  • 请教:地下室集水井排污泵(包括消防电梯地坑排污泵)排水管是排放到地面的污水井还是雨水井?有没有规范上的要求?或强制要求?或者是2种都可以?...查看详情

    用户:云卷云舒 浏览量:81 时间:2022-07-20
  • 本帖最后由 xiaomeileung 于 2016-7-26 10:12 编辑 地下室底板做完了。发现漏了预埋 集水井到消防电梯底坑的排水管,怎么办 现在问了几个专业,好多人,设计单位的也有。都搞不了。短的距离3米,长的十米。 老说打个洞 ,钻过去就可以了。说得简单,那钻洞十米的人的手机发过来。你们实施过吗?...查看详情

    用户:xiaomeileung 浏览量:15731 时间:2016-07-14
  • 消防规范里面说 消防电梯井底的排水井容量不小于2立方,排水泵排水量不小于10L/S, 给排水规范里面说 集水池有效容积不小于最大一台泵5分钟出水量 按照给排水里来,水泵出水量按照10L/S来计,10×5×60=3立方 那我们电梯井有效容积是按照2立方来 还是3立方来啊 在消防规范和给排水规范都有的前提下 做消防的时候 是只要满足消防规范就可以吗 请大侠们指教下...查看详情

    用户:jianglin005 浏览量:3033 时间:2015-05-18
  • RT。我一直是不做的,但是我经常发现施工单位在交底时会问道我这个问题。...查看详情

    用户:逸群之才 浏览量:1369 时间:2015-05-08
  • 建筑消防给水图片1

    本帖最后由 青春年少 于 2014-8-16 11:56 编辑 常见的4种消防电梯排水措施 4955764 4955765 4955766 4955767 4955768 4955769 4955770 4955771 4955772 4955773 4955774 4955775 4955776...查看详情

    用户:青春年少 浏览量:37493 时间:2014-08-16
  • 4882593 里面有些内容还是比较实用的;...查看详情

    用户:量子 浏览量:8083 时间:2014-04-05
  • 高层建筑中,电梯存在消防电梯和普通电梯之分!普通电梯和消防电梯对于消防的要求是不一样!具体有哪些不同的要求?以下是我的看法,不全面,希望诸位大神继续补充,为我等小白们做点贡献! 1、消防电梯前室要设置一个消火栓,普通电梯没有这方面的要求! 2、消防电梯底部(附近)应设置集水坑,且有效容积不小于2立方米;普通电梯没有这项要求! 我目前只能想出这两个不同,望大家能够补充!...查看详情

    用户:老西方 浏览量:5594 时间:2014-02-19
  • 图纸简介: 本工程为徐州金时利房地产开发公司高铁时代广场4#楼,图纸含有电气施工设计说明,供电干线防火灾自动报警系统图,各层平面图等。其中一层为独立商铺,二层部分为独立商铺,部分为大空间商铺。 投稿网友: zongzhaobao 上传时间: 2013-12-26...查看详情

    用户:zongzhaobao 浏览量:495 时间:2013-12-26
  • 消防电梯的井底应设排水设施 根据高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版) 6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。 消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。 条文说明6.3.3 九、起火层在灭火过程中,会有大量的水流入消防电梯井道,同时还会有水蒸气进入。为保证消防电梯在灭火过程中正常运行,对井道内的动力、控...查看详情

    用户:zjjx2010 浏览量:10967 时间:2013-11-05
  • 建筑给排水图片1

    4612379 问题1:这里有3个电梯,那么消防电梯基坑是3个还是1个? 问题2:基坑尺寸如何确定? 问题3:排水如何连接到潜污泵泵坑,管径多少? 谢谢各位前辈了 4612379...查看详情

    用户:dinlywonder 浏览量:12601 时间:2013-03-05
  • 地下室消防电梯集水井和平时排水沟的集水井很近,可不可以把排水沟的水接到消防电梯集水井,平时那个集水井就不设了。有没有哪条规范说要分开来设啊?...查看详情

    用户:word_2019 浏览量:22831 时间:2013-01-09
  • 原设计是把电梯井里的水引到室外集水坑 在用水泵抽到室外雨水井 请问如果室外雨水井标高满足的情况下,可以改为直排吗?...查看详情

    用户:xyzpilot 浏览量:2929 时间:2012-05-10
  • 请教下关于消防电梯排水的问题 图纸上说采用300的铸铁管 正常要求都这么大吗 是不是有点大了 而且还是两根的...查看详情

    用户:hua_yan 浏览量:1468 时间:2010-11-02
  • 建筑消防给水图片1

    请问论坛的专家、技术同志们: 假如消防电梯的底坑和旁边的集水坑底坑底标高都是一样的,是4.000m,中间连同预埋管标高为4.050,排水泵2台安装在集水坑内,能否保证消防电梯的消防使用啊? 咨询过电梯厂家说消防电梯坑内不允许存水,但目前集水坑和电梯底坑已混凝土浇筑完毕,二者是一个底标高,电梯坑深度和集水坑深度也都1.650m,电梯安装完毕后运行会不会因为集水坑排水不彻底而烧坏? 2台潜污泵型号是J...查看详情

    用户:eo_chen 浏览量:30630 时间:2010-10-19
  • 防火规范规定消防电梯需要排水,那与消防电梯相邻的普通电梯是否也需要排水? 如果是消防电梯下到一层,普通电梯下到地下二层,这时宜如何设排水设施? 本帖最后由 lideyun 于 2010-9-16 10:49 编辑 ]...查看详情

    用户:lideyun 浏览量:8109 时间:2010-09-16
  • 人民防空工程设计防火规范(GB 50098—98) 7.8 消防排水 7.8.1 设有消防给水的人防工程,必须设置消防排水设施。 7.8.2 消防排水设施宜与生活排水设施合并设置,兼作消防排水的生活污水泵(含备用泵),总排水量应满足消防排水量的要求 人民防空工程设计防火规范(GB 50098—2009) 7.8 消防排水 7.8.1 设置有消防给水的人防工程,必须设置消防排水设施。 7.8.2 消...查看详情

    用户:设计走心 浏览量:4302 时间:2010-09-16
  • 消防电梯的排水怎么做呢...查看详情

    用户:chentonggao 浏览量:4644 时间:2010-08-16
  • 消防电梯的排水泵配电问题: 此设备为消防负荷,是否需要双电源末端切换: 高规:9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。 i]条文解释:三、在执行中,有不少设计人员对原条文太笼统提出异议,即原规范条文规定在最末一级配电箱处自动互投是指全部消防设备还是指部分消防设备,不明确。如指所有消防设备,配电箱处均要求切换,实际上执行有困难...查看详情

    用户:jscasper 浏览量:4413 时间:2010-05-09
  • 电梯可以到-2层,下边有消防电梯井,这样消防电梯井相当于在-3层,我们准备在-1层设个简单的淋浴,请问:我们可以把洗澡水直接排到消防电梯井里通过潜水泵排走么?如果不可以,有什么依据么?先多谢了!!!:)...查看详情

    用户:xiao_reng 浏览量:3033 时间:2010-01-21
  • 看过好多图都只写钢管,没有写具体什么钢管。另外我有个做施工的朋友说现在好多地方找不到DN150的丝接管件,沟槽连接的话中间的橡胶垫又不好安装,那么连接消防电梯基坑和排水集水坑的管子是否可以用塑料管或者用其他什么管子呢?...查看详情