距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线人防地下二层设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与人防地下二层设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请问人防地下室在负二层时,人防地下室顶板的后浇带还需要设置止水钢板吗...查看详情
如题,一公建满堂红地下,地下一层为商业、地下二层为人防,地下一层用设置集水坑排水吗?还是和地上商业是的,不用做集水坑排水?...查看详情
两层地下车库,地下一层覆土1.5,地下二层为甲类防空地下车库,抗力等级为常6级核6级,顶板短边静跨3.5米,请问 地下二层顶板人防等效静荷载怎么取值?是按覆土小于0.5取值55,还是按覆土覆土1.5取值70?...查看详情
本帖最后由 njh2000 于 2014-12-22 22:17 编辑 {:1_105:}第一次做人防请多指教。常6级,车库和楼内地下二层为人防工程,地上17层。请问楼内的地下二层人防顶板荷载怎么取,是否可按GB50038-2005 的4.7.2-2条取0?还有活载取多大合适,是否跟地下一层一样要考虑施工堆载?...查看详情
本帖最后由 ywzfb450 于 2014-12-6 22:06 编辑 如题:地下二层均为人员掩蔽所,地下一层为物资库及掩蔽所。请各位高手指点!! 下图是几种情况的简图,大家帮着看看有什么问题,或者更好的办法。 图示三主要解决a段管线的敷设问题。关于a段管线敷设还有一种做法如图示四 图示四中c段是不是要加闸阀和刚性防水套管 5020042 5020065 5020066 5020067...查看详情
图纸简介: 该图纸为某工程二层人防地下室建筑设计方案,图纸内容包含:各地下层平时平面图,各地下层战时平面图,地下室顶板平面图,防火分区示意图,立面图,剖面图等。 投稿网友: sunling137 上传时间: 2014-07-15...查看详情
图纸简介: 图纸为某小区二层人防地下室建筑设计施工图,人防地下室建筑面积3611.41平方米,本工程为地下二层,人防位于地下二层,地下室层高为3.9米。抗力级别为:防核武器六级、防常规武器六级。平时为汽车库,战时功能为二等人员掩蔽部。.图纸内容包含:建筑设计说明,人防防护单元分区平面示意图,地下二层战时平面图,地下二层战时设备留洞平面图,各层平时平面图,战时封堵详图,楼梯详图,各详图等。 ...查看详情
图纸简介: 本图纸是浙江某农转居地下室平时及战时平面图,图纸包括:目录,设计说明,地下二层防火分区示意图、地下二层平面图、地下室出地面平面图、地下二层平时平面图、地下二层战时平面图、剖面图。 投稿网友: zhoujie134 上传时间: 2014-06-05...查看详情
图纸简介: 本工程为住宅楼,地下1层,平时为储藏室,战时为人员掩蔽所,地下室层高为3.60m,一十二层均为住宅,每层层高为2.90m,屋顶设有电梯机房;建筑主体高度为35.45m,总建筑面积为10835.14m2;结构形式为剪力墙结构,现浇混凝土楼板。本工程属于二类普通高层住宅建筑。本工程设计包括红线内的以下电气系统:1)220/380V配电系统;2)有线电视系统;3)电话、网络系统;4)多功能...查看详情
图纸简介: 本图纸是某地高层办公楼给排水施工图。工程概况:本工程为12层的办公楼,地下一层为自行车库,地下二层为人防。图纸内容:各层给排水平面图,给排水系统图等,可供参考。 投稿网友: qq_1397718388601 上传时间: 2014-04-17...查看详情
人防地下室一般设在地下一层,还是二层?有何要求没?...查看详情
人防地下室为地下负二层,那么它顶板则是地下室负一底板。非地下室顶板。 那么结构板厚度取多少呢?人防规范哪里有规定呢?...查看详情
图纸简介: 24层给排水综合楼带地下二层(人防)车库。本设计范围:室内给水、消防、排水设计。其中主要包含给排水设计说明、目录、地下二层给排水平面图、首层给排水平面图、卫生间给排水平面图、喷淋系统图、消火栓给水系统图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: kai350176786 上传时间: 2013-08-05...查看详情
地下二层为人防地下,地下一层为普通车库,地下一层排水怎么做,按规范6.3.15 对于乙类防空地下室和核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,当收集上一层地面废水的排水管道需引人防空地下室时,其地漏应采用防爆地漏。 这样的话,是不是直接在地下二层的顶板做一个防爆地漏。接到地下二层的集水井就可以了吗???那会不会违反 3.1.6 专供上部建筑使用的设备房间宜设置在防护密闭区之外。穿过人防围护结构的管...查看详情
人防地下室设在地下二层时。 选择荷载时涉及到考虑上部建筑的问题,这个上部建筑定义是什么。从地面往上算还是地下室顶板往上算?(本工程人防地下室设在地下二层)个人认为是地面。...查看详情
@sweat@ 地下二层是人防层(六级),可以用独立基础+防水板吗?板后应该多少...查看详情
急!!!!!地下室第二层做人防,顶板荷载怎么取 地下两层,地上25层,裙房四层下,裙房地下第二层做甲级核六二级人员掩护,人防顶板荷载怎么取,人防顶板标高大概-5.5米...查看详情
地下两层,地上25层,裙房四层下,裙房地下第二层做甲级核六二级人员掩护,人防顶板荷载怎么取,人防顶板标高大概-5.5米...查看详情
地下二层六级人防车库, 层高7.25米 ,汽车库3940平,冷水机房335平,生活水泵房,生活水箱间共213平,消防水泵房120平, 车库双风机并联排烟兼排风,新风送风.设备区排烟兼排风,新风送风.车库的排烟量是 3940X7.25X6=171390 立,车库的排风量是3940X3X6=70920(层高取3米) 设备区各房间的排烟量是按最大放烟分区X120, 排风量为换气次数取6 (层高取3米) ...查看详情