  • 单独建设的配电房要设计气体灭火吗,未找到相关的规范要求设计...查看详情

    用户:cof1682993582219 浏览量:37 时间:2023-08-10
  • 建筑消防给水图片1

    一、灭火机理与适用范围 二、其他气体灭火系统的设计 (一)一般规定 1.设计浓度 (1)用气体灭火系统保护的防护区,其灭火设计用量或惰化设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。 (2)有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采...查看详情

    用户:无心小姐 浏览量:21 时间:2023-08-02
  • 建筑消防给水图片1

    气体灭火系统防护区泄压口,简称泄压口,也称自动泄压装置,是与气体灭火系统配套的必备设备,一般安装在气体灭火系统保护区外墙或内墙的泄压孔上。 在灭火剂喷放时,防止防护区内压超过允许压强,泄放压力开口。低于设定的压力值时它也会自动关闭,以避免灭火剂的不必要流失而造成影响正常灭火效果。 #1 泄压口的工作原理与设计依据 1.1 工作原理 泄压口主要由泄压口、百叶窗等组成。泄压口安...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:334 时间:2023-07-20
  • 建筑消防给水图片1

    某大型商业建筑变配电房,由于面积较大,于是设计采用外储压七氟丙烷气体灭火系统保护。 一、设计原理: 本系统具有自动、手动及机械应急启动三种控制方式。保护区均设二路独立探测回路,当第一路探测器发出火灾信号时 发出警报(警铃动作)指示火灾发生的部位提醒工作人员注意,当第二路探测器亦发出火灾信号后,自动灭火控制器开始进入延时阶段(0-30s可调)声光报警器报警和联动设备动作(关闭...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:34 时间:2023-06-14
  • 气体灭火系统设计施工中常出现的典型问题与解决措施 随着社会经济的发展,气体灭火系统越来越广泛地被使用在博物馆、档案室、通讯机房、电子设备间等较为重要电子仪器场合,但在设置过程中有多处问题容易被设计或施工单位忽视,如防护区及隔断不合格、泄压口被忽略、防护区的门(窗)无法自动关闭、未设置配套装置、系统管网未能均衡分布、火灾后灭火装置重新充装恢复工作、系统管网喷气试验等方面的问题。01 启动装置1.1...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:23 时间:2023-05-10
  • 气体灭火设计建筑、暖通、电气专业间配合 建筑专业相关要求:分别根据气体灭火的要求,对防护区有最大的面积和容积的要求;钢瓶间满足储存的环境和面积需求;并对防护区内气体密闭环境和泄压要求;由于气体灭火动作前需要清空人员,对疏散时限有特殊要求。 1、防护区建筑面积:>管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m?,且容积不宜大于3600m?;>预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于50...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:34 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    气体灭火设计----关键注意点 1、建筑专业应注意防护分区的划分,控制建筑面积在800m?以内。【采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m?,且容积不宜大于3600m?;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m?,且容积不宜大于1600m?】2、合理划分防护区的数量和建筑面积,可以减少气体灭火系统的数量和规格。如:防护区设计为9个时需要两套气消系统,而8个则可只设置一套气消...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:46 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    气体灭火设计七氟丙烷 IG541比较 七氟丙烷灭火系统:主要优点:1、药剂环保低毒,灭火剂喷放对人体不会产生不良影响,可用于经常有人活动的场所;2、储存压力低,系统管网技术要求不高,成本较低;3、灭火效率高,喷洒时间不大于10s;4、钢瓶液体存储,钢瓶数量较少,占地面积较小;5、系统综合经济性好,长期储存不泄露。主要缺点:1、适用于800平方米以下,3600立方米以内的保护区域;2、管网输送距离相...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:51 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    根据《建筑设计防火规范》GB50016,高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,属于特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。规范解释:特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。高层民用建筑内火灾危...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:90 时间:2023-02-23
  • 建筑消防给水图片1

    NOAEL浓度:观察不到由灭火剂毒性影响产生生理反应的灭火剂最大浓度。 LOAEL浓度:能观察到由灭火剂毒性影响产生生理反应的灭火剂最小浓度。 当我们控制气体灭火剂的设计浓度不超过LOAEL浓度时,即使出现误喷,对人体也是相对安全的。比如:七氟丙烷在计算机房的灭火设计浓度宜采用8%,而七氟丙烷的LOAEL浓度为10.5%;同样IG541在计算机房等场所的设计浓度也是低于LOAEL浓度。 根据规范...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:58 时间:2022-10-12
  • 建筑消防给水图片1

    气体灭火系统惰化设计 的防护区 ,其防护目的是抑制火灾发生,常用的点型感烟、感温火灾探测器一般不满足要求,火灾探测器应怎么选? 一、惰化设计场所 《 气体灭火系统设计规范 》 GB50370-2005 相关要求: 条文3.1.2规定:有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度。 条文 3.3.1 规定: 七氟丙烷灭火系统的惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。 ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:52 时间:2022-09-23
  • 今日专题 :气体灭火系统的适用范围与设计要求 参考答案: 1.DE 2.D 3.D 4.B 5.C 6.A 7.C 8.C 9.ABE 10.B...查看详情

    用户:鱼香肉丝里有鱼 浏览量:14 时间:2022-08-24
  • 一、灭火机理与适用范围 二、其他气体灭火系统的设计 1.一般规定 1)采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火设计用量或惰化设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。2)有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。3)几种可燃物共存或混合时,灭火设计浓度或惰化设计浓...查看详情

    用户:诺克萨斯石头人 浏览量:37 时间:2022-08-24
  • 一、工程概况 某建筑内数据中心长12m,宽8m,室内净高3.5m,设计环境温度为24°C~26°C,拟采用IG100气体灭火系统。 二、主要设计参数 1、灭火设计浓度C=38.3%(按电子产品火灾) 2、防护区最低环境温度T=24°C 3、防护区海拔高度修正系数K=1 4、防护区内围护结构承受内压的允许压强P=1200Pa 5、IG100灭火剂充装...查看详情

    用户:wx_18605069 浏览量:137 时间:2022-08-22
  • 4.4 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动控制设计4.4.1 气体灭火系统、泡沫灭火系统应分别由专用的气体灭火控制器、泡沫灭火控制器控制。4.4.2 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定: 1 应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触...查看详情

    用户:小潘潘 浏览量:78 时间:2022-07-19
  • 1 总则1.0.1 为合理设计气体灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财产的安全,制定本规范。1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、IG541混合气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计。1.0.3 气体灭火系统的设计,应遵循国家有关方针和政策,做到安全可靠,技术先进,经济合理。1.0.4 设计采用的系统产品及组件,必须符合国家有关标准和规定的要求。1.0.5 气体灭火...查看详情

    用户:小潘潘 浏览量:50 时间:2022-07-19
  • 3.3 七氟丙烷灭火系统3.3.1 七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。3.3.2 固体表面火灾的灭火浓度为5.8%,其它灭火浓度可按本规范附录A中表A-1的规定取值,惰化浓度可按本规范附录A中表A-2的规定取值。本规范附录A中未列出的,应经试验确定。3.3.3 图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。3.3.4...查看详情

    用户:小潘潘 浏览量:242 时间:2022-07-19
  • 根据《建筑设计防火规范》GB50016,高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的 配电室 等,属于特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。 规范解释:特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。高层...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:71 时间:2022-04-27
  • 本文从管网的布置、喷头的布置、七氟丙烷气体灭火系统的操作与控制、泄压口的面积计算4个方面提出了气体灭火系统设计应注意的问题。 #1 工程概况 某数据机房工程,房高3.7m,长23.08m,宽8.05m,净面积为181㎡,气体灭火系统的设计范围主要为传输机房房间。防护区环境温度设定为20℃。 #2 气体灭火系统设计计算 1、防护区的划分 系统共1个保护...查看详情

    用户:深情的汽水 浏览量:101 时间:2022-04-19
  • 发现很多设计都需要跟厂家配合起来,没有样本的话,计算出来的数据理论上是对的,实际找不到产品。...查看详情