本专题为土木在线地下车库人防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下车库人防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
有个人防地下室,1500平方。平时为汽车库,战士为6级2等人员掩蔽,按《汽车库设计防火规范》要做自喷。现在甲方让我们把汽车库改为自行车库,自行车库我把它归丁类库房(难燃),建筑做了3个防火分区,每个区〈500,按《防火规范》这样可以不做自喷。但是现在是人防地下室,消防应该按《人民防空工程设计防火规范》,这样对于大于1000方的建筑都要上自喷。针对这个情况,有一点想不通,《人民防空工程设计防火规范》...查看详情
今天去和甲方一起去报消防,拟建建筑为某地上16层地下一层车库的住宅楼,消防办的提出: 1、地下车库防火分区,要按照人防的标准划分防火分区,每1千平米一个分区。 2、要求每个防火分区均设报警阀组和流量指示器;我们原来是按喷头数设的(不超800个),即一个报警阀组有管俩分区的情况。 诸位高手认为该如何做....查看详情
人防地下室,建筑面积1600平方,战时6级人员掩蔽部,平时做自行车库,按《人民防空工程设计防火规范》须做喷淋, 请教喷淋的喷水强度套哪个标准?...查看详情
人防地下室,平时做自行车库,一间间的布喷头时,有的自行车库面积较小,布一个差一点,布两个嫌多,各位帮忙出个主意...查看详情
请大家,下载了以后记得顶我一下,我还回发的...查看详情
如题,在战时系统中,清洁式和滤毒式通风的送风量和排风量该如何确定?...查看详情
我请教各位:地下车库的通风排烟管可否穿过人防的需要战时封堵的墙位置。...查看详情
一个住宅小区3000平米的人防(作地下车库用)。上面无建筑物。设计图包括以下内容: 1、消火栓系统,喷淋系统。 2、防排烟系统。(含排烟风机,诱导风机,排烟管道及防火阀等) 3、消防报警系统。 4、设备房。(各类泵,气压罐,电控设备,报警联动设备) 5、照明,积水坑排水。 估计造价120万元。询高人: 1、该设计是否过于全面。如果以最简单的设计,仅需保留哪些部分? 2、能否取消泵房。利用市政管网保...查看详情
车库疏散指示灯是否应按防火分区布置?如果有1/3是人防,防护门两侧都有疏散楼梯,请教安全出口灯是否在门两侧都装?...查看详情
请问各位: 现有一个7000平方的地下单体人防,平时车库.内设配电房,平时供电是否--按<汽车库.修车库规范>2级供电?若战时按1级如何处理(人防战时电源是到战时才供电吗?)?需要菜油发电机作备用电源吗? 谢谢赐教,不胜感激!!!!!!...查看详情
各位网友: 请教一下;当地下室兼作人防考虑时,人防通风已留有送排风竖井(其间有扩散室),请问平时通风及防排烟与人防通风可否合用人防送排风竖井,我一直也没有找到有关规范明确是否可以合用。 谢谢...查看详情
人防按平战结合六级人防物资储备库设计 平时为地下三类汽车库 请问应该采用那种喷淋系统呢?湿式系统,干湿式系统,还是预作用系统? 请问喷淋系统应该按照那个危险设计呢?...查看详情
急需地下单层车库(人防六级)给排水暖通施工图,面积约8000平方米....查看详情