 1.设施周围应保持环境整洁,应有很好的排水条件,供水设施应运转正常。 2.设施与饮水接触表面必须保证外观良好,光滑平整,不对饮水水质造成影响。 3.通过设施所供给居民的饮水感官性状不应对人产生不良影响,不应含有危害人体健康的有毒有害物质,不引起肠道传染病发生或流行。...查看详情

    用户:xfps22 浏览量:612 时间:2015-05-21
  • 1.设计水箱或蓄水池:饮用水箱或蓄水池应专用,得渗漏,设置在建筑物内的水箱其顶部与屋顶的距离应大于80cm,水箱应有相应的透气管和罩,入孔位置和大小要满足水箱内部清洗消毒工作的需要,入孔或水箱入口应有盖(或门),并高出水箱面5cm以上,并有上锁装置,水箱内外应设有爬梯。水箱必须安装在有排水条件的底盘上,泄水管应设在水箱的底部,溢水管与泄水管均不得与下水管道直接连通,水箱的材质和内壁涂料应无毒无害,...查看详情

    用户:haoshihaoshi2 浏览量:670 时间:2015-05-21
  • 如题,这里的优化不仅指功能优化,还指成本优化。本人目前在做公司(咨询公司)的一个新项目——建筑给排水材料设备采购的成本压缩(不指定产品供应商),我应该在哪些方面寻找突破口?...查看详情

    用户:a5517084 浏览量:610 时间:2015-05-07